Безопасность и автоматика

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1428
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 76 раз

Re: Безопасность и автоматика

Сообщение CHANt »

Барий писал(а):По поводу сопротивлений думал, имхо сильно плыть система будет, начиная с разницы температур зима/лето и заканчивая переходными сопротивлениями контактов.
А почему надо из статической характеристики вычитать "ушедшее" сопротивление? Пусть расчет делается из динамической величины на предыдущем такте, минус текущее. Важно чтоб ушедшее значение было однозначным и различным по выключателям. Понятно, что на большое кол-во концевых выключателей использовать не получится, но, думаю, опытным путем определиться с шагом номиналов резисторов, при условии нагрева/охлаждения, можно.
--------------------------------------------------------------------------------------------