А почему надо из статической характеристики вычитать "ушедшее" сопротивление? Пусть расчет делается из динамической величины на предыдущем такте, минус текущее. Важно чтоб ушедшее значение было однозначным и различным по выключателям. Понятно, что на большое кол-во концевых выключателей использовать не получится, но, думаю, опытным путем определиться с шагом номиналов резисторов, при условии нагрева/охлаждения, можно.Барий писал(а):По поводу сопротивлений думал, имхо сильно плыть система будет, начиная с разницы температур зима/лето и заканчивая переходными сопротивлениями контактов.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Безопасность и автоматика
Модератор: kirillio
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Безопасность и автоматика
--------------------------------------------------------------------------------------------