- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь.
Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Всем привет!!!
Уважаемые специалисты подскажите: На входной трубе насоса установлен счетчик "ПРИМ", а на выходной счетчик "ВЗЛЕТ ППД", оба этих расходомера имеют одинаковый принцип действия, НО показания отличаются более чем на 15%. Оба прибора практически новые, откалиброваны. Если у Вас какие-нибудь мысли по этому поводу?!
Уважаемые специалисты подскажите: На входной трубе насоса установлен счетчик "ПРИМ", а на выходной счетчик "ВЗЛЕТ ППД", оба этих расходомера имеют одинаковый принцип действия, НО показания отличаются более чем на 15%. Оба прибора практически новые, откалиброваны. Если у Вас какие-нибудь мысли по этому поводу?!
-
- администратор
- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 174 раза
- Поблагодарили: 305 раз
Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Насчёт того, который на выходной трубе: далеко ли он от насоса? Какой длины прямой участок трубы перед расходомером? Не может ли турбулентность потока, созданная насосом, влиять на измерение?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Всё это попытаюсь уточнить, но хочу ещё заметить, что разница в показаниях статичная (показания меняются синхронно, но с разницей в 15%)
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Если условия для измерений идентичны, то лажа в калибровке, однозначно....
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 129 раз
Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Там расходомеры с измерительным участком - кусок трубы с датчиками смонтированными на заводе
Или без измерительного участка ? Датчики монтируются в трубу, которая уже установлена.
И способ измерения какой?
Или без измерительного участка ? Датчики монтируются в трубу, которая уже установлена.
И способ измерения какой?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 07:54
- Имя: Захаров Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Сургут
Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Оба расходомера с измерительным участком.
Принципы измерения схожи, оба на электромагнитной индукции.
Импульсные выхода тянем: Взлет через частотный вход контроллера БКНС-2, Прим через Сумматор.
Принципы измерения схожи, оба на электромагнитной индукции.
Импульсные выхода тянем: Взлет через частотный вход контроллера БКНС-2, Прим через Сумматор.
-
- read only
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
- Имя: Konstantin Atamanchuk
- Страна: Ukraine
- город/регион: Dniepropetrovsk
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Одинаковый ли измерительный диапазон имеют приборы?
нет ли пульсаций протока превышающего возможности одного из приборов?
внутренние настройки расходомеров: время измерения, время осреднения... ?
какова проводимость продукта и каковы минимумы по проводимости данных приборов?
самое банальное нет ли между или рядом насосов с тихонько "текущими" обмотками или сильноточки типа кабелей от больших частотников рядом с трубой?
возможна ли поляризация жидкости до или между приборами?
нет ли пульсаций протока превышающего возможности одного из приборов?
внутренние настройки расходомеров: время измерения, время осреднения... ?
какова проводимость продукта и каковы минимумы по проводимости данных приборов?
самое банальное нет ли между или рядом насосов с тихонько "текущими" обмотками или сильноточки типа кабелей от больших частотников рядом с трубой?
возможна ли поляризация жидкости до или между приборами?
с Уважением К
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 июл 2017, 19:48
- Имя: Иван
Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
А что с заземлением? Электромагниты, как написано здесь http://am-info.ru/izmpribory/rashod/27- ... t-ter.html в руководстве довольно критично относятся в его отсутствию.
-
- администратор
- Сообщения: 16528
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 625 раз
- Поблагодарили: 1127 раз
Расходомеры ПРИМ и ВЗЛЕТ ППД: разные показания
Не пишите чушь.skam07 писал(а): Электромагниты, как написано здесь http://am-info.ru/izmpribory/rashod/27- ... t-ter.html в руководстве довольно критично относятся в его отсутствию.
На 25 странице руководства сказано:
" Необходимость защитного заземления прибора определяется в
соответствии с требованиями главы 1.7 «Правил устройства элек-троустановок» в зависимости от напряжения питания и условий
размещения прибора."
Не говоря о том что вопрос закрыт уже 6 лет назад.
Ещё одно такое сообщение - сочту за рекламу.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.