Адресация к удаленным входам/выходам в Citect

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
hugo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
Имя: Поздеев Василий Николаевич

Адресация к удаленным входам/выходам в Citect

Сообщение hugo »

Добрый вечер!
Возникла проблема: необходимо считать дискретные входы с удаленных модулей (RIO Bus).
В Unity pro адресация происходит следующим образом: %q\2.1\1.5.1 (например)
Как данный адрес интерпретировать в Citect`е? (если там адресация идет через 0х, 1х, 3х и 4х)

Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 17:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 4 раза

Re: Адресация к удаленным входам/выходам в Citect

Сообщение san »

1-й вариант - если Вы используйте VijeoCitect с OFS, привяжите к девайсу проект Unity.
2-й вариант - использовать Unity Speed Link для привязки к драйверу Unity проекта.
3-й вариант - переприсвоить в проекте Unity эти переменные к области 4х, и обращаться уже к ним.


Автор темы
hugo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
Имя: Поздеев Василий Николаевич

Re: Адресация к удаленным входам/выходам в Citect

Сообщение hugo »

спасибо, будем использовать 3й вариант, первые 2 не подходят)