Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
hugo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
Имя: Поздеев Василий Николаевич

Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro

Сообщение hugo »

Еще параллельно вопрос 8-) :

У шнайдера аналоговый сигнал принимается на модуль 140ACI03000.
Все подключил по схеме подключения вольтового сигнала (на клеммы 1(-) и 2(+) модуля). Принимаю 5 В (в идеале, когда [и если] заработает).

Как мне программно этот сигнал обработать и записать его в переменную именно в виде цифры "5", а не в том, как его обработает АЦП?
Аватара пользователя

andreyval
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:52
Имя: Овсяников Андрей Валентинович
Страна: Беларусь
город/регион: Минск

Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro

Сообщение andreyval »

У тебя 12 битное АЦП соответственно 4096 отсчетов на 5. Для того чтобы получить значение в вольтах необходимо произвести пересчет (полученное значение*5)/4096.

Автор темы
hugo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
Имя: Поздеев Василий Николаевич

Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro

Сообщение hugo »

хм.. неправильно вопрос задал, сорри :)

значит, ситуация такая: подключил на вход сигнал (сигнал есть, проверял тестером), но Unity не видит, что на входах чтото есть
Изображение

в 9 канале (где, вроде, диагностика лежит) стоит 255

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro

Сообщение leon78 »

А в конфигурации канала выставлено, что он 0-5В?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
hugo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
Имя: Поздеев Василий Николаевич

Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro

Сообщение hugo »

Настроек по каналам у него я не нашел, только в описании говорится, что он может 0..5В или 4..20мА может (я так понял, что это зависит только от вариантов подключения)

Изображение
Изображение
Изображение

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro

Сообщение leon78 »

Посмотрите через Animation Table, что в регистрах %IW1...%IW9
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
hugo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
Имя: Поздеев Василий Николаевич

Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro

Сообщение hugo »

Всем спасибо, все заработало.
Оказалось, дело было в неисправных клеммах и немного кривых руках