• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях

SIL2 и нюансы

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Енов Леонид
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:13
Имя: Енов Леонид Игоревич
Страна: Раша
город/регион: Челябинск

SIL2 и нюансы

Сообщение Енов Леонид »

Прошу компетентных участников помочь мне разъяснить некоторым некомпетентными закупщикам следующую закавыку.Зарубежный проектант прописал в требованиях к датчикам SIL2, HART.и вот есть у нас друг закадычный Detcon
его датчик IR700 имеет сертификат SIL2, а так же выход 4+20мА, а вот чтобы получить HART к датчику необходимо подключить взрывозащищенный конвертер аналог/HART, который сертификата SIL2 не имеет. А теперь внимание вопрос - будет ли вся система соответствовать SIL2,если заказчик применит вот такой вот конвертер.Если не будет, то очень прошу вас предоставить какие-то ссылки на российские или зарубежные нормативные документы.Очень благодарю за ответы.


Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 13:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: SIL2 и нюансы

Сообщение Василий Иванович »

Допускается применение в контурах несертифицированных компонентов, если имеется статистика их безотказной работы на протяженном отрезке времени. А вот соответствие всего контура требуемому SIL не гарантируется одним лишь применением сертифицированных компонентов, а должно быть проверено расчётом вероятности опасного отказа. ГОСТы лежат здесь на сайте.
viewtopic.php?f=7&t=39

Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»