1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

SIL2 и нюансы

Метрология, КИП и датчики

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Енов Леонид
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:13
Имя: Енов Леонид Игоревич
Страна: Раша
город/регион: Челябинск

SIL2 и нюансы

Сообщение Енов Леонид »

Прошу компетентных участников помочь мне разъяснить некоторым некомпетентными закупщикам следующую закавыку.Зарубежный проектант прописал в требованиях к датчикам SIL2, HART.и вот есть у нас друг закадычный Detcon
его датчик IR700 имеет сертификат SIL2, а так же выход 4+20мА, а вот чтобы получить HART к датчику необходимо подключить взрывозащищенный конвертер аналог/HART, который сертификата SIL2 не имеет. А теперь внимание вопрос - будет ли вся система соответствовать SIL2,если заказчик применит вот такой вот конвертер.Если не будет, то очень прошу вас предоставить какие-то ссылки на российские или зарубежные нормативные документы.Очень благодарю за ответы.

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: SIL2 и нюансы

Сообщение Василий Иванович »

Допускается применение в контурах несертифицированных компонентов, если имеется статистика их безотказной работы на протяженном отрезке времени. А вот соответствие всего контура требуемому SIL не гарантируется одним лишь применением сертифицированных компонентов, а должно быть проверено расчётом вероятности опасного отказа. ГОСТы лежат здесь на сайте.
viewtopic.php?f=7&t=39
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»