QuickPanel View. Ошибка: The system cannot find...

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
vreditel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 мар 2010, 18:40
Имя: Илья Вячеславович
Страна: Россия

QuickPanel View. Ошибка: The system cannot find...

Сообщение vreditel »

Есть несколько панелей QuickPanel View, на которых крутятся проекты созданные на Proficy. Так вот, раз в сутки на всех панелях появляется сообщение об ошибке: The system cannot find the path specified. Якобы, не может найти указанные путь. Оно и понятно, ведь в заголовке этого окна сообщения пишется: PCFlash Storage\нынешняя дата.DAX. Так как PCFlash Storage - это добавленная память, то становится совсем не понятно, откуда и кто берет этот путь для создания этого файла, ведь никакой добавленной памяти нет и не было. Если, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, прошу помочь.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 233 раза
Поблагодарили: 388 раз

Re: QuickPanel View. Ошибка: The system cannot find...

Сообщение Ryzhij »

Сдаётся мне, что в ваших проектах есть скрипт для записи исторических данных на флешку... Отчеты там, логи, тренды... Давно это у ваших панелей началось?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Автор темы
vreditel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 мар 2010, 18:40
Имя: Илья Вячеславович
Страна: Россия

Re: QuickPanel View. Ошибка: The system cannot find...

Сообщение vreditel »

Спасибо за отзывчивость, но я, кажется, разобрался. Это в проекте самого Proficy было по-умолчанию установлено логгирование данных проекта прямо на несуществующую память. :)