QuickPanel View. Ошибка: The system cannot find...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 мар 2010, 18:40
- Имя: Илья Вячеславович
- Страна: Россия
QuickPanel View. Ошибка: The system cannot find...
Есть несколько панелей QuickPanel View, на которых крутятся проекты созданные на Proficy. Так вот, раз в сутки на всех панелях появляется сообщение об ошибке: The system cannot find the path specified. Якобы, не может найти указанные путь. Оно и понятно, ведь в заголовке этого окна сообщения пишется: PCFlash Storage\нынешняя дата.DAX. Так как PCFlash Storage - это добавленная память, то становится совсем не понятно, откуда и кто берет этот путь для создания этого файла, ведь никакой добавленной памяти нет и не было. Если, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, прошу помочь.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5354
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 417 раз
- Поблагодарили: 610 раз
Re: QuickPanel View. Ошибка: The system cannot find...
Сдаётся мне, что в ваших проектах есть скрипт для записи исторических данных на флешку... Отчеты там, логи, тренды... Давно это у ваших панелей началось?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 мар 2010, 18:40
- Имя: Илья Вячеславович
- Страна: Россия
Re: QuickPanel View. Ошибка: The system cannot find...
Спасибо за отзывчивость, но я, кажется, разобрался. Это в проекте самого Proficy было по-умолчанию установлено логгирование данных проекта прямо на несуществующую память. :)