1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия???

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
lesha21rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:17
Имя: Мигурин А.В.

МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия???

Сообщение lesha21rus »

МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия??? Кто нибудь может обяснить?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия???

Сообщение CHANt »

104 это 101 поверх TCP/IP. Т.е. 101 можно использовать в сетях передачи данных RS-232/485, 104 в сетях Ethernet.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
lesha21rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:17
Имя: Мигурин А.В.

Re: МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия???

Сообщение lesha21rus »

CHANt
А можно по подробнее , а то я ни где не могу найти инфу в чем отличия этих прооколов, или подскажите где можно найти ?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: МЭК 870-5-101 и МЭК 870-5-104 в чем отличия???

Сообщение CHANt »

lesha21rus писал(а):CHANt
А можно подробнее, а то ни где не могу найти инфу в чем отличия этих протоколов, или подскажите где можно найти
Вся серия ГОСТ МЭК 870-5:
http://narod.ru/disk/8087551001/GOST_TM.rar.html
Там вроде прикладывал и рекомендации СО ЕЭС по реализации 101 и 104.Не помню уж... Скачаете, посмотрите. В пятой части все протоколы - и 101, и 102, и 103, и 104. Если в архиве нет рекомендаций от Системного Оператора, скажите, выложу отдельно.
До кучи:
симулятор 104 протокола (сервер) - http://narod.ru/disk/21590073001/IEC104Slave.rar.html
Исходники с демо по 101 и 104 - http://narod.ru/disk/21590408001/Lib870-5Demo.rar.html

Наиболее грамотная, специализированная СКАДА - ОИК Диспетчер НТ от ООО "НТК Интерфейс" (Екатеринбург) http://www.iface.ru./prod-oik.php?p=server
Качать с FTP - http://www.iface.ru/pub/DISPINST/OikServer.zip
Работает в демо режиме 1 час. Можете подключить симулятор 104 к ОИКу и посмотреть в Дельта-Мониторе трассировку обмена. Не многое ПО имеет такие возможности.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»