МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия???
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:17
- Имя: Мигурин А.В.
МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия???
МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия??? Кто нибудь может обяснить?
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия???
104 это 101 поверх TCP/IP. Т.е. 101 можно использовать в сетях передачи данных RS-232/485, 104 в сетях Ethernet.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:17
- Имя: Мигурин А.В.
Re: МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 в чем отличия???
CHANt
А можно по подробнее , а то я ни где не могу найти инфу в чем отличия этих прооколов, или подскажите где можно найти ?
А можно по подробнее , а то я ни где не могу найти инфу в чем отличия этих прооколов, или подскажите где можно найти ?
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: МЭК 870-5-101 и МЭК 870-5-104 в чем отличия???
Вся серия ГОСТ МЭК 870-5:lesha21rus писал(а):CHANt
А можно подробнее, а то ни где не могу найти инфу в чем отличия этих протоколов, или подскажите где можно найти
http://narod.ru/disk/8087551001/GOST_TM.rar.html
Там вроде прикладывал и рекомендации СО ЕЭС по реализации 101 и 104.Не помню уж... Скачаете, посмотрите. В пятой части все протоколы - и 101, и 102, и 103, и 104. Если в архиве нет рекомендаций от Системного Оператора, скажите, выложу отдельно.
До кучи:
симулятор 104 протокола (сервер) - http://narod.ru/disk/21590073001/IEC104Slave.rar.html
Исходники с демо по 101 и 104 - http://narod.ru/disk/21590408001/Lib870-5Demo.rar.html
Наиболее грамотная, специализированная СКАДА - ОИК Диспетчер НТ от ООО "НТК Интерфейс" (Екатеринбург) http://www.iface.ru./prod-oik.php?p=server
Качать с FTP - http://www.iface.ru/pub/DISPINST/OikServer.zip
Работает в демо режиме 1 час. Можете подключить симулятор 104 к ОИКу и посмотреть в Дельта-Мониторе трассировку обмена. Не многое ПО имеет такие возможности.
--------------------------------------------------------------------------------------------