Датчик контроля пламени - помощь в подборе аналога

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
KIP_man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 4 раза

Датчик контроля пламени - помощь в подборе аналога

Сообщение KIP_man »

Здравствуйте коллеги!

Прошу помощи в подборе аналога датчика контроля пламени.
Имеются две горелки в печах дожига. Цикл розжига и горения контролируется командоаппаратом Siemens LEC1, для контроля наличия пламени на горелке используется УФ-датчик контроля пламени Siemens QRA50M с блоком контроля LFE50. Датчик контроля пламени близок к выходу из строя (износ механизма вращения шторки). Датчики такие предлагают к продаже по баснословной цене (внутри датчика УФ-лампа, диод с резистором и электродвигатель с редуктором).
Кормить супостатов совсем не хочется, в связи с этим вопрос - есть ли отечественные аналоги подобных датчиков, работающие по тому-же принципу. Каталоги и руководства в интернете изучал, но, поскольку вопрос очень ответственный, хотел бы попросить совета у тех специалистов, кто хорошо знает эту тему.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Датчик контроля пламени - помощь в подборе аналога

Сообщение rwg »

В стране многие десятки или сотни тысячи котлов, на каждом котле стоит датчик контроля пламени. Мне чаще всего попадались фирмы ПРОМА. УФ датчиков много, но с электродвигателем, редуктором и шторкой не встречал ни разу, все обходятся без них.

Автор темы
KIP_man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 4 раза

Датчик контроля пламени - помощь в подборе аналога

Сообщение KIP_man »

Шторка вращается с частотой 3 об/мин, соответственно выходной ток имеет вид импульсной последовательности с частотой 3 Гц, это одна из защит. Если шторка клинит, как у нас, то ток без пульсаций или с пульсациями другой частоты определяется блоком контроля LFE как неисправность датчика. Из LFE50 дальше в схему идут только НО и НЗ контакты.
Из продукции ПРОМЫ нам вроде как подошел бы ФДС-03. Как у них с надежностью?