1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замена ESQ210 на ESQ230

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Замена ESQ210 на ESQ230

Сообщение iteng »

Добрый день форумчане.
Случилась следующая проблема:
На установке используется ESQ210 который управляется по Modbus от панели оператора Weintek.
Частотник сгорел, его замена сейчас ESQ230.
В ESQ210 использовались следующие регистры для управления и мониторинга:
Р001 - в Weintek 4x-1#002 Отображение заданной частоты
P002 - в Weintek 4x-1#003 Отображение выходной частоты
P100 - в Weintek 4x-1#101 Цифровое задание частоты
P107 - в Weintek 4x-1#108 Время ускорения 1
P108 - в Weintek 4x-1#109 Время замедления 1
Все работало отлично.
Какие регистры и каким образом мне указать в Weintek теперь для ESQ230?

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Замена ESQ210 на ESQ230

Сообщение iteng »

ESQ210 --> ESQ230 (Адрес Modbus RTU - 1)
P001 --> U001 Заданная частота(чтение) - Адрес(DEC) - 28673, Адрес(HEX) - 7001/ В Weintek - 4x-1#7001
P002 --> U000 Выходная частота(чтение) - Адрес(DEC) - 28672, Адрес(HEX) - 7000 В Weintek - 4x-1#7000
P100 --> P008 Цифровое задание частоты(запись) - Адрес(DEC) - 61448, Адрес(HEX) - F008(меняем F на 0) В Weintek - 4x-1#0008
P107 --> P017 Время ускорения 1(чтение\запись) - Адрес(DEC) - 61457, Адрес(HEX) - F011(меняем F на 0) В Weintek - 4x-1#0011
P108 --> P018 Время замедления 1(чтение\запись) - Адрес(DEC) - 61458, Адрес(HEX) - F012(меняем F на 0) В Weintek - 4x-1#0012
Все записал по инструкции, но параметры не выходят на панели.
Настройка параметров ESQ -230
Р002 -1
Р003 -0
РD00 - 5
PD01 - 1
PD02 -1
Остальные параметры по умолчанию.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Замена ESQ210 на ESQ230

Сообщение iteng »

В конце концов все получилось. Чтение и запись проходит как надо, по адресам указанным в инструкции в формате DEC . Причина в том, что сетевые параметры в ESQ230 надо выставить такие же как в панели. И вуаля...
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»