TSX P57202

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
VampeerCo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 19:51
Имя: Олег
Благодарил (а): 1 раз

TSX P57202

Сообщение VampeerCo »

доброго всем. Есть такой контроллер. Стал сбрасывать внутреннюю прошивку каждые часа 2, а то и чаще.
Есть вариант купить б.у. Но не могу понять значение параметров PV: 12 RL: 02 SV: 4.3
Возможно можно заменить на новее - был бы благодарен за подсказки. Спасибо
photo_2024-03-15_16-01-54.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

TSX P57202

Сообщение ogorsv »

Вариант б.у. какой предлагают?
СВ

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

TSX P57202

Сообщение Andreyit »

PV - можно сказать что это хардварная версия (нельзя обновить).
SV - софтварная версия (можно обновить перепрошивкой).
RL - можно игнорить.
Ищите TSX P57203М или TSX P57204М - с 4М на конце считаются самыми последними версиями. Также можно глянуть на 57304М или 57354М (с коннектором для Fipio шины), или 573634M (с интернет портом). Это если брать такого же габарита. Хардварную конфигурацию надо менять будет.
Хотя ни одна из "новых" версий, не освободит от контроля батарейки.

Автор темы
VampeerCo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 19:51
Имя: Олег
Благодарил (а): 1 раз

TSX P57202

Сообщение VampeerCo »

ogorsv писал(а): 15 мар 2024, 16:00 Вариант б.у. какой предлагают?
Любой с ибея

Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Andreyit писал(а): 15 мар 2024, 18:25 PV - можно сказать что это хардварная версия (нельзя обновить).
SV - софтварная версия (можно обновить перепрошивкой).
RL - можно игнорить.
Ищите TSX P57203М или TSX P57204М - с 4М на конце считаются самыми последними версиями. Также можно глянуть на 57304М или 57354М (с коннектором для Fipio шины), или 573634M (с интернет портом). Это если брать такого же габарита. Хардварную конфигурацию надо менять будет.
Хотя ни одна из "новых" версий, не освободит от контроля батарейки.
С батарейкой проблем не было никогда.
Я правильно понимаю, что нужен модуль с PV не меньше того что у нас?
Если купить другие модули PV так же должен быть не ниже? Нашу прошивку для них надо будет переделывать?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

TSX P57202

Сообщение Andreyit »

VampeerCo писал(а): 16 мар 2024, 11:02 Я правильно понимаю, что нужен модуль с PV не меньше того что у нас?
Если купить другие модули PV так же должен быть не ниже? Нашу прошивку для них надо будет переделывать?
Вернуться к началу
И да, и нет. Например.
nnnnn.jpg
Прошивку, которая SV, переделывать не проблемно. На сайте шнайдера есть версии для обновления до 6.3, для версии, например, 57203 (которую можно обновить до unity pro и модель становится 57204, да. Наоборот тоже работает). В хардваре проекта выбирается модель с прошивкой и всё.
С 3 на конце версии pl7, с 4 версии unity pro.
45654645.JPG
66666666.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

TSX P57202

Сообщение ogorsv »

Будьте готовы, если купите более новый ЦПУ:

1. Поменять среду программирования, в которой такого ЦПУ не будет (PL7 pro 4.2 на PL7 pro 4.5, например)
2. Заняться обновлением системного ПО ("перепрошивкой"), при котором есть нюансы и вероятность "окирпичивания"
3. В любом случае придётся в проекте менять HW, для чего нужен исходник и понимание работы с ним
4. Установка будет остановлена при замене ЦПУ, что, наверно, уже и происходит у вас, но "в общем" об этом сказать нужно, чтобы другие читатели понимали, что нельзя поменять ни ЦПУ, ни новую программу без остановки ПЛК, а, следовательно, и установки, которой этот ПЛК управляет
СВ

Автор темы
VampeerCo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 19:51
Имя: Олег
Благодарил (а): 1 раз

TSX P57202

Сообщение VampeerCo »

ogorsv писал(а): 17 мар 2024, 12:15 Будьте готовы, если купите более новый ЦПУ:

1. Поменять среду программирования, в которой такого ЦПУ не будет (PL7 pro 4.2 на PL7 pro 4.5, например)
2. Заняться обновлением системного ПО ("перепрошивкой"), при котором есть нюансы и вероятность "окирпичивания"
3. В любом случае придётся в проекте менять HW, для чего нужен исходник и понимание работы с ним
4. Установка будет остановлена при замене ЦПУ, что, наверно, уже и происходит у вас, но "в общем" об этом сказать нужно, чтобы другие читатели понимали, что нельзя поменять ни ЦПУ, ни новую программу без остановки ПЛК, а, следовательно, и установки, которой этот ПЛК управляет
Установка стоит уже более 2х лет. Сейчас решили как-то ее оживить. Ищем варианты.