1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Уровень в емкости для ХВО

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Уровень в емкости для ХВО

Сообщение Technic4 »

Добрый день.
При рассмотрении документации на установку каталитического крекинга столкнулись с ситуацией. Есть две идентичные емкости для ХВО (вода). На одном есть уровнемер (LIRA 103), на другом нет. Как обосновать необходимость уровня во второй емкости?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Уровень в емкости для ХВО

Сообщение kirillio »

Technic4 писал(а): 13 мар 2024, 10:23 две идентичные емкости для ХВО (вода).
сосуды, поди сообщающиеся, да? и установлены на уровне одной отметки, да?

Предположение:
а) вывод ёмкости с уровнемером в ремонт/ТО приведет к "слепоте" в этой части установки и перекосу в эксплуатации обоих ёмкостей.
б) невозможности функционирования связанных с емкостями насосных агрегатов в автоматическом режиме - уровень, поди мониторится не для любования им, он ведь поди что-то запускает/останавливает?
в) Если это ответственный участок, то про отказ уровнемера, думаю писать не имеет смысла, ибо понятно.
Последний раз редактировалось kirillio 13 мар 2024, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Уровень в емкости для ХВО

Сообщение olexsa »

Предполагется вывод в ремонт поочередно емкостей? Судя по технологической схеме, такая возможность имеется. Но что по технологии производства?
Оборудования уже готовое как изделие? Или поставка по ТЗ? Что предусматривает ТЗ? Измеритель уровня какую функцию выполняет? Только измерение и индикация? Или еще какие то дейтсвия?
Объект - ОПО? Под какие нормативные документы попадает? Что требует нормативная документация на такие установки?
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 26 раз

Уровень в емкости для ХВО

Сообщение doza »

По своей практики предположу что Е-10А зарезервированная ёмкость, то-есть в технологии не используется, предположим что Е-10А нету, потекла прокладка в сальниковом соединении ёмкости Е-10, останавливаем производство, воду на пол, в случае резервирования переход на Е-10А, после ремонта Е-10, возврат на Е-10, Е-10А снова на резерв и вот вопрос накой вам уровнемер на емкости которая будет работать 30мин раз в 2-4года ?
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Уровень в емкости для ХВО

Сообщение kirillio »

doza писал(а): 13 мар 2024, 14:56 и вот вопрос накой вам уровнемер на емкости которая будет работать 30мин раз в 2-4года ?
Владимир, Вы не видите в этом смысла? Я тоже не вижу. А он есть. :))
Зри в корень!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Уровень в емкости для ХВО

Сообщение Ryzhij »

olexsa писал(а): 13 мар 2024, 10:43Объект - ОПО?
Однозначно ДА, ибо уже написано топик-стартером -
Technic4 писал(а): 13 мар 2024, 10:23 При рассмотрении документации на установку каталитического крекинга...
По существу - уровнемер на второй ёмкости необходим, поскольку трубопроводная обвязка предусматривает раздельную эксплуатацию емкостей.
Кроме того, для корректной реализации предусмотренной проектом функции тревоги по уровню LIRA-103 необходима информация с концевика положения сливной задвижки.
Аналогично и для уровнемера в другой ёмкости.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»