Вопрос по прокладке кабелей связи
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 окт 2023, 05:43
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Вопрос по прокладке кабелей связи
Добрый день!
Я начинающий специалист в автоматизации и возник вопрос.
Можно ли в одном лотке прокладывать сигнальные кабели (4-20 mA, 24в) и кабели связи (RS-485, Ethernet). Насколько знаю что в СКС обычно отделяют кабели силовые от связи. Нужно ли это делать с кабелями автоматизации.
Я начинающий специалист в автоматизации и возник вопрос.
Можно ли в одном лотке прокладывать сигнальные кабели (4-20 mA, 24в) и кабели связи (RS-485, Ethernet). Насколько знаю что в СКС обычно отделяют кабели силовые от связи. Нужно ли это делать с кабелями автоматизации.
-
- эксперт
- Сообщения: 1281
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Вопрос по прокладке кабелей связи
У Вас лоток или короб? Лоток как правило применяют для силовых кабельных линий. А короб металлический - для автоматики, связи.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 296 раз
Вопрос по прокладке кабелей связи
Если коротко - нужно. Поиск в помощь, тема на форуме протёрта до состояния пюре.
Зри в корень!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 окт 2023, 05:43
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Вопрос по прокладке кабелей связи
Мне будет достаточно пункта из нормативки или ссылку на обсуждение. Где обговаривалось что аналоговые сигналы нудно отделять от телекоммуникационных.
На форуме не нашел нужного обсуждения
Заранее спасибо
-
- эксперт
- Сообщения: 1281
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Вопрос по прокладке кабелей связи
Конкретизируйте вопрос:
- перечисленные Вами кабельные линии по назначению отделять от силовых кабельных линий?
- или отделять друг от друга, группируя по назначению?
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 296 раз
Вопрос по прокладке кабелей связи
Vladimir_KIP, п. 2.1.15, п. 2.1.16 ПУЭ, в обнимку с п. 2.3.
До кучи: ГОСТ Р 50571.5.52, п. 528; ГОСТ Р 53246-2008; Раз; Два; Три; Четыре.
До кучи: ГОСТ Р 50571.5.52, п. 528; ГОСТ Р 53246-2008; Раз; Два; Три; Четыре.
Зри в корень!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 окт 2023, 05:43
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
-
- эксперт
- Сообщения: 1281
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Вопрос по прокладке кабелей связи
Имеется в закромах выдержка из документа. В котором собрано во едино требования множества документов. Вот только ссылок на эти документы, как и их наименований, к сожалению, нет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 296 раз
Вопрос по прокладке кабелей связи
нет ссылок? - ок, тогда документ годится для применения на Вашей личной даче;
Для остальных случаев - СП 76 (раздел 6), ГОСТ Р 50571.х, россыпь СП 256, 134, 519, ПУЭ и т.п. - иначе надзорные органы могу не оценить всей красоты приведённой Вами таблицы.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Вопрос по прокладке кабелей связи
Поддерживаю вопрос. Прежде чем рыть документы, надо конкретизировать. И начать с того, что является ли упомянутая автором цепь с 24В силовой. Если это линия питания автоматики, то в общем случае не является.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1281
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Вопрос по прокладке кабелей связи
Совершенно с Вами согласен. Это таблица из внутреннего документа. И является результатом соединения во едино требований различных документов, в том числе и упомянутых Вами. В моём сообщении об отсутствии ссылок имеется ввиду, что нет отсылок к документу по каждому подпункту таблицы. И с этим нужно копаться самостоятельно. К примеру, группа 4 и 6 (пожаротушение) - требования в СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", раздел 13.15.