1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Термисторная защита эл. двигателя ABB

Ответить

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Термисторная защита эл. двигателя ABB

Сообщение Technic4 »

Добрый день, коллеги.
Проводим наладку давно закупленного оборудования, есть эл. двигатели ABB с термисторами, родные реле отсутствуют. Информация о типе датчика из рабочей документации ниже.
Планируем применить вместо родных реле защит имеющиеся в наличии реле Сименс 3RN10112CB00 https://kazenergysolution.kz/p101336779 ... 2bb00.html
Как думаете, работать будут совместно, есть ли какие либо подводные камни?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Термисторная защита эл. двигателя ABB

Сообщение Ryzhij »

Тут такое дело - если в двигателе смонтированы сенсоры со стандартной нормированной характеристикой, то можно использовать пороговые устройства стороннего производителя, если там просто термисторы - то только комплектное.
Найдите паспорт на сам двигатель, эта информация там указывается.
В противном случае - движок на разборку и замену датчиков на стандартные, с заведением на них паспорта и формуляра.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Термисторная защита эл. двигателя ABB

Сообщение Technic4 »

Можно как-то проверить какой термистор установлен в двигателе? Установить его характеристику?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Термисторная защита эл. двигателя ABB

Сообщение Ryzhij »

Technic4 писал(а): 01 мар 2024, 10:57 Можно как-то проверить какой термистор установлен в двигателе? Установить его характеристику?
В случае применения стандартных сенсоров, как я уже писал:
Ryzhij писал(а): 01 мар 2024, 07:32 Найдите паспорт на сам двигатель, эта информация там указывается.
В противном случае без разборки двигателя не обойтись.
Альтернативный вариант - нагревать весь двигатель в камере целиком и снимать характеристику сенсоров.
В любом случае демонтаж двигателя и его перемещение неизбежны.
Ищите документацию на двигатель.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Термисторная защита эл. двигателя ABB

Сообщение Parliament74 »

На шильдике двигателя АВВ обычно указывает все опции двигателя, по кодам этих опций можно в каталоге найти характеристики термисторов, там обычно 120,130 или 150 градусов у них порог срабатывания.

См. стр. 48 в каталоге 9AKK107193.

Вообще обычно просто включают эти термисторы к условному EMT6 от Eaton или как у вас 3RN-1011 от Siemens и не заморачиваются такими вопросами, всë равно датчики же никак не настроите)

А если надо заморачиваться - заказывают в обмотки Pt100 и смотрят значение температуры.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Термисторная защита эл. двигателя ABB

Сообщение kirillio »

Technic4 писал(а): 01 мар 2024, 10:57 Можно как-то проверить какой термистор установлен в двигателе? Установить его характеристику?
Верно было сказано:
Ryzhij писал(а): 01 мар 2024, 12:05 Ищите документацию на двигатель.
1. В ней ищите его рабочие ТХ;
2. после определения тех.характеристик термистора производят определение схемы и способов присоединения - через реле или как-то иначе.
Ткнуть "пальцем в небо" в реле от сименса - это проверять себя на удачу.
PS Вообще если дижок от АББ то и защиту искать в оригинале - например из этой линейки.
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Термисторная защита эл. двигателя ABB

Сообщение olexsa »

Technic4 писал(а): 01 мар 2024, 07:08 Информация о типе датчика из рабочей документации ниже
Это рабочая документация из проекта? Не всегда имеет место совпадение - при проектировании ошиблись, при закупе не то купили, при поставке не то отгрузили.
Technic4 писал(а): 01 мар 2024, 07:08 есть эл. двигатели ABB
То есть шильдик же имеется. Осталось найти параметры именно этоих двигателей, а не то, что написано в проектной, пусть и рабочей документации.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»