Добрый день, коллеги.
Проводим наладку давно закупленного оборудования, есть эл. двигатели ABB с термисторами, родные реле отсутствуют. Информация о типе датчика из рабочей документации ниже.
Планируем применить вместо родных реле защит имеющиеся в наличии реле Сименс 3RN10112CB00 https://kazenergysolution.kz/p101336779 ... 2bb00.html
Как думаете, работать будут совместно, есть ли какие либо подводные камни?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Термисторная защита эл. двигателя ABB
-
- осмотрелся
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
- Имя: Ильгиз Ильдарович
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Термисторная защита эл. двигателя ABB
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Термисторная защита эл. двигателя ABB
Тут такое дело - если в двигателе смонтированы сенсоры со стандартной нормированной характеристикой, то можно использовать пороговые устройства стороннего производителя, если там просто термисторы - то только комплектное.
Найдите паспорт на сам двигатель, эта информация там указывается.
В противном случае - движок на разборку и замену датчиков на стандартные, с заведением на них паспорта и формуляра.
Найдите паспорт на сам двигатель, эта информация там указывается.
В противном случае - движок на разборку и замену датчиков на стандартные, с заведением на них паспорта и формуляра.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
- Имя: Ильгиз Ильдарович
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Термисторная защита эл. двигателя ABB
Можно как-то проверить какой термистор установлен в двигателе? Установить его характеристику?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Термисторная защита эл. двигателя ABB
В случае применения стандартных сенсоров, как я уже писал:
В противном случае без разборки двигателя не обойтись.
Альтернативный вариант - нагревать весь двигатель в камере целиком и снимать характеристику сенсоров.
В любом случае демонтаж двигателя и его перемещение неизбежны.
Ищите документацию на двигатель.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Термисторная защита эл. двигателя ABB
На шильдике двигателя АВВ обычно указывает все опции двигателя, по кодам этих опций можно в каталоге найти характеристики термисторов, там обычно 120,130 или 150 градусов у них порог срабатывания.
См. стр. 48 в каталоге 9AKK107193.
Вообще обычно просто включают эти термисторы к условному EMT6 от Eaton или как у вас 3RN-1011 от Siemens и не заморачиваются такими вопросами, всë равно датчики же никак не настроите)
А если надо заморачиваться - заказывают в обмотки Pt100 и смотрят значение температуры.
См. стр. 48 в каталоге 9AKK107193.
Вообще обычно просто включают эти термисторы к условному EMT6 от Eaton или как у вас 3RN-1011 от Siemens и не заморачиваются такими вопросами, всë равно датчики же никак не настроите)
А если надо заморачиваться - заказывают в обмотки Pt100 и смотрят значение температуры.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 296 раз
Термисторная защита эл. двигателя ABB
Верно было сказано:
1. В ней ищите его рабочие ТХ;
2. после определения тех.характеристик термистора производят определение схемы и способов присоединения - через реле или как-то иначе.
Ткнуть "пальцем в небо" в реле от сименса - это проверять себя на удачу.
PS Вообще если дижок от АББ то и защиту искать в оригинале - например из этой линейки.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1281
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Термисторная защита эл. двигателя ABB
Это рабочая документация из проекта? Не всегда имеет место совпадение - при проектировании ошиблись, при закупе не то купили, при поставке не то отгрузили.
То есть шильдик же имеется. Осталось найти параметры именно этоих двигателей, а не то, что написано в проектной, пусть и рабочей документации.