Добрый день.
Разбираюсь с DVP SS2 - сходу не вижу, как задать время цикла контроллера.
У ICP DASэто был параметр компиляции. А что здесь ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Врепя цикла в Delta DVP SS2
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 349
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 60 раз
Врепя цикла в Delta DVP SS2
M1039 взводите в SET, потом в D1039 задаете время в мс.
Про это есть тут на 85 странице.