1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Rotork IQTM 2-го поколения

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
AMR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 13:07
Имя: Андрей

Rotork IQTM 2-го поколения

Сообщение AMR »

Здравствуйте!

Имеется проблема с электроприводом регулирующим Rotork IQTM 125 2 поколение. Управление: аналоговый токовый сигнал 4-20 mA, обратная связь 4-20 mA. После демонтажа и монтажа электропривод при переводе в дистанционный режим начинает открываться на 100% из любого положения. Схема подключения не изменялась. При задании на другое положение по аналоговому сигналу привод никак не реагирует на задание.

Настройки:
Сигнал ESD подключен, но не активен и настроен на закрытие
При потери/обрыве управляющего сигнала привод стоит на месте.

В местном режиме работает без замечаний
:ges_help:

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Rotork IQTM 2-го поколения

Сообщение olexsa »

От чего осуществляется управление? Какое значение тока в цепи управления?

Автор темы
AMR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 13:07
Имя: Андрей

Rotork IQTM 2-го поколения

Сообщение AMR »

Управление контроллер Delta V. Ток измеренный при задании на открытие 100% был 3,75 mA. Было подозрение на контроллер. Откинули управляющий сигнал с контроллера подключили задатчик тока. Ток пробовали задавать с помощью задатчика от 4 до 20 mA.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Rotork IQTM 2-го поколения

Сообщение olexsa »

AMR писал(а): 24 фев 2024, 15:58 Ток пробовали задавать с помощью задатчика от 4 до 20 mA.
Результаты то какие опробования?
Управление только аналоговое? Или дискретное тоже подключено?

Автор темы
AMR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 13:07
Имя: Андрей

Rotork IQTM 2-го поколения

Сообщение AMR »

На задаваемые токи электропривод никак не реагирует. При отсутствии тока, при обрыве сигнала привод стоит на месте

Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Управление только аналоговое

Автор темы
AMR
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 13:07
Имя: Андрей

Rotork IQTM 2-го поколения

Сообщение AMR »

Откалибровали токовый вход.

Сначало после калибровки при подаче любого значения тока на вход привод начинал закрываться. После повторной калибровки аналогового входа привод перестал реагировать на заданный ток. Стоит на месте.


При подаче тока от 8 до 20 mA и замере мультиметром, ток измеренный ~ 8,22 mA. При подаче 4 mA измеренный ток в цепи 4 mA.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Rotork IQTM 2-го поколения

Сообщение olexsa »

Информации маловато для размышлений:
- схема подключения фактическая;
- фото клемника по возможности.
AMR писал(а): 25 фев 2024, 07:28 Откалибровали токовый вход.
Токовый вход привода или аналогового модуля ПЛК?
Исхожу только из предположения, что калибровали токовый вход привода. То есть привели в соответствие диапазон 4-20 мА и полный ход привода?
AMR писал(а): 25 фев 2024, 07:28
При подаче тока от 8 до 20 mA и замере мультиметром, ток измеренный ~ 8,22 mA. При подаче 4 mA измеренный ток в цепи 4 mA.
То есть при изменении тока от 4 до 8 мА ток изменяется, а начиная со значения 8 мА и более - не изменяется, и равен 8,22 мА?
Что выступает в качестве задатчика тока?

До демонтажа / монтажа точно все работало? Или же персонал что то скрывал? Если все было настроено, то что произошло? Ну, к примеру, почему сбилась калибровка? И почему ПЛК выдает задание в 3,75 мА, если минимум 4 мА?
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»