1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Дублирование в перечне элементов

Новости / Ошибки / Хотелки

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
toxa_pervik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 11:54
Имя: Антон
Страна: РФ
город/регион: Первоуральск
Благодарил (а): 11 раз

Дублирование в перечне элементов

Сообщение toxa_pervik »

Всем доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой:
Создал изделие - некий контроллер. Входов/выходов достаточно много, на лист не влезло. В следующем листе также в Блоке ПЛК разрисовал нужные мне входы/выходы. Оба "контроллера" называются А1, изделие второму не присвоено. По структуре оба в одном шкафу, у них одинаковый набор перекрёстных ссылок (а именно ссылки 2, т.к. есть ещё третий вид этого контроллера, где на другом листе разрисована сеть LAN) т.е. казалось бы Eplan воспринимает А1 как один контроллер.
Но при генерировании отчёта (Отчеты - Генерировать- Шаблоны - Групповая спецификация изделий - Перечень элементов) он считает количество = 2, это поле берёт свойство "Р20499 Ссылка изделия (Общ. количество (число штук))". Что я только не делал, какие свойства и форматы не менял в форме, результат один - считает количество или вообще все позиции по 1 (но это понятно что не то свойство использовал), либо 2. Пробовал удалить артикул изделия у этого контроллера - тогда в перечне элементов вообще перестаёт писать А1, ну т.е. количество вместо 2 сразу стаёт 0. Пробовал заново вставить изделие а это удалить - результат такой же. Также неправильно считает и входные/выходные модули А2 и А3, которые тоже не влезли в один лист.
Изделие ПЛК у меня создано так: в шаблоне функций сперва идёт символ "Блок ПЛК" (один, не 3 и не 5), потом питание, входы, опять питание, аналоговые входы, опять питание группы, выходы, и последним символ LAN. В общем всё как всегда ничего нового.
Eplan Electric P8 Professional (64 бита) версия 2023 номер сборки 19351 тип лицензии: Отдельное место (кряк).
Надеюсь понятно всё объяснил, подскажите кто знает. Также подозрение что количество некоторых реле тоже посчитал в +, ..

Gena
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 01 ноя 2019, 02:28
Имя: Гена
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 31 раз

Дублирование в перечне элементов

Сообщение Gena »

toxa_pervik писал(а): 19 фев 2024, 23:15 Столкнулся со следующей проблемой:
У А1 одна главная функция? Если две, то сделайте одну.
Делаете ли вы 3д модель шкафа в pro panel? Иногда там бывает при добавлении в шкаф компонента вылезает дублирование

Автор темы
toxa_pervik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 11:54
Имя: Антон
Страна: РФ
город/регион: Первоуральск
Благодарил (а): 11 раз

Дублирование в перечне элементов

Сообщение toxa_pervik »

Да 3D модель делаю, ... с главной функцией тоже надо покопаться, хорошая идея, завтра отпишусь, ...

Автор темы
toxa_pervik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 11:54
Имя: Антон
Страна: РФ
город/регион: Первоуральск
Благодарил (а): 11 раз

Дублирование в перечне элементов

Сообщение toxa_pervik »

Действительно дело было в 3D, удалил затем вставил обратно - всё исправилось. Главные функции тоже поправил на всякий случай
Спсибо :ges_clap2:
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»