Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Добрый день, уважаемые коллеги !
При попытке выгрузки конфигурации с контроллера через модуль 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах" не могу подключиться к нему , кабель использую 0-модемный (нашел на форуме тему по данному контроллеру, и скачал ПО и документацию со схемой кабеля ) , на dip переключателей rack адреса установлен 1 адрес , проверил сам кабель и преобразователь все работает.
При подключении через rj-45 также прописал на карте ноутбука подсеть контроллера ( ip контроллера это широковещательный адрес 192.168.0.255 ) но то что он был сконфигурирован изначально при настройке контроллера никто сказать не может ( сужу только по спецификации в xlsx формате , предоставленный заказчиком и для чего в ней указали данный ip адрес не ясно).
С помощью встроенного поиска в ПО(rack configuration v5.5) также контроллер не в доступе с RS-232 и с Ethernet порта.
Что я могу делать неправильно ?
Можно ли откинув питание снять модуль с шасси для проверки самой платы на дефекты ? Что будет при этом с конфигурацией ?
Где хранится сама конфигурация на контроллер ( в каждый модуль записана своя конфигурация или все данные хранятся только в интерфейсном модуле )?
Если появится возможность его замены на новый , нужна ли переконфигурация всей системы ?
Буду благодарен за Вашу помощь!
При попытке выгрузки конфигурации с контроллера через модуль 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах" не могу подключиться к нему , кабель использую 0-модемный (нашел на форуме тему по данному контроллеру, и скачал ПО и документацию со схемой кабеля ) , на dip переключателей rack адреса установлен 1 адрес , проверил сам кабель и преобразователь все работает.
При подключении через rj-45 также прописал на карте ноутбука подсеть контроллера ( ip контроллера это широковещательный адрес 192.168.0.255 ) но то что он был сконфигурирован изначально при настройке контроллера никто сказать не может ( сужу только по спецификации в xlsx формате , предоставленный заказчиком и для чего в ней указали данный ip адрес не ясно).
С помощью встроенного поиска в ПО(rack configuration v5.5) также контроллер не в доступе с RS-232 и с Ethernet порта.
Что я могу делать неправильно ?
Можно ли откинув питание снять модуль с шасси для проверки самой платы на дефекты ? Что будет при этом с конфигурацией ?
Где хранится сама конфигурация на контроллер ( в каждый модуль записана своя конфигурация или все данные хранятся только в интерфейсном модуле )?
Если появится возможность его замены на новый , нужна ли переконфигурация всей системы ?
Буду благодарен за Вашу помощь!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Ключ в каком положении?
При попытке сканировать (искать в сети) результаты есть?
Пропадёт и выходной релейный сигнал исправности рэка.
Разумеется, надо принять меры по защите от статики. Про это там даже на корпусе нарисовано.
Может являться частью системы вибродиагностики.
Релейные модули могут использоваться для формирования сигналов защиты, но примитивность логики на контроллер не тянет.
Во-вторых, в каждом модуле хранится своя конфигурация по порогам и уставкам.
В модуле сбора данных, который часто путают с ЦПУ, хранятся настройки связи для его портов и общие параметры для переходных режимов. В 99% случаев остальные модули продолжат выполнять функции защиты.
Если сбор данных на сервер шёл через порт 3500/22M, то, разумеется, этот обмен прекратится.
Разрешение на подключение зависит от настроек безопасности (где может участвовать и положение ключа), все порты сразу закрыть нельзя, но можно применить пароль на подключение.
Тоже неясно, зачем.Sam_engineer писал(а): ↑14 фев 2024, 09:16 При подключении через rj-45 также прописал на карте ноутбука подсеть контроллера ( ip контроллера это широковещательный адрес 192.168.0.255 ) но то что он был сконфигурирован изначально при настройке контроллера никто сказать не может ( сужу только по спецификации в xlsx формате , предоставленный заказчиком и для чего в ней указали данный ip адрес не ясно).
При попытке сканировать (искать в сети) результаты есть?
Всё, что угодно. Отсюда не видно.
Модуль можно извлекать из рэка даже не отключая питание. С конфигурацией при этом не будет ничего. Единственно, на остальные модули при этом перестанут раздаваться биты снятия блокировок (софт-ключи), но если их не ставили, то и причин волноваться нет.Sam_engineer писал(а): ↑14 фев 2024, 09:16 Можно ли откинув питание снять модуль с шасси для проверки самой платы на дефекты ? Что будет при этом с конфигурацией ?
Пропадёт и выходной релейный сигнал исправности рэка.
Разумеется, надо принять меры по защите от статики. Про это там даже на корпусе нарисовано.
Во-первых, это не контроллер, а система сбора данных, вибромониторинга и защиты.Sam_engineer писал(а): ↑14 фев 2024, 09:16 Где хранится сама конфигурация на контроллер ( в каждый модуль записана своя конфигурация или все данные хранятся только в интерфейсном модуле )
Может являться частью системы вибродиагностики.
Релейные модули могут использоваться для формирования сигналов защиты, но примитивность логики на контроллер не тянет.
Во-вторых, в каждом модуле хранится своя конфигурация по порогам и уставкам.
В модуле сбора данных, который часто путают с ЦПУ, хранятся настройки связи для его портов и общие параметры для переходных режимов. В 99% случаев остальные модули продолжат выполнять функции защиты.
Если сбор данных на сервер шёл через порт 3500/22M, то, разумеется, этот обмен прекратится.
Разрешение на подключение зависит от настроек безопасности (где может участвовать и положение ключа), все порты сразу закрыть нельзя, но можно применить пароль на подключение.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Результатов нет, также не видит
Данная система выступает в роли преобразователя , порты не использовались.
Т.е. если я Вас правильно понял , если в настройках безопасности выставлена блокировка положения ключа, то оба порта могут быть недоступны ? Просто на данном объекте этого ключа нет) и эксплуатация не знает о нем ничего , и после пуска никто не обслуживал данную систему(пароли тоже никто не устанавливал).
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ключа нет , система в положении RUN
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
И релейных карт нет?Sam_engineer писал(а): ↑14 фев 2024, 13:59 Данная система выступает в роли преобразователя , порты не использовались.
Сименсоиды такую фигню любят делать. Купят BN-3500, а используют аппаратуру только как нормирующие преобразователи сигналов с вибро-датчиков в 4-20мА, забирая аналоговые сигналы с модулей в контроллер.
Тогда Вы вообще ничем не рискуете. Почти. Остаётся только дискретный сигнал исправности аппаратуры, который формируется модулем сбора данных.
И зачем Вам тогда понадобилось лезть в 3500/22M ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Для выгрузки конфигураций с модулей. Обеспечение возможности внесения изменения в конфигурацию в случае необходимости (изменение типа датчика, настройка резервных каналов и пр.)
Так и есть)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Для записи изменений Вам однозначно понадобится ключ.Sam_engineer писал(а): ↑14 фев 2024, 14:19 Обеспечение возможности внесения изменения в конфигурацию в случае необходимости (изменение типа датчика, настройка резервных каналов и пр.)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Мне бы выгрузить конфигурацию с системы для начала , чтобы у эксплуатации были хоть какие-нибудь резервные копии).
А вообще возможны ли какие либо дефекты с самой платой ? Сталкивались ли Вы с такими случаями ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Смена аппаратного адреса рэка, насколько помню, происходит после сброса. По-пробуйте нажать квадратную кнопку на лицевой панели модуля. Потом устанавливайте прямую связь по COM-порту.Sam_engineer писал(а): ↑14 фев 2024, 14:34 Мне бы выгрузить конфигурацию с системы для начала , чтобы у эксплуатации были хоть какие-нибудь резервные копии).
А вообще возможны ли какие либо дефекты с самой платой ? Сталкивались ли Вы с такими случаями ?
Распайку мне надо уточнить.
За двадцать лет только один случай был на 20 рэках.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Распайка кабеля у меня есть , она ведь подходит ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Ну да, это она. Я сам её вызванивал и выкладывал этот файл.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Благодарю ! Будем пробовать, отпишусь позже о результатах.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Попробовали нажать и зажать на 5 сек. кнопку Reset:
1. Ничего не изменилось , Индикатор CONFIG OK Мигал до нажатия и мигает после , что по инструкции модуля говорит нам о том , что Сработал один из установленных параметров безопасности. По COM-порту также не удалось подключится.
2. Так же не мигает RX/TX индикатор , что также говорит о неисправности модуля TDI. Возможно я не прав . но должен ли он мигать при нашем сценарии использования системы ?
Возможен ли такой Вариант, что без ключа по установкам безопасности невозможно подключится к устройству с лицевой стороны ?
Что можно сказать исходя из отсутствующей индикации RX/TX ?
Подозреваю что задний коммуникационный порт просто не сконфигурирован . поэтому и не можем через него подключится.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Подключаться для конфигурирования рэка следует к порту на лицевой панели модуля.Sam_engineer писал(а): ↑15 фев 2024, 11:57 Подозреваю что задний коммуникационный порт просто не сконфигурирован . поэтому и не можем через него подключится.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Но это возможно и с заднего порта ? В случае блокировки переднего по уставкам безопасности как иначе подключится к системе ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Передний по-умолчанию, а задний - в соответствии с настройками.Sam_engineer писал(а): ↑15 фев 2024, 12:23 Но это возможно и с заднего порта ? В случае блокировки переднего по уставкам безопасности как иначе подключится к системе ?
Причем, обычно задний порт RS-485 . Возможны вариации с Ethernet-ом. Полный каталожный номер модуля известен?
Оба порта не блокируются. Передний локальный RS-232 остаётся включенным при блокировке заднего.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Номера нет , но по фотографии модуля нашел данный номер: 146031-01 Модуль ввода/вывода 10 Base-T/ 100 Base-TX.Ryzhij писал(а): ↑15 фев 2024, 12:30 Передний по-умолчанию, а задний - в соответствии с настройками.
Причем, обычно задний порт RS-485 . Возможны вариации с Ethernet-ом. Полный каталожный номер модуля известен?
Оба порта не блокируются. Передний локальный RS-232 остаётся включенным при блокировке заднего.
В инструкции на модуль в пункте 4.4 "Конфигурация параметров безопасности" указано :
Disable Front Communication Port of TDI (Заблокировать передний коммуникационный порт TDI)
"Выбор данной опции приведёт к блокированию всех функций записи через передний порт модуля сбора данных в переходных режимах. Задний коммуникационный порт останется активным."
Т.е. в теории , если кто либо заблокировал порт в конфигурации , доступ через задний порт должен был остаться открытым ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Да. Заблокировать все порты конфигуратор не даёт. Если заблокировать передний, то опция блокировки заднего станет неактивной, и наоборот.Sam_engineer писал(а): ↑15 фев 2024, 12:46 Т.е. в теории , если кто либо заблокировал порт в конфигурации , доступ через задний порт должен был остаться открытым ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
А что можете сказать по индикации ? Что она может в нашем случае может сигнализировать ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Судя по всему, никто никакую конфигурацию в ваши модули не заливал.
Поэтому и моргает индикатор CONFIG OK и после сброса.
Аппаратура работает со шкалами по-умолчанию.
Поэтому и моргает индикатор CONFIG OK и после сброса.
Аппаратура работает со шкалами по-умолчанию.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
В данном случае в нашей системе используются датчики для различных видов измерений (виброскорость, перемещение , тепловое расширение) и для каждой из них предусмотрены свои шкалы и маловероятно что шкалы выставлены по умолчанию. Возможно, отдельно могли сконфигурировать данные модули , и уже позже вставить в наше шасси в дополнение к основному , но это догадки .
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Согласен.Sam_engineer писал(а): ↑15 фев 2024, 14:59 В данном случае в нашей системе используются датчики для различных видов измерений (виброскорость, перемещение , тепловое расширение) и для каждой из них предусмотрены свои шкалы и маловероятно что шкалы выставлены по умолчанию.
Тогда надо добиваться связи. Если не через этот TDI-модуль, тогда через другой.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Это и пытаемся сделать. Модуля другого нет под рукой к сожалению. Зато нашелся ключ, будем завтра пробовать подключится к системе в режиме PROGRAM.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Результатов положение режимов (позиции ключа) ничего не дало. Сделали перезагрузку(по питанию) , после нее на лицевой панели стали гореть все индикаторы. Подключение также после перезагрузки с двух портов не вышло.
Скорее всего все-таки сеть сконфигурирована , но подсеть для подключения мы не знаем. Думаем дальше...
-
- администратор
- Сообщения: 4743
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 397 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Это про сеть на базе Ethernet или через COM-порт? Если Ethernet и там протокол на базе TCP/IP - можно попробовать следующий трюк. Установите на компьютер какой-нибудь сниффер (например, wireshark). Запустите его в режиме сбора всех пакетов, после чего подключите прямым проводом к порту Ethernet устройства. Если там настроен протокол TCP/IP - при появлении сети устройство обычно анонсирует факт своего существования, выдав в сеть пакет ARP с его IP и MAC адресами (не всегда, но чаще всего). Этот пакет должен пойматься сниффером и из него можно узнать IP-адрес. Только маску сети, если я не ошибаюсь, не выдаёт. Но её уже и подобрать несложно: наиболее вероятно там 255.255.255.0, менее вероятно - 255.255.0.0, остальные варианты ещё менее вероятны, но их не более 30 штук - можно подбором найти.Sam_engineer писал(а): ↑16 фев 2024, 14:35 Скорее всего все-таки сеть сконфигурирована , но подсеть для подключения мы не знаем.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 21:23
- Имя: Фасхутдинов Вильдан Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Bently Nevada 3500. Неисправность модуля 3500/22M "Модуль сбора данных в переходных режимах"
Да , именно о ней я говорил . Спасибо за предложение , после выходных испробуем данный вариант .VADR писал(а): ↑16 фев 2024, 16:29 Это про сеть на базе Ethernet или через COM-порт? Если Ethernet и там протокол на базе TCP/IP - можно попробовать следующий трюк. Установите на компьютер какой-нибудь сниффер (например, wireshark). Запустите его в режиме сбора всех пакетов, после чего подключите прямым проводом к порту Ethernet устройства. Если там настроен протокол TCP/IP - при появлении сети устройство обычно анонсирует факт своего существования, выдав в сеть пакет ARP с его IP и MAC адресами (не всегда, но чаще всего). Этот пакет должен пойматься сниффером и из него можно узнать IP-адрес. Только маску сети, если я не ошибаюсь, не выдаёт. Но её уже и подобрать несложно: наиболее вероятно там 255.255.255.0, менее вероятно - 255.255.0.0, остальные варианты ещё менее вероятны, но их не более 30 штук - можно подбором найти