1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ошибка обновление версии контроллера до v4.6

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
User_EA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 янв 2024, 15:12
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Липецк
Благодарил (а): 4 раза

Ошибка обновление версии контроллера до v4.6

Сообщение User_EA »

Здравствуйте.
Имеется программа написанная в tiaportal v15.1, контроллер CPU 1212C DC/DC/DC v.4.2. Решил перейти на tiaportal v18. При обновлении версии программы из 15 в 18: выдало сообщение, что возможно обновить версию контроллера до 4.5, до 4.6 не возможно (как на рисунке). Я это сделал, все получилось все работает с версией прошивки 4.5. Но не получается обновить контроллер до версии 4.6 пишет: не совместимость версий контроллеров, хотя марка контроллера не менялась. И не возможно обновить версию до 4.6.
Подскажите возможные варианты решения проблемы обновления прошивки контроллера до версии 4.6.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Ошибка обновление версии контроллера до v4.6

Сообщение AlexandrGr »

А вы как прошивку контроллера обновляли?
Обновил с 4.4 до 4.6 из Tia v16 без проблем.

Автор темы
User_EA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 янв 2024, 15:12
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Липецк
Благодарил (а): 4 раза

Ошибка обновление версии контроллера до v4.6

Сообщение User_EA »

Здравствуйте. При установки TIA18, в окошке выбора прошивки контроллера появилась v.4.6. Как я понимаю эта версия установилась вместе с порталом. Если только отдельно скачать прошивку и установить ее принудительно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Ошибка обновление версии контроллера до v4.6

Сообщение AlexandrGr »

User_EA писал(а): 12 фев 2024, 09:36 скачать прошивку и установить ее принудительно?
Да.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Ошибка обновление версии контроллера до v4.6

Сообщение Nicolayy »

User_EA писал(а): 09 фев 2024, 11:08 Подскажите возможные варианты решения проблемы обновления прошивки контроллера до версии 4.6.
Нет такой проблемы на самом деле. Просто не надо заниматься глупостями и что-то обновлять, вот и всё.

masvel12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 15 раз

Ошибка обновление версии контроллера до v4.6

Сообщение masvel12 »

AlexandrGr писал(а): 09 фев 2024, 17:56 А вы как прошивку контроллера обновляли?
Обновил с 4.4 до 4.6 из Tia v16 без проблем.
Что Вы коллегу в заблуждение ввели в начали )). Прошивка v4.6 есть только в 18 тиа . Как в 16 она к Вам попала
freeware v4.6.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Ошибка обновление версии контроллера до v4.6

Сообщение Михайло »

User_EA писал(а): 12 фев 2024, 09:36 Здравствуйте. При установки TIA18, в окошке выбора прошивки контроллера появилась v.4.6. Как я понимаю эта версия установилась вместе с порталом. Если только отдельно скачать прошивку и установить ее принудительно?
То, что вы меняете 4.5 на 4.6, как показано на экране - это не перепрошивка CPU. Нужно найти файл прошивки и выполнить перепрошивку в OnlineAccess в дереве проекта...

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Ошибка обновление версии контроллера до v4.6

Сообщение AlexandrGr »

masvel12 писал(а): 21 фев 2024, 15:13 Прошивка v4.6 есть только в 18 тиа . Как в 16 она к Вам попала
Скачал прошивку. Загрузил в контроллер из TIA16. При загрузке проекта естественно выбирается только
поддерживаемая в текущем портале прошивка. Появляется предупреждение. На работу не влияет.