Доброго времени суток.
Требуется сделать подбор оборудования в составе ПЛК.
Имеется небольшой участок нефтепровода, на нем нужно построить небольшую систему АСУТП, то есть нужно оборудование с GRPS-модемом.
Необходимое количество вх/вых
1) 8 аналоговых входа
2) 96 дискретных входа
3) 64 дискретных выхода
Все это будет контролироваться у диспетчера на очень большом удалении.
К тому же требуется сохранение отчетов по работе входов выходов ну и соответственно Modbus, RS-485 и Ethernet.
Заранее спасибо за содействие.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Оборудование для управления магистральным нефтепроводом.
Модератор: kirillio
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 сен 2011, 10:00
- Имя: Земцов Денис Викторович
- Страна: Россия
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Оборудование для управления магистральным нефтепроводом.
Смотря чья принадлежность МН. Подозреваю, что АК "Транснефть". Поищите в яндексе по ключевым словам "телемеханика Транснефть". Выложены не только корпоративные технические нормы (КТН), но и готовые решения.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Оборудование для управления магистральным нефтепроводом.
У нас есть решение по СТМ на указанное кол-во сигналов.
Мы использовали 1200й сименс.
Особо бюджетно задачу можно решить на Овен ПЛК.
Мы использовали 1200й сименс.
Особо бюджетно задачу можно решить на Овен ПЛК.
-
- эксперт
- Сообщения: 1103
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Оборудование для управления магистральным нефтепроводом.
Не озвучен телемеханический протокол. Если АК "Транснефть", то там своя специфика в зависимости от дочернего ОАО. Но GPRS для телемеханизации в "Транснефти" не встречал.
Мы делаем аналогичное оборудование для "Транснефти" (http://www.semgroup.ru/catalog/168.html ).
Мы делаем аналогичное оборудование для "Транснефти" (http://www.semgroup.ru/catalog/168.html ).