Как изменить время сохранения логов ?

Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Как изменить время сохранения логов ?

Сообщение alex3110 »

Всем привет !

В WinCC – проекте, в настройках «Alarm Logging» и "Tag Logging" указал сохранение логов 1 раз в сутки, с помощью параметра «Time period covered by a single segment».
Логи сохраняются, но почему-то в 14:11, а хотелось бы, чтобы в начале очередных суток.
Можно ли изменить время сохранения логов ?

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Как изменить время сохранения логов ?

Сообщение alex3110 »

Вроде как разобрался.
Подождём 00:20 завтрашнего дня.

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Как изменить время сохранения логов ?

Сообщение alex3110 »

Дождался. Всё сработало, как и было запланировано, т.е. в 0:18 произошло копирование "бэкапов" всех логов по указанному мной пути.

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Как изменить время сохранения логов ?

Сообщение makesstr »

alex3110 писал(а): 03 фев 2024, 11:47 Вроде как разобрался.
Подождём 00:20 завтрашнего дня.
Вот прям представляю как через n-количество лет, кто-то столкнется с похожей проблемой и все что он найдет - Разобрался.
Поделитесь с нами поделитесь решением проблемы.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Как изменить время сохранения логов ?

Сообщение alex3110 »

O, YES !!! :ges_clap2:
Я ждал этого вопроса !!! :good:
Ну раз уж такой "повышенный интерес" образовался, то расскажу :ext_secret:

Если нужно, чтобы бэкапы логов Fast-тэгов происходили в определённое время (например, в начале суток), то в окошке «Tag Logging Fast» - вкладка «Archive Configuration» - поле «поле «Time of the segment change» - строка «Hour» и «Minute» нужно указать :
00 часов и, к примеру 02 минут

Также нужно указать и соответствующую "суточную" настройку для периодичности сохранения бэкапов тут :
поле «Archive size» - строка «Time period covered by a single segment» - задать там «1 день», т.е. сутки.

С толку сбивает то, что в строке с «Hour» и «Minute» стоит день недели «Weekday».
Правда, его сделали на сером «background» - де, но всё сразу трудно понять, что к чему.
«Weekday» работает только тогда, когда в поле «Archive size» - «Time period covered by a single segment» выбрано «Week(s) » .

Для Alarm Logging и SLOW-тэгов - всё настраивается аналогично.