1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Настройка MRP

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Владимир
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 май 2012, 18:33
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Настройка MRP

Сообщение Владимир »

Добрый день!
Пытаюсь настроить MRP на системе 412H. Сетевая схема ниже:
Схема к.png
Особенность в том,что H-система конфигурируется в Step 7, а панели TP1200 в Tia Portal v 13. Для добавления в кольцо панели загрузил в Step 7 gsd файл панели. Конфигурация Hardware представлена ниже:
2.png
После прогрузки контроллера топология сети имеет такой вид:
1.jpg
Все провода проверены, недочеты устранены. Во вкладке Offline/online comparision панель видит:
mrp_rd_2.csv
Получается ветка с панелью не работоспособна.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Владимир
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 май 2012, 18:33
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Тюмень
Благодарил (а): 1 раз

Настройка MRP

Сообщение Владимир »

Проблема решилась, резервирование настроил
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»