TIA PORTAL массив строк

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
pk87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 сен 2019, 15:50
Имя: Катя
Страна: Россия
город/регион: Москва

TIA PORTAL массив строк

Сообщение pk87 »

Доброго времени суток.
При работе с двумерным массивом строк возникает ошибка с объявлением и вызовом элементов массива в программе.
при работе с одномерным массивом строк проблем не возникает. с чем может быть связана ошибка?
tia1.png
tia2.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

TIA PORTAL массив строк

Сообщение M3f »

pk87, я повторил ваш код с 83 по 93 строку и ошибок не было.
Судя по вашей ошибке и по 94 строке, где вы инкрементируете переменную счетчика цикла, могу посоветовать перепроверить размерность массивов.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

TIA PORTAL массив строк

Сообщение Михайло »

Ругается на количество размерностей тега, а не на выход за пределы массива.
Возможно затычка в функции STRING_TO_USINT(), а не в извлечении данных из массива #QRStrings[#g,1]. Попробуйте временно убрать STRING_TO_USINT().
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

TIA PORTAL массив строк

Сообщение petr2off »

Добрый день. Что то я не увидел, а для какого контроллера программка компилится. Я в свое время наткнулся на то, что возможности для 1200 и 1500 разные, причем как раз в части работы с массивами. Т.е. то что проходит для 1500 не факт что пройдет для 1200.
Ответить