1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

разные типы кабеля для RS-485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
nikitae89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 15:05
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 9 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение nikitae89 »

Доброго времени суток.
Имею линию RS-485 для опроса электросчетчиков по кабелю от Phoenix Contact SAC-2P-910 (1x2xAWG24/19).
Вопрос в подборе кабеля, необходимо в середине линию разорвать и добавить еще 2 счетчика для опроса, но обязательно по другому кабелю. Рассматриваю КИПвЭВ 1х2х0,78. Повлияет ли на что-то диаметр жилы ? Можно ли в данном случае такой использовать ? Если нет - подскажите, пожалуйста, другие варианты.
p.s. Совершенно не разбираюсь в теме.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение Jackson »

nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 11:54 необходимо в середине линию разорвать и добавить еще 2 счетчика для опроса, но обязательно по другому кабелю.
Почему обязательно? Какая топология?
nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 11:54 Рассматриваю КИПвЭВ 1х2х0,78. Повлияет ли на что-то диаметр жилы ?
Нет. Используйте то, что выбрали. Если быть точным, то у меня на столе работают кусками и такой как у Вас Феникс и КИПЭВ. Важно волновое сопротивление, оно соблюдается для кабелей разных производителей разных марок.
nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 11:54 Совершенно не разбираюсь в теме
Для общего развития: viewtopic.php?p=134529#p134529 пункт 2
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
nikitae89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 15:05
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 9 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение nikitae89 »

Jackson писал(а): 10 янв 2024, 12:05
nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 11:54 необходимо в середине линию разорвать и добавить еще 2 счетчика для опроса, но обязательно по другому кабелю.
Почему обязательно? Какая топология?
Кабель феникса дорогой и его нужно заказывать. Шина, сейчас черное, нужно добавить красное.
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение Jackson »

nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 12:13 Кабель феникса дорогой и его нужно заказывать
Логично. Берите КИПЭв, будет работать если подключите правильно
nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 12:13 Шина, сейчас черное, нужно добавить красное.
Это будет уже кольцо. Либо вы что-то не так рисуете, либо что-то не понимаете. Так не должно быть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
nikitae89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 15:05
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 9 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение nikitae89 »

Jackson писал(а): 10 янв 2024, 12:15
Это будет уже кольцо. Либо вы что-то не так рисуете, либо что-то не понимаете. Так не должно быть.
[/quote]Под красным линия старая будет разорвана, кабель отключится, кольца не будет.
Снимок1.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение Jackson »

nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 12:22 Под красным линия старая будет разорвана, кабель отключится, кольца не будет.
Не зря люди придумали ЕСКД и правила оформления электрических схем - для того чтобы понимать друг друга. Ваши рисунки я не понимаю. Не будет - так не будет, смотрите сами. А упомянутые Вами кабели можете смело использовать совместно. Если что-то не будет работать - точно не из-за типов кабелей.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
nikitae89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 15:05
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 9 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение nikitae89 »

Jackson писал(а): 10 янв 2024, 12:37
Не зря люди придумали ЕСКД и правила оформления электрических схем - для того чтобы понимать друг друга. Ваши рисунки я не понимаю. Не будет - так не будет, смотрите сами. А упомянутые Вами кабели можете смело использовать совместно. Если что-то не будет работать - точно не из-за типов кабелей.
[/quote] Отлично, спасибо.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение kirillio »

nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 11:54 ..необходимо в середине линию разорвать и добавить еще 2 счетчика для опроса, но обязательно по другому кабелю.
Какая длина? Какая скорость опроса?
Да, диаметр влияет, вопрос для вас это окажется критичным или нет.
Зри в корень!

Автор темы
nikitae89
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 15:05
Имя: Никита
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 9 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение nikitae89 »

kirillio писал(а): 10 янв 2024, 13:12
nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 11:54 ..необходимо в середине линию разорвать и добавить еще 2 счетчика для опроса, но обязательно по другому кабелю.
Какая длина? Какая скорость опроса?
Да, диаметр влияет, вопрос для вас это окажется критичным или нет.
скорость 2400, длина нового участка 200м. Частота опроса большая, не меньше минуты.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение olexsa »

nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 16:47 длина нового участка 200м
А текущая длина шлейфа?
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение kirillio »

nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 16:47 скорость 2400, длина нового участка 200м.
Вопрос был про общую длину, включая новый участок.
Пляшем от тех.характеристик оборудования и поддерживаемого им протоколоа передачи данных.
Если (!)
- у Вас протокол модбас RTU или что-то подобное
и
- в части помех условия прокладки нормальные, то на скорости 2400 КИПвЭВ с D=0,78мм до 1 км должен вывезти спокойно.
Сверьтесь с мануалом производителя оборудования, в части максимальной длины интерфейса.

НО если у Вас там протокол профибас, то тогда надо думать и считать. Может и не взлететь - у кабелей разные ТХ.

Отправлено спустя 21 минуту 15 секунд:
если не хотите рисковать, то ищите что-то, что имеет волновое сопротивление 150 Ом. Было и в линейке продуктов Спецкабеля, и у др. производителей, например у Паритет
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение olexsa »

nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 11:54 для опроса электросчетчиков
Можно узнать, какие именно электросчётчики?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 10 янв 2024, 13:12 Да, диаметр влияет
Не критично. На таком участке я считаю что не влияет.
kirillio писал(а): 10 янв 2024, 18:11 НО если у Вас там протокол профибас
Так и интерфейс тогда был бы не RS-485 а Профибас. Физика похожая, но не одно и то же.

Будет всё работать, если подключения сделать как полагается по RS-485.
olexsa писал(а): 10 янв 2024, 18:29 Можно узнать, какие именно электросчётчики?
nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 11:54 для опроса электросчетчиков
Много мы знаем электросчётчиков с Профибасом?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение olexsa »

Jackson писал(а): 11 янв 2024, 10:51 Много мы знаем электросчётчиков с Профибасом
так автор и не сообщал, что у него Профибас.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 11 янв 2024, 11:48
Jackson писал(а): 11 янв 2024, 10:51 Много мы знаем электросчётчиков с Профибасом
так автор и не сообщал, что у него Профибас.
Правильно! Автор сообщил что у него RS-485. А какой там протокол бежит - уже дело 16е. Ответ на вопрос автора лежит на физическом уровне: кабель, длина линии и т.п. Известно что RS-485 и это исчерпывающая информация для физики. Поэтому, какой именно у автора счётчик - тоже не очень интересно, потому что это ни на что пока не влияет.

Ко всем: про протоколы автор не спрашивал. Он про физику спросил. И я не вполне понимаю, зачем притягивать остальные вопросы до тех пор, пока они не заданы. Так дискуссия уходит во флуд буквально на глазах. Зачем? Решите сначала один вопрос, потом к следующим можно приступать.

olexsa, про Профибас не Вы упомянули - я знаю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение kirillio »

Jackson писал(а): 11 янв 2024, 19:46 Ко всем: про протоколы автор не спрашивал. Он про физику спросил. И я не вполне понимаю, зачем притягивать остальные вопросы до тех пор, пока они не заданы.
Евгений, автор может не знать, что спрашивать, ибо
nikitae89 писал(а): 10 янв 2024, 11:54 Совершенно не разбираюсь в теме.
Одно дело догадки, что речь о "примитивных" счётчиках и кто-то профибасный кабель заложил туда, где он явно излишен; другое дело - подтверждение данной информации, как факта.
Если будет установлено обратное ("афигеть - счётчик с профибасом! не, ну вы видели такое?!"), то советы о том, как подружить два разных кабеля, на неизвестной общей длине, в неизвестных условиях, могут прийтись "мимо кассы".
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 11 янв 2024, 21:31 Евгений, автор может не знать, что спрашивать
Это его головная боль. Не надо думать и принимать решения за других. Так и до синдрома господа бога недалеко.
kirillio писал(а): 11 янв 2024, 21:31 Одно дело догадки, что речь о "примитивных" счётчиках и кто-то профибасный кабель заложил туда, где он явно излишен
Ещё раз. Это проблемы автора. Пусть разбирается. Профибасный кабель я сам тоже использую иногда, когда его проще купить. И многие тоже так делают. Что в этом такого?
Да, это повлияет, ибо стыковать 120-Омный кабель в разрез к 150-Омному - на таких расстояниях уже может сыграть роль, но не фатальную как я полагаю. А будет фатальное - будут и решения, они есть и без замены кабеля, естественно)
kirillio писал(а): 11 янв 2024, 21:31 Если будет установлено обратное
Вот когда будет установлено - тогда и будут разговоры. А до того момента это просто захламляет дискуссию лишней информацией.
А что если завтра - ядерный взрыв? Будем взрывозащищённый бронированный кабель рекомендовать и в землю его на 30 метров закапывать? В свете событий последних лет я не могу исключить даже такого варианта развития событий. Вообще не осталось ничего невозможного и маловероятного, как жизнь показывает.
[+] например
Вопрос: Каков ресурс записывающего лазера CD-ROM-привода и что будет с приводом при исчерпании ресурса?
Ответ: Ресурс записывающего лазера CD-ROMа равен ровно 0 дискам. После записи 0 дисков привод начинает работать в режиме "только чтение".

Чёткий вопрос - не менее чёткий ответ. Бесполезный? Чтобы был полезный - нужен и вопрос соответствующий. Вопрос - на стороне автора вопроса, пусть учится их задавать и изучает матчасть, если требуется. А додумывать своей головой, что на самом деле хотел спросить автор и - главное - что на самом деле ему нужно - дело очень неблагодарное и опасное, хотя бы потому что Вы никогда по определению не сможете угадать правильно, и будете давать обширные подробные ответы на то, что на самом деле автору не требовалось. Пользы от таких ответов - не больше чем от просто молчания.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1011
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение stesl »

Я и вовсе считаю, что сименсовский кабель Profibus - лучший для RS-485. По всем параметрам.
Мнение личное, основанное на опыте, на истину не претендую.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

разные типы кабеля для RS-485

Сообщение Jackson »

stesl писал(а): 17 янв 2024, 13:05 Я и вовсе считаю, что сименсовский кабель Profibus - лучший для RS-485.
Это совершенно неважно. Вопрос не в том какой кабель лучше. Вопрос топика в том, будут ли работать два кабеля вместе.

Берём "Tesseron XO Exception" (52 тыс.руб./бутылка) - он классный? Наверняка. Но автору нехватает и нужно добавить. Вторую бутылку Tesseron не купить. И вопрос в том, что если добавить бутылкой "Мадатовъ 15 лет" (18 тыс.руб/бутылка), то не будет ли проблем? При том что оба они хороши и ни один другому не уступает. Так понятно?

И 100% однозначного ответа нет. Но с большой вероятностью всё будет хорошо. :ext_dont_ment: Если не переборщить с общим количеством, о чём уже тоже ответили.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить