Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емкости

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
repusanko
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 20:18
Имя: repusanko
Страна: Москва

Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емкости

Сообщение repusanko »

Я работаю технологом на производстве поликремния. У меня все автоматизировано, но вот датчики поплавкового типа на цистерне с трихлорсиланом (очень едкая и агрессивная среда) ТХС постоянно выходят из строя и часто автоматику просто загрубляю и работаю на ощупь. Посоветуйте тип датчика и реальную замену по данному вопросу. Состыкуем с любым свое оборудование. Спасибо.
удалена


Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 11:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение Alexander »

Попробуйте ультразвуковые датчики от Carlo Gavazzi, у них пластиковый корпус а излучатель в торце защищен керамикой. Пластик, как я понимаю, должен выдерживать некоторые агрессивные среды, это, если не ошибаюсь, химически стойкий PVC. Вашу среду выдержит, или нет - не знаю, но если нет конденсации в верхней части емкости - может подойдет.


Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 11:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение Alexander »

Написал, а потом засомневался... Точно не помню, у ультразвуковых пластиковый корпус, или металлический :(

Аватара пользователя

ZZlobny
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
Имя: Григорчук Виталий Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Пермь
Поблагодарили: 1 раз

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение ZZlobny »

Уточните по агрессивности - когда сталкивался с трихлорсиланом, то заказчики говрили, что сталь 316L вполне к нему устойчива


Ilya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 14:57
Имя: Жуйков Илья Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение Ilya »

Добрый день!
Исходной информации мало, но предварительно могу посоветовать компактный радарный уровнемер Magnetrol R82.
Антенна закрыта колпачком из Тефлона. На химических производствах этот уровнемер применяется и востребован.
Описание здесь: http://tek-know.ru/catalogue/uroven/radar/R82/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru


Lbs
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
Имя: Либерман Алексей Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Тула

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение Lbs »

Какие материалы там могут "стоять"? Фторопласт? Нержавейка (какая?)?

Все упрется в это. Если фторопласт допустим, то берете бесконтаткный радар с изоляцией фторопластом, например наш УЛМ-11А1 http://www.limaco.ru/ru/production/101/120/ ;) .
С уважением

Аватара пользователя

killvator
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 07:13
Имя: Максим Васильевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа

Re: Что посоветуете для контроля трихлорсилана в большой емк

Сообщение killvator »

Немцы меряют FMR245-GGCWKAA2Y1 от Endress+Hauser