1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ТТР с управлением 4-20мА

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение Jackson »

Доброе время.

Вопросы по ТТР с управлением по 4-20мА.

Есть вот такое ТТР: https://ekfgroup.com/ru/catalog/product ... kf-proxima

1) Правильно ли я понимаю, что по сигналу 4-20мА оно регулирует фазу открытия? Таким образом, если на выход реле подключить, к примеру, резистор, то сигналом 4-20мА можно регулировать выделяемое на нём тепло?

2) Видел ли кто-либо подобные вещи трёхфазные? На ток до 30А.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение pkl58 »

https://electrum-av.com/ru/#
Тиристорный регулятор мощности трёхфазный ТРМ3-Т

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение Универсал »

Трехфазные регуляторы мощности MEYERTEC DRU3 для резистивной нагрузки
https://owen.ru/product/meyertec_dru3
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение Jackson »

[+]
pkl58 писал(а): 28 дек 2023, 14:56 https://electrum-av.com/ru/#
Они до сих пор предупреждают, что номер факса изменился. Там им ещё пользуются? :)
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Универсал писал(а): 28 дек 2023, 16:00 Трехфазные регуляторы мощности MEYERTEC DRU3 для резистивной нагрузки
https://owen.ru/product/meyertec_dru3
А в чём принципиальное отличие от трёх однофазных ТТР? Кроме разницы в цене аж в пять раз!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение pkl58 »

Jackson писал(а): 29 дек 2023, 08:34 А в чём принципиальное отличие от трёх однофазных ТТР? Кроме разницы в цене аж в пять раз!
Ну тем, что в едином корпусе с радиатором, возможностью ограничения максимальной мощности, одним каналом управления универсальным ( на 3 ТТР нужно же как то подать 4-20 мА одновременно), защитой встроенными плавкими вставками.
Кстати два Meyerteca эксплуатируются уже два года. Проблем нет никаких.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение Jackson »

pkl58, Понял. Для меня некритично.
pkl58 писал(а): 29 дек 2023, 09:21в едином корпусе с радиатором
Удобно, но радиатор привинтить не проблема, а в ряде случаев он вовсе не нужен - монтажная панель может быть радиатором
pkl58 писал(а): 29 дек 2023, 09:21возможностью ограничения максимальной мощности
На лету. Для бытового применения - да, м.б.удобно. Но мне в своё изделие.
pkl58 писал(а): 29 дек 2023, 09:21одним каналом управления универсальным ( на 3 ТТР нужно же как то подать 4-20 мА одновременно)
Так последовательно же. Входное сопротивление, правда, пока неизвестно.
pkl58 писал(а): 29 дек 2023, 09:21защитой встроенными плавкими вставками
Аппарат защиты ведь в любом случае на фидере есть.

Управление, правда, фазовое, помехами будет гадить. И Мейертековское реле такое же.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение pkl58 »

Jackson писал(а): 29 дек 2023, 10:37 Управление, правда, фазовое, помехами будет гадить. И Мейертековское реле такое же.
В одном шкафу с терморегуляторами Овен, ПЛК Дельта и панелью Вайнтек работает. Проблем, в том числе и со связью по Модбас нет.
Jackson писал(а): 29 дек 2023, 10:37 Так последовательно же. Входное сопротивление, правда, пока неизвестно.
Вот здесь и может быть засада. Два то ТТР точно потянет источник а вот по поводу трех сомнения.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение Jackson »

pkl58 писал(а): 29 дек 2023, 10:53 Вот здесь и может быть засада.
Да, там сотни килоом. Решаемо - есть версии с управлением 0-10В, а там входное 4 кОм. А есть и со входом от потенциометра 470...560 кОм сразу.
https://www.kipspb.ru/catalog/tverdotel ... 060522.php
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение pkl58 »

Ну речь шла о 4- 20 мА. Я бы конечно в таком случае использовал 0-10В. Но опять таки на мой взгляд 4-20 мА более помехоустойчив нежели 0-10 В.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 29 дек 2023, 12:03 Да, там сотни килоом.
Си-ко-ко, си-ко-ко?! :o
Для сигнала 4-20 mA? :lol:
Я всё понимаю, но только ОДИН килоом для создания тока в 20 mA требует выходного напряжения от источника сигнала уже в 20 Вольт. А для ОДНОЙ СОТНИ килоом для тока в петле 20 mA нужно будет всего-навсего 2 киловольта.
А у Вас там не одна, а "сотни". :-P
Это как?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

ТТР с управлением 4-20мА

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 29 дек 2023, 14:39 Си-ко-ко, си-ко-ко?!
Опечатался. Сотни ом. От штуки к штуке (те что я посмотрел) - 300-400. Три последовательно уже точно не подключить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить