- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
🚨 hart мультиплексор MTL 4851
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
🚨 hart мультиплексор MTL 4851
Добрый день друзья. Сталкивался кто с мультиплексором на eaton MTL 4851? Подключаюсь по rs 485 через pactware , все успешно и без ошибок, но после сканирования (topology scan) - все каналы пустые, хотя по факту на всех сидят датчики. После мультиплексора идет контроллер Сименс , на него все сигналы через мультиплексор приходят, полярность сигнала на самом мультиплексоре менять пробовал толку ноль.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
🚨 hart мультиплексор MTL 4851
То есть контроллер датчики видит, а ноут с Pactware не видит? Причем и контроллер и ноут подключены к MLT 4851?
Может, схемку хотя бы, что где и за кем?
Может, схемку хотя бы, что где и за кем?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
🚨 hart мультиплексор MTL 4851
сигнал 4-20 заходит через делитель сигнала(используется как барьер, обозначается на схеме а1-а16, на фото справа выглядит как высокий клеммник) , с делителя идет на mux1-2 (мультиплексор и его модуль расширения) , а с мультиплексора уже идет на simatic , через мультиплексор к контроллеру сигналы все доходят , установка в работе и даже прошла индивидуальные испытания, но через pactware не одного сигнала не вижу как на фото в первом сообщении. На мультиплексоре 16 каналов(+- вход снизу и +- выход сверху) . Кроме самого pactware установил еще «плагин» на MTL 4851 для pactware. Пробовал менять полярность сигнала на мультиплексоре, толку нет
Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
контроллер берет сигналы которые проходят через мультиплексор, к самой логике MTL он не подключен, к MTL подключаюсь ноутбуком по rs485 для конфигурирования, в дальнейшем MTL подключается к преобразователю интерфейсов moxa nport , с него на медиа конвертер и на оптокросс для удаленного опроса
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
🚨 hart мультиплексор MTL 4851
Какие первичные датчики? Есть возможность посмотреть наличие HART- информации до MINI MCR-2-2I-2I-ILP и после него?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
🚨 hart мультиплексор MTL 4851
расходомеры rosemount 8750W
Давление Метран 75
Температурники rosemount 644hana
Уровнемеры vegaflex 81
Тоже грешил на устройство развязки, перекинул 2 датчика на прямую на Харт , ничего не поменялось
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
🚨 hart мультиплексор MTL 4851
Если датчики подключены по 4-20 мА, то скорее всего у всех устройств сетевой адресс нулевой? Может, в этом причина?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:01
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
🚨 hart мультиплексор MTL 4851
ну адрес modbus slave только на мультиплексоре микриками выставляется от 1 до 32, стоит 1 и к нему подключается, а дальше у каждого датчика свой канал, адресов же у них нет?
-
- эксперт
- Сообщения: 1267
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 159 раз
🚨 hart мультиплексор MTL 4851
Датчики могут иметь свой уникальный адрес в HART - протоколе. Вот только не помню (давно с приборами не работал), не переходит ли при этом датчик в сетевой режим, то есть ток только 4 мА, а все данные по токовой петле. Или же может быть адрес отличный от нуля, и при этом работать по 4-20 мА. Но адрес в сети HART для датчиков, имеющих такой протокол на "борту", задать можно.
Отправлено спустя 12 минут 28 секунд:
P.S. Уточнение. На примере МЕТРАН - 75. Адрес, отличный от нуля, переводит датчик в многоточечный режим, при этом аналоговый выход не меняет свое значение.
https://metr-k.ru/files/products/metran ... %D0%BE.pdf
Пункт 2.3.7 Настройка многоканальной коммуникации, стр. 60.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Так есть возможность посмотреть иным оборудованием, к примеру HART - коммуникатором, информацию на единичном приборе?
Отправлено спустя 29 минут 59 секунд:
И еще тема для размышления - терминальные сопротивления для выделения HART - сигнала (рекомендуется не менее 250 Ом). Реализуется двумя путями - или за счет входного сопротивления оборудования, или же включения сопротивления.
И в связи с этим "момента" смущает (или вызывает вопросы):
- пассивный модуль гальванической развязки. Его возможность передавать HART - сигнал вызывает большие сомнения;
- наличие сопротивлений в мультиплексоре MTL 4851. Они предусмотрены за счет схемотехнических решений, или включение принудительно (перемычка, джемпер, переключатель), или же необходимо подключение внешнего сопротивления?
Кстати, о наличии и передаче HART - сигнала через пассивный модуль гальванической развязки можно посмотреть при помощи осциллографа. Частота 1,2 кГц и 2,2 кГц можно не только увидеть, но и услышать (только наушники нужны высокоомные)