Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Ответить

Автор темы
lexcom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 21:24
Имя: Алексей
Благодарил (а): 2 раза

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение lexcom »

Добрый день.

Есть задача, воскресить древний станок HYMA на SLC500 с ошибкой 0001h. Полагаю программа слетела из-за пропуска замены батарейки.
Плата 1747-L532 без ЕЕПРОМ, есть панель управления PanelView 550.
Станок карусельного типа в одном экземпляре.

Есть донор другой станок той-же фирмы HYMA плата 1747-L532, но без PV, с нее взяли программу, но он горизонтальной резки.
Логика на нем идентичная, а вот релейная компоновка по проще, сейчас разбираюсь в программе.

Уважаемые знатоки, есть ряд вопросов:

Можно что то выудить из SLC500 с ошибкой 0001h или это приговор?

При наличии панели PanelView 550 с 1747-L532, кто управляет станком?

Есть ли часть программы в PanelView 550 и можно из нее что то выудить?

Станок очень нужный, будем восстанавливать в любом случае, буду рад любой информации т.к. с данным оборудованием никогда не сталкивался.

Автор темы
lexcom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 21:24
Имя: Алексей
Благодарил (а): 2 раза

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение lexcom »

Ещё добавлю
На панели PanelView 550 ошибка 613
Ответ по мануалу:
1.Файлы не существуют в SLC.
2.Проверьте, что SLC, требуемый приложением, имеет ожидаемый адрес узла с правильно установленными параметрами.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Jackson »

Добрый
lexcom писал(а): 19 дек 2023, 22:28 Станок очень нужный, будем восстанавливать в любом случае
Нужность измеряется количеством денег, которое Вы готовы на это потратить.

Я бы поискал профильных спецов, знакомых именно с этими станками. Ибо задача нетривиальная, блочной заменой дело не ограничивается. Иначе у Вас не будет ни донорского станка, ни нужного.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 349
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 60 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Andreyit »

lexcom писал(а): 19 дек 2023, 22:28 Можно что то выудить из SLC500 с ошибкой 0001h или это приговор?
Приговор.
lexcom писал(а): 19 дек 2023, 22:28 При наличии панели PanelView 550 с 1747-L532, кто управляет станком?
Чаще, панель не управляет станком. На ней могут быть рецепты, или уставки, но не логика управления.
lexcom писал(а): 19 дек 2023, 22:28 Есть ли часть программы в PanelView 550 и можно из нее что то выудить?
Из панели можно выгрузить проект панели. И увидеть ячейки данных какие привязаны - всё.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Ryzhij »

lexcom писал(а): 19 дек 2023, 22:28 Есть донор другой станок той-же фирмы HYMA плата 1747-L532, но без PV, с нее взяли программу, но он горизонтальной резки.
Логика на нем идентичная, а вот релейная компоновка по проще, сейчас разбираюсь в программе.
Немного удивлён Вашим противоречивым утверждением.
Что тогда в Вашем понимании "Логика"?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
lexcom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 21:24
Имя: Алексей
Благодарил (а): 2 раза

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение lexcom »

Ryzhij писал(а): 20 дек 2023, 08:31
lexcom писал(а): 19 дек 2023, 22:28 Есть донор другой станок той-же фирмы HYMA плата 1747-L532, но без PV, с нее взяли программу, но он горизонтальной резки.
Логика на нем идентичная, а вот релейная компоновка по проще, сейчас разбираюсь в программе.
Немного удивлён Вашим противоречивым утверждением.
Что тогда в Вашем понимании "Логика"?
Я имел ввиду, что помимо марки и модели процессора у них совпадает количество и наименование блоков ввода вывода.
Сейчас составляю схему цепей работающего, потом перейду к неисправному.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Ryzhij »

Понятно. Совпадает аппаратная конфигурация контроллеров. Логика работы определяется программой в ЦПУ ПЛК, а программа эта, в свою очередь, пишется исходя из назначения, функций и конструктивных особенностей станка.
Поэтому можно с уверенностью утверждать, что программа от станка горизонтальной резки не может подойти к токарно-карусельному станку.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Looker »

lexcom писал(а): 19 дек 2023, 22:28Можно что то выудить из SLC500 с ошибкой 0001h или это приговор
"Выудить" можно только в одном случае:
ERROR 1h писал(а):Default program loaded due to NVRAM error. A corrupt CRC was detected (loss of battery power may cause this), or a power cycle in the middle of a user program download, initialize memory, or memory module load.
Это приговор, учитывая:
lexcom писал(а): 20 дек 2023, 00:37На панели PanelView 550 ошибка 613
Ответ по мануалу:
1.Файлы не существуют в SLC.
Т.е. нет нужных данных. Чтобы не навредить работающему станку, открой в PanelBuilder32 приложения из обоих и сравни за какими файлами данных они обращаются к процессору.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): 20 дек 2023, 21:48 Чтобы не навредить работающему станку, открой в PanelBuilder32 приложения из обоих
А не получится, поскольку -
lexcom писал(а): 19 дек 2023, 22:28 Есть донор другой станок той-же фирмы HYMA плата 1747-L532, но без PV, с нее взяли программу, но он горизонтальной резки
Так что, сравнивать совершенно не с чем.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
lexcom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 21:24
Имя: Алексей
Благодарил (а): 2 раза

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение lexcom »

Looker писал(а): 20 дек 2023, 21:48PanelBuilder32
Подскажите пожалуйста .
А как достать сию волшебную программу PanelBuilder32 ?
я десяток ресурсов облазил, либо нет и в помине, либо ссылки на облака битые.

НАШЁЛЛЛ!!!! Завтра буду пробовать.

Автор темы
lexcom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 21:24
Имя: Алексей
Благодарил (а): 2 раза

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение lexcom »

Всем доброго времени суток.

После новогодних вернулся к работе и за месяц довольно далеко продвинулся, научил станок:
двигаться, замедляться и останавливаться в нулевой точке, останавливается в пределах платформы при срабатывании концернов, менять скорости движения , менять угол резки.

и накопил несколько вопросов:

1) не удалось достать из PanelView 550 программу со ссылкой на таблицы, без родного шнура Allen Bradley 1747-UIC не обойтись или есть еще варианты?

2) не заработал высокоскоростной счетчик 1746-HSCE  он будет нужен позже для автоматической резки, сейчас беру данные с обычного счетчика на низкой скорости.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Looker »

lexcom писал(а): 10 фев 2024, 23:051) не удалось достать из PanelView 550 программу со ссылкой на таблицы, без родного шнура Allen Bradley 1747-UIC не обойтись или есть еще варианты?
Есть, использовать карту памяти ATA PCMCI. Работает для версий PV 2 и старше. На ней же можно хранить фонты для русского языка.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
lexcom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 21:24
Имя: Алексей
Благодарил (а): 2 раза

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение lexcom »

Looker писал(а): 11 фев 2024, 01:13 Есть, использовать карту памяти ATA PCMCI.
Карты нет, станок не русифицирован.

Самый дешевый шнур на АЛИ за 1700 но с приставкой PIC
Шнуры с приставкой UIC от 4тр, за 7тр продают шнур по виду как с каталога AB.
Склоняюсь к последнему.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Looker »

lexcom писал(а): 11 фев 2024, 08:42Карты нет, станок не русифицирован.
url=https://www.ozon.ru/category/pcmcia-card/]Попробуй найти[/url] или здесь. Заодно переведешь на русский, для 550-го Windows фонты конвертируются плохо, но могу дать, если найду, также как и пример для 1746-HSCE, более 20 лет назад это было.
lexcom писал(а): 11 фев 2024, 08:42Самый дешевый шнур на АЛИ за 1700 но с приставкой PIC
Этот для RS-232<->DH-485.

Нашел фонты.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Ryzhij »

lexcom писал(а): 10 фев 2024, 23:05 1) не удалось достать из PanelView 550 программу со ссылкой на таблицы, без родного шнура Allen Bradley 1747-UIC не обойтись или есть еще варианты?
Для работы с панелями используются RS-232 кабели. Порт должен быть полнофункциональным, адаптер на три провода не подойдёт.

Распайка кабеля - https://disk.yandex.ru/i/TzkmILjJ3ZGPz2

Когда-то давно, в 2011 году, я описывал на другом форуме:
[+] Приём русификации без карточки со шрифтами
Русификация проекта панели оператора A-B PanelView

Часто заказчик совершенно справедливо требует национального интерфейса оператора на панели.
Иногда приходится решать указанную задачу и в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
В моём случае это пришлось делать из-за того, что поставщик вопреки указанной в спецификации панели PV300 keypad, в проекте которой можно было бы использовать кирилический шрифт на карточке флэш-памяти, укомплектовал свой агрегат панелькой PV300micro, в которой такой вариант не проходит.
Остаётся одно - переработать проект.
Можно попытаться убедить заказчика на вариант с транслитерацией, но я оставил это себе как "последнюю линию обороны", и выбрал метод подстановки графических объектов.

Результаты можно посмотреть здесь: http://zalil.ru/30431299

Помимо PanelBuilder-а нам потребуются:
1) Кирилические пиксельные шрифты, коллекцию которых можно скачать здесь http://rupixel.com/pixfonts2.php
2) Графический редактор, например mtPaint http://mtpaint.sourceforge.net/ для создания необходимых BMP-вставок.
3) Просмотровщик и преобразователь графики, например XnView: http://www.xnview.com/ для независимого просмотра полученных BMP-шек и преобразования их глубины цвета до монохромной.

Некоторые "подводные камни".
Как оказалось, несмотря на способность PanelBuilder-а масштабировать и втягивать в проект цветные изображения, результат может оказаться весьма далёким от совершенства.
Именно поэтому, после некоторых разочарований от проб со стандартными Windows-шрифтами я стал искать именно пиксельные шрифты изначально малого размера.
Из-за этого я сначала определял размер требуемого графического объекта в пикселах (нижняя строка PanelBuilder-а), а уж только потом создавал его.
Создав BMP-файл я с удивлением обнаруживал, что глубина цвета, несмотря на черно-белый режим редактора, по-прежнему избыточна и сбивает с толку PanelBuilder.
Тут мне на помощь и пришёл XnView.

Некоторые типы объектов анимации не поддерживают графику, а только текст.
Поэтому в одном из экранов мне пришлось перейти от объекта типа "список", к типу "индикатор с множеством состояний". Это потребовало внесения некоторых изменений в программу контроллера для создания ещё одного тега.

Как ни старайся, а список аварийных сообщений графикой не сделаешь.
Переделывать же вывод всех аварий на отдельный экран с индикатором на ВЕЛИКОЕ множество состояний, откровенно говоря, было лень, и тут я дал слабину - просто воспользовался транслитерацией аварийных сообщений.

Приятные неожиданности.
В самом начале работы у меня были сомнения, а хватит ли памяти в панельке? Оказалось, что при переходе к одно-язЫкому (только русскому) варианту проекта, его объём, несмотря на большое количество импортированных картинок не только не увеличился, а даже уменьшился.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): 12 фев 2024, 09:56Для работы с панелями используются RS-232 кабели. Порт должен быть полнофункциональным, адаптер на три провода не подойдёт.Распайка кабеля - https://disk.yandex.ru/i/TzkmILjJ3ZGPz2
На одном из объектов было непонятное: местные сделали аналог 2711-NC13 - не работает, прозванивали, сравнивали с моим, все одинаково. Мой 2711-NC13 работает, ихний не желает.
На DH-485 (RJ45)можно получить связь через 1761-NET-AIC+.
1747-PIC получает питание +24 VDC от SLC, с PanelView не заработает (нет питания). C UIC дел не имел.
Какой PanelView 550, полный каталожный номер? В них коммуникации без возможности выбора.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): 12 фев 2024, 14:28 Какой PanelView 550, полный каталожный номер?
Поддерживаю вопрос.
Мануал - https://disk.yandex.ru/i/Jsvlj-FOZSVgcA - 2711-um014_-en-p.pdf

Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Looker писал(а): 12 фев 2024, 14:28 На одном из объектов было непонятное: местные сделали аналог 2711-NC13 - не работает, прозванивали, сравнивали с моим, все одинаково. Мой 2711-NC13 работает, ихний не желает.
Да тут в двух мануалах разночтения по распиновке)))
Можете сравнить.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): 12 фев 2024, 15:16Да тут в двух мануалах разночтения по распиновке)))
Никаких заморочек в нем нет:
DB9<->DB9
1<->1
2<->2
3<->3
и т.д
7<->7
8<->8
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Ryzhij »

В том-то и дело, что 1, 6, и 9 контакты не соединяются. :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
lexcom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 дек 2023, 21:24
Имя: Алексей
Благодарил (а): 2 раза

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение lexcom »

Looker писал(а): 12 фев 2024, 14:28 Какой PanelView 550, полный каталожный номер?
Номер 2711 K5A2

Отправлено спустя 26 минут 11 секунд:
Вид с низу(фото из интернета)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Ryzhij »

lexcom писал(а): 13 фев 2024, 23:43 Вид с низу(фото из интернета)
Именно.
На Вашей 2711-K5A2 D-разъёма COM-порта вообще нет. Только Mini-DIN 8-pin.
https://disk.yandex.ru/i/Jsvlj-FOZSVgcA на английском, стр. 19, 184 и 223
https://disk.yandex.ru/d/LcGWfqtCkefR9A на русском, стр. 13, 152-153 и 172.
Загрузка приложений в эту панель с компьютера через 1747-PIC или через АТА флеш-карту.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Древний станок HYMA на AB SLC500 воскрешение

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): 14 фев 2024, 08:35На Вашей 2711-K5A2 D-разъёма COM-порта вообще нет. Только Mini-DIN 8-pin.
Как это нет DB-9? Справа от RJ-45 что? DB-9 c протоколом DH-485. Mini-DIN 8 только у PanelView 300.
Ryzhij писал(а): 14 фев 2024, 08:35Загрузка приложений в эту панель с компьютера через 1747-PIC или через АТА флеш-карту.
1747-PIC не сработает - нет 24 VDC питания для него, но если сильно надо, с извращениями можно сделать (делал такое).
Лучшие варианты:
1) ATA флеш карта, знать бы какой максимальный объем поддерживает PV. Сейчас есть с переходником PCMCIA<->SD, но как бы не оказалось, что объем запредельный для PV. У AB каталожный номер таких карт 2711-NM2*.
2) нуль-модемный кабель (например 1747-СP3) -> 1761-NET-AIC -> кабель 1761-CBLAS03 (Port 3 /6 pin Phoenix/ of 1761-NET-AIC/1747-AIC to RJ-45) и блок питания 24 VDC. Во вложенном документе этот вариант не приведен.
В PanelView и SLC порты не изолированные.

PS. 1761-NET-AIC может пригодиться и в других местах (оптоизолятор без привязки к протоколам, можно подключать внутренний резистор 120 Ом). Два порта RS-232 (DB-9 и mini-DIN 8) и 6 pin Phoenix. И не помешает иметь кабель 1761-CBL-PM02.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Ответить

Вернуться в «ПЛК»