1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Ответить

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение Efichip »

Здравствуйте, подскажите какой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN[/img] 9000W ? 3000W 230в каждый элемент, подключены звездой .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение dtv »

У Вас же в этой схеме написано, что на 20А. Почему вопрос-то возник? А вообще для ответа на вопрос требуется знать точные параметры ТЭНа.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение Efichip »

A если на 16А поставить , не будет выбивать?
3000W/230V = 13А так надо считать? или 9000W/400V = 22.5А
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение Jackson »

Efichip писал(а): 19 дек 2023, 11:30 дравствуйте, подскажите какой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN[/img] 9000W ? 3000W 230в каждый элемент, подключены звездой .
Я извиняюсь, по каким параметрам минимальный? По номинальному току? По отключающей способности? По массе? По габаритам? По цене? :)
По току - 16А. По размерам - у Меандр посмотрите. По откл.способности - у iek есть что-то вообще никакое (да оно и "какое" тоже у iek никакое), по цене - яндекс-маркет подскажет.

Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Efichip писал(а): 19 дек 2023, 13:03 A если на 16А поставить , не будет выбивать?
С чего бы?
Efichip писал(а): 19 дек 2023, 13:03 3000W/230V = 13А так надо считать? или 9000W/400V = 22.5А
А у Вас к каждому ТЭНу напряжение какое приложено: 230 вольт или 400? Я-то ответ знаю. :)
dtv писал(а): 19 дек 2023, 12:38 У Вас же в этой схеме написано, что на 20А
Редкий автомат, на складах может не быть. 16 - самый ходовой и самый дешёвый, везде валом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение petr2off »

Соглашусь с Jackson. Разговаривать об абстрактрно автомате бессмысленно. Про IEK - сам я не электрик, но как то пускали модульную водородку, а там изготовитель что бы маржу повысить эти автоматы поставил. До сих пор помню лица и выражения (стесняюсь их тут приводить) у электриков, когда они туда зашли. Там сразу пошел разговор - как скоро они их могут заметить. До санкций мы обычно выбирали Шнайдеры и ABB. Просто по тому, что какие у них характеристики написаны, такие и есть.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение Jackson »

Есть только один нюанс. Мы не знаем, что за ТЭН. Бывают ТЭНы с огромным пусковым током - тогда будут нюансы выбора. Я писал об этом здесь.
petr2off писал(а): 19 дек 2023, 13:22 Про IEK - сам я не электрик, но как то пускали модульную водородку, а там изготовитель что бы маржу повысить эти автоматы поставил.
Далеко ходить не надо. Прямо тут на форуме есть демонстрация их теста на отключающую способность (тест не пройден - автомат сварился и взорвался), бездарный комментарий этого теста от производителя (всё зашибись - так и должно быть), и обсуждение всего этого недоразумения. :)
И как раз заказчик сейчас заканчивает применение их автоматов (литых), сразу закупил на 50 штук серийных установок, не знал на что нарвётся. Наплакался, поимев очень интимные отношения с ними.

Отправлено спустя 16 минут 44 секунды:
petr2off писал(а): 19 дек 2023, 13:22 До санкций мы обычно выбирали Шнайдеры и ABB. Просто по тому, что какие у них характеристики написаны, такие и есть.
Несколько взорвавшихся Шнайдеров, и Шнайдеры, собранные при помощи кувалды и какой-то матери, я тоже встречал в последние годы перед войной.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение Михайло »

У ТЭНов есть сопротивление, напряжение в сети 198...242 В длительно допустимо.
Сопротивление допустим (230*230)/3000 = 17,6 Ом. Плюс-минус 5%?
В худшем случае ток 242/(0,95*17,6) = 14,5 А

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение olexsa »

Efichip писал(а): 19 дек 2023, 11:30 3000W 230в каждый элемент, подключены звездой .
Не наблюдается звезда. Три ТЭН, соединены в один блок. Если исходить из Вашего описания, то каждый ТЭН на 230 В, при этом мощность 3 кВт. И по схеме это получается - все три ТЭН подключены на N (нулевой провод). Но это не звезда.
Возможно три варианта включения:
1. включен К1: 3 кВт;
2. включен К2: 3+3 = 6 кВт;
3. включены К1, К2: 3 + (3+3) = 9 кВт.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 19 дек 2023, 20:48 Не наблюдается звезда. Три ТЭН, соединены в один блок. Если исходить из Вашего описания, то каждый ТЭН на 230 В, при этом мощность 3 кВт. И по схеме это получается - все три ТЭН подключены на N (нулевой провод). Но это не звезда.
Возможно три варианта включения:
1. включен К1: 3 кВт;
2. включен К2: 3+3 = 6 кВт;
3. включены К1, К2: 3 + (3+3) = 9 кВт.
Слишком сложно. 230 вольт, короче, приложено к каждому ТЭНу. Не мучьте автора, ему и так трудно :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение Efichip »

Наверное я плохо сформулировал вопрос. Сейчас используется трехфазный автомат на 20А, хотим перейти на 16А трехфазный автомат. Можно ли установить на данный тень 16А , не будет ли выбивать когда срабатывают оба контактора?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение Ryzhij »

Efichip писал(а): 19 дек 2023, 13:03 A если на 16А поставить , не будет выбивать?
Не должно, особенно если автомат будет с характеристикой C или D
Efichip писал(а): 19 дек 2023, 13:033000W/230V = 13А так надо считать?
Да, считать надо так, но если в в шкафу с автоматом достаточно тесно, то автомату может стать "горячо", и он сработает немного раньше.

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Efichip писал(а): 21 дек 2023, 10:55 Можно ли установить на данный тень 16А , не будет ли выбивать когда срабатывают оба контактора?
Ставьте автомат С16А. Должно работать.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN

Сообщение Jackson »

Efichip писал(а): 21 дек 2023, 10:55 Можно ли установить на данный тень 16А
Можно
Efichip писал(а): 21 дек 2023, 10:55 не будет ли выбивать когда срабатывают оба контактора?
Не будет, если у ТЭНов не запредельный пусковой ток. У простого ТЭНа типа "резистор" пусковой ток равен номинальному (то есть не запредельно большой).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»