Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
- Имя: Роман
- Страна: Литва
- город/регион: Вильнюс
- Благодарил (а): 4 раза
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
Здравствуйте, подскажите какой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN[/img] 9000W ? 3000W 230в каждый элемент, подключены звездой .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
У Вас же в этой схеме написано, что на 20А. Почему вопрос-то возник? А вообще для ответа на вопрос требуется знать точные параметры ТЭНа.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
- Имя: Роман
- Страна: Литва
- город/регион: Вильнюс
- Благодарил (а): 4 раза
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
A если на 16А поставить , не будет выбивать?
3000W/230V = 13А так надо считать? или 9000W/400V = 22.5А
3000W/230V = 13А так надо считать? или 9000W/400V = 22.5А
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
Я извиняюсь, по каким параметрам минимальный? По номинальному току? По отключающей способности? По массе? По габаритам? По цене? :)
По току - 16А. По размерам - у Меандр посмотрите. По откл.способности - у iek есть что-то вообще никакое (да оно и "какое" тоже у iek никакое), по цене - яндекс-маркет подскажет.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
С чего бы?
А у Вас к каждому ТЭНу напряжение какое приложено: 230 вольт или 400? Я-то ответ знаю. :)
Редкий автомат, на складах может не быть. 16 - самый ходовой и самый дешёвый, везде валом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1626
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 191 раз
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
Соглашусь с Jackson. Разговаривать об абстрактрно автомате бессмысленно. Про IEK - сам я не электрик, но как то пускали модульную водородку, а там изготовитель что бы маржу повысить эти автоматы поставил. До сих пор помню лица и выражения (стесняюсь их тут приводить) у электриков, когда они туда зашли. Там сразу пошел разговор - как скоро они их могут заметить. До санкций мы обычно выбирали Шнайдеры и ABB. Просто по тому, что какие у них характеристики написаны, такие и есть.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
Есть только один нюанс. Мы не знаем, что за ТЭН. Бывают ТЭНы с огромным пусковым током - тогда будут нюансы выбора. Я писал об этом здесь.
И как раз заказчик сейчас заканчивает применение их автоматов (литых), сразу закупил на 50 штук серийных установок, не знал на что нарвётся. Наплакался, поимев очень интимные отношения с ними.
Отправлено спустя 16 минут 44 секунды:
Далеко ходить не надо. Прямо тут на форуме есть демонстрация их теста на отключающую способность (тест не пройден - автомат сварился и взорвался), бездарный комментарий этого теста от производителя (всё зашибись - так и должно быть), и обсуждение всего этого недоразумения. :)
И как раз заказчик сейчас заканчивает применение их автоматов (литых), сразу закупил на 50 штук серийных установок, не знал на что нарвётся. Наплакался, поимев очень интимные отношения с ними.
Отправлено спустя 16 минут 44 секунды:
Несколько взорвавшихся Шнайдеров, и Шнайдеры, собранные при помощи кувалды и какой-то матери, я тоже встречал в последние годы перед войной.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3579
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 273 раза
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
У ТЭНов есть сопротивление, напряжение в сети 198...242 В длительно допустимо.
Сопротивление допустим (230*230)/3000 = 17,6 Ом. Плюс-минус 5%?
В худшем случае ток 242/(0,95*17,6) = 14,5 А
Сопротивление допустим (230*230)/3000 = 17,6 Ом. Плюс-минус 5%?
В худшем случае ток 242/(0,95*17,6) = 14,5 А
-
- эксперт
- Сообщения: 1290
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 161 раз
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
Не наблюдается звезда. Три ТЭН, соединены в один блок. Если исходить из Вашего описания, то каждый ТЭН на 230 В, при этом мощность 3 кВт. И по схеме это получается - все три ТЭН подключены на N (нулевой провод). Но это не звезда.
Возможно три варианта включения:
1. включен К1: 3 кВт;
2. включен К2: 3+3 = 6 кВт;
3. включены К1, К2: 3 + (3+3) = 9 кВт.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
Слишком сложно. 230 вольт, короче, приложено к каждому ТЭНу. Не мучьте автора, ему и так трудно :)olexsa писал(а): ↑19 дек 2023, 20:48 Не наблюдается звезда. Три ТЭН, соединены в один блок. Если исходить из Вашего описания, то каждый ТЭН на 230 В, при этом мощность 3 кВт. И по схеме это получается - все три ТЭН подключены на N (нулевой провод). Но это не звезда.
Возможно три варианта включения:
1. включен К1: 3 кВт;
2. включен К2: 3+3 = 6 кВт;
3. включены К1, К2: 3 + (3+3) = 9 кВт.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
- Имя: Роман
- Страна: Литва
- город/регион: Вильнюс
- Благодарил (а): 4 раза
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
Наверное я плохо сформулировал вопрос. Сейчас используется трехфазный автомат на 20А, хотим перейти на 16А трехфазный автомат. Можно ли установить на данный тень 16А , не будет ли выбивать когда срабатывают оба контактора?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 762 раза
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
Не должно, особенно если автомат будет с характеристикой C или D
Да, считать надо так, но если в в шкафу с автоматом достаточно тесно, то автомату может стать "горячо", и он сработает немного раньше.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Ставьте автомат С16А. Должно работать.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Kакой минимальный автомат ставить на трехфазный TEN
Можно
Не будет, если у ТЭНов не запредельный пусковой ток. У простого ТЭНа типа "резистор" пусковой ток равен номинальному (то есть не запредельно большой).