Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).
Ответить

Автор темы
Southern
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 13:53
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Пензенская область
Поблагодарили: 1 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Southern »

Друзья, коллеги, всем здравствуйте. Нужна помощь в вопросе и его реализации. Есть ёмкость, внутри змеевик, через змеевиком подаётся холодная вода для охлаждения. На трубопровод установлен шаровый кран с электроприводом, в ёмкости есть датчик температуры (термосопротивление). Как реализовать охлаждения до заданной температуры в автоматическом режиме?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение keysansa »

Southern писал(а): 18 дек 2023, 20:17 Друзья, коллеги, всем здравствуйте. Нужна помощь в вопросе и его реализации. Есть ёмкость, внутри змеевик, через змеевиком подаётся холодная вода для охлаждения. На трубопровод установлен шаровый кран с электроприводом, в ёмкости есть датчик температуры (термосопротивление). Как реализовать охлаждения до заданной температуры в автоматическом режиме?
Обычно два алгоритма используются.
1. С гистерезисом
2. PID регулятор.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Универсал »

Змеевик находится сверху ёмкости? А термодатчик? Шаровый кран предназначен для регулирования? Обычно они запорные.

Автор темы
Southern
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 13:53
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Пензенская область
Поблагодарили: 1 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Southern »

keysansa писал(а): 18 дек 2023, 21:27 Обычно два алгоритма используются.
1. С гистерезисом
2. PID регулятор.
ПИД регулирование наверное нет, большая инерционность да и кран без датчика положения т.е. без обратной связи. С гистерезисом 2 градуса, может быть. Может быть ещё что нибудь добавить из оборудования?

Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Southern писал(а): 18 дек 2023, 22:06 Змеевик находится сверху ёмкости? А термодатчик? Шаровый кран предназначен для регулирования? Обычно они запорные.
змеевик в теле всей ёмкости, внутри. Кран шаровый предназначен для регулирования, как шаровый, но его привод без датчика положения. По сути может быть запорный, но есть практика использования похожего крана на ПИД регулировании.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение olexsa »

Нужно только охлаждение до нужной температуры? Или поддержание нужной температуры?
Southern писал(а): 18 дек 2023, 22:09 но его привод без датчика положения
Какой привод?
Какими сигналами управляется?
Он может вставать в заданное положение?
Есть возможность заменить привод?
Если оборудование в работе, данная система охлаждения справляется? Есть данные по техпроцессу?
Каким образом в настоящее время осуществляется поддержание температуры?
То есть Вы жестко привязаны к оборудованию, или есть воля фантазии? Если привязка жесткая, так предоставьте максимум информации, а не частями. Ведь всё равно: или дополнительными вопросами её будут спрашивать, или же рекомендации будут теоретическими, общего плана.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Jackson »

Southern писал(а): 18 дек 2023, 22:09 Может быть ещё что нибудь добавить из оборудования?
Удивлю. Регулятор нужен. :)
А работать он может как ПИД или как П (как настроите). И зона нечувствительности там же.

Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
olexsa писал(а): 19 дек 2023, 06:40 Он может вставать в заданное положение?
Есть возможность заменить привод?
Незачем менять. Даже без обратной связи вполне можно регулировать по П-закону с зоной нечувствительности с выходами "открыть" и "закрыть". Да, неизвестно когда привод встанет в упор (концевики-то в нём наверное есть чтобы он сам себя не сломал). Но ровно также происходит регулирование частоты и напряжения в генераторах дискретными сигналами: П-закон, зона нечувствительности, без обратной связи по положению (не с чего там положение снимать).
Единственное, думаю, если клапан запорный, то в режиме "больше/меньше" он износится быстро. Не рассчитан он на это, возможно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Sergy6661 »

Jackson писал(а): 19 дек 2023, 07:16 Не рассчитан он на это, возможно.
Шаровый кран нельзя использовать как регулирующий, т.к регулирование из-за конструкции достигается в 1й четверти открытия, скорость потока увеличивается и идет интенсивный износ кромки шара.
Southern писал(а): 18 дек 2023, 20:17 На трубопровод установлен шаровый кран с электроприводом, в ёмкости есть датчик температуры (термосопротивление). Как реализовать охлаждения до заданной температуры в автоматическом режиме?
Да элементарно, установить и подключить любой 2х позиционный регулятор, причем любой, на рынке их навалом, напр. ТРМ-1 Овен. Для управления электроприводом типа "открыть-закрыть" установить реле Н.З- вход "Закрыть", Н.О- вход "Открыть", можно запилить схему с таймером для задержки переключения.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Ryzhij »

Важно расположение датчика в ёмкости, вверху он или внизу. Мы также ничего не знаем о вязкости и вообще о консистенции охлаждаемого вещества в ёмкости (жидкость? порошок?), о возможностях его перемешивания.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Jackson »

Sergy6661 писал(а): 19 дек 2023, 08:23 Шаровый кран нельзя использовать как регулирующий
Я предполагал, но не пробовал. :good:
Sergy6661 писал(а): 19 дек 2023, 08:23 Да элементарно, установить и подключить любой 2х позиционный регулятор
Именно. И всё. Об этом же и говорил выше.
Ryzhij писал(а): 19 дек 2023, 08:33Важно расположение датчика в ёмкости
Это важно уже для точности регулирования. Если мерим не то и не там, и не перемешиваем, то тут никакое регулирование не поможет. А при таких входящих возможно только двухпозиционное, о котором уже сказали. Или техпроцесс менять, но об этом автор не спрашивал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Универсал »

Ещё много неизвестных параметров, влияющих на точность. Кстати, требуемая точность также не указана.
Например, соотношение объёмов змеевика с теплоносителем и ёмкости, а также теплоёмкости теплоносителя и охлаждаемой жидкости могут сделать 2х-позиционное регулирование невозможным, будет слишком большой выбег по температуре. Также важны температура теплоносителя и требуемая температура жидкости. Грубо говоря, крайне затруднительно охладить банку пива жидким азотом.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 57 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение pike »

Southern писал(а): 18 дек 2023, 22:09 ПИД регулирование наверное нет, большая инерционность да и кран без датчика положения т.е. без обратной связи. С гистерезисом 2 градуса, может быть. Может быть ещё что нибудь добавить из оборудования?
Очень хорошо работают правильные ПИД регуляторы с дискретными клапанами охлаждения, главное правильную длительность цикла охлаждения ему задать. И часто именно ПИД его дергает меньше чем гистерезис.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Jackson »

pike писал(а): 19 дек 2023, 10:21 И часто именно ПИД его дергает меньше чем гистерезис
Мозг сломал над этой фразой. :) Что она означает?

Опять мой пример. Имеем ПИД-регуляторы наших параметров. Но как только мы сообщаем в настройках, что выход у нас дискретный "больше/меньше" (а не аналоговый и не цифровой), то тот же регулятор автоматически становится просто П-регулятором, "И" и "Д" уже мало что значат и поэтому принудительно отключаются). Гистерезиса нет - есть зона нечувствительности по отклонению, и только. И прекрасно работает.
Если есть желание, то можно принудительно задействовать и "И" и "Д", но не нужно. :) В редких случаях я включал "И", но не "Д", но в подавляющем большинстве случаев достаточно "П" при трёхпозиционном регулировании без обратной связи.
[+]
Тут давайте уточним терминологию: выход "больше" плюс выход "меньше" - это 2-позиционное регулирование или 3-позиционное? Ведь три состояния выхода:
  1. сработал выход "больше"
  2. сработал выход "меньше"
  3. не сработал никакой из выходов
В задаче автора, в том виде как она поставлена, надо менять шаровый запорный клапан на регулирующий, и тогда всё получится с простым П-регулятором.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 57 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение pike »

Jackson писал(а): 19 дек 2023, 12:54 Мозг сломал над этой фразой. :) Что она означает?
Меньше кол-во вкл. клапанов, стабильнее длительность во вкл и выключенном состояниях (нет мелких по времени вкл/выкл). На всякий случая я это про дискретные клапаны, которые или закрыты, или открыты.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Jackson »

pike, теперь я понял. Извините.
Мне кажется, что регулирующий клапан тут лучше подойдёт. По сути ведь нужно регулировать скорость потока. А постоянно "открыть/закрыть" - это риск хоть и микро-, но всё-таки гидроударов. Дома у себя наблюдал, что происходит с давлением в стояке, когда сосед выше этажом кран открыл а потом закрыл. Вода ведь несжимаема.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение keysansa »

pike писал(а): 19 дек 2023, 10:21 Очень хорошо работают правильные ПИД регуляторы с дискретными клапанами охлаждения, главное правильную длительность цикла охлаждения ему задать. И часто именно ПИД его дергает меньше чем гистерезис.
Это ПИД с ШИМ выходом? Он чаще клапан переключает, чем гистерезис, особенно вблизи заданной точки. Хотя, от настроек зависит, конечно...
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 57 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение pike »

Jackson писал(а): 19 дек 2023, 17:19 pike, теперь я понял. Извините.
Мне кажется, что регулирующий клапан тут лучше подойдёт. По сути ведь нужно регулировать скорость потока. А постоянно "открыть/закрыть" - это риск хоть и микро-, но всё-таки гидроударов. Дома у себя наблюдал, что происходит с давлением в стояке, когда сосед выше этажом кран открыл а потом закрыл. Вода ведь несжимаема.
То что использовали открывалось полностью за секунд 5, плюс расход в начале открытия очень маленький был.
keysansa писал(а): 19 дек 2023, 20:11 Это ПИД с ШИМ выходом? Он чаще клапан переключает, чем гистерезис, особенно вблизи заданной точки. Хотя, от настроек зависит, конечно...
Это ПИД не правильно, реализован. Если ему задан цикл охлаждения минута-полторы, то и обновление выдаваемой мощности должно быть того же порядка.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Jackson »

pike писал(а): 20 дек 2023, 11:02 То что использовали открывалось полностью за секунд 5, плюс расход в начале открытия очень маленький был.
Понятно. Но это ведь полный ход от "открыл" до "закрыл" каждые 10-20 секунд. Износ же. И микро-гидроудар при закрытии происходит. К примеру, полиэтиленовые и стальные трубы эти микрогидроудары потихоньку пробивают в местах некачественного соединения - раз за разом по чуть-чуть бьют и в слабом месте в итоге рвётся. Через год, через два года, через пять лет может случиться, но бывает всегда неприятно.
pike писал(а): 20 дек 2023, 11:02 Это ПИД не правильно, реализован. Если ему задан цикл охлаждения минута-полторы, то и обновление выдаваемой мощности должно быть того же порядка.
Понял.
В моих примерах используется П-регулятор. Жестко задан период импульсов, а их длительность и направление ("больше" или "меньше") определяется как y=Kп*(x), где X - отклонение от задания с учётом зоны нечувствительности (она тоже жестко задаётся 1 раз). Т.е. фактически медленный ШИМ, в котором по Кп меняется скважность. У нас период - как правило от 1 секунды до 3 (зависит от агрегата). Здесь можно ещё реже - от 5 секунд, думаю, или даже от минуты. При большом отклонении скважность получается 100%, но до этого лучше не доводить и в случае с водой всё-таки ограничить до хотя бы 80%. Обратная связь по положению исполнителя не нужна, если исполнитель встал на упор "закрыто" или "открыто на 100%" - и пусть стоит, главное чтобы концевик его сработал и не дал продолжать приводу крутиться (иначе сам себя сломает).
Прекрасно работает. При хорошей настройке выходы дёргаются минимально, могут вообще не дёргаться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Southern
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 13:53
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Пензенская область
Поблагодарили: 1 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Southern »

Всем добрый вечер, приношу извинения за отвлечение от темы, работа.
olexsa писал(а): 19 дек 2023, 06:40 Нужно только охлаждение до нужной температуры? Или поддержание нужной температуры?
1. Сначала нужно достичь заданной температуры;
2. Затем нужно её поддерживать.
olexsa писал(а): 19 дек 2023, 06:40Какой привод?
220 вольт. фаза - открытие, фаза - закрытие, ноль - общий.
olexsa писал(а): 19 дек 2023, 06:40 Какими сигналами управляется?
Пока ни какими.
olexsa писал(а): 19 дек 2023, 06:40 Он может вставать в заданное положение?
Нет
olexsa писал(а): 19 дек 2023, 06:40 Есть возможность заменить привод?
Нет, комплектация с завода.
olexsa писал(а): 19 дек 2023, 06:40 Если оборудование в работе, данная система охлаждения справляется? Есть данные по техпроцессу?
Пока данная система не в работе, все исключительно руками. Приоткрыл кран, призакрыл кран.
Технологический процесс - охлаждение.
olexsa писал(а): 19 дек 2023, 06:40 Каким образом в настоящее время осуществляется поддержание температуры?
В ручном режиме - приоткрыл кран, призакрыл кран.
olexsa писал(а): 19 дек 2023, 06:40 То есть Вы жестко привязаны к оборудованию, или есть воля фантазии?
Пока жестко привязаны, ни какой отсебятины можем добавить только управляющее устройство.

Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
Jackson писал(а): 19 дек 2023, 07:16 Удивлю. Регулятор нужен. :)
Это понятно.
Sergy6661 писал(а): 19 дек 2023, 08:23 Шаровый кран нельзя использовать как регулирующий, т.к регулирование из-за конструкции достигается в 1й четверти открытия, скорость потока увеличивается и идет интенсивный износ кромки шара.
Могу поспорить, из личного опыта. На другой линии с более жесткими условиями (агрессивная среда, температура, давление) установлен шаровой кран с электроприводом уже больше года и работает.
Ryzhij писал(а): 19 дек 2023, 08:33 Важно расположение датчика в ёмкости, вверху он или внизу. Мы также ничего не знаем о вязкости и вообще о консистенции охлаждаемого вещества в ёмкости (жидкость? порошок?), о возможностях его перемешивания.
Датчик по середине, в емкости есть мешалка/миксер. В емкости жидкость, вязкость около 1,5 сСт.
Универсал писал(а): 19 дек 2023, 09:58 Ещё много неизвестных параметров, влияющих на точность. Кстати, требуемая точность также не указана.
можно отклонятся до 2 градусов максимум
Универсал писал(а): 19 дек 2023, 09:58 Например, соотношение объёмов змеевика с теплоносителем и ёмкости,
В ручном режиме все охлаждается только приходится часто использовать руки, 21-й век, хочется облегчить труд людям.
pike писал(а): 19 дек 2023, 10:21 Очень хорошо работают правильные ПИД регуляторы с дискретными клапанами охлаждения, главное правильную длительность цикла охлаждения ему задать. И часто именно ПИД его дергает меньше чем гистерезис.
ПИД всегда лучше, но инерционность может достигать до 2 часов.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Универсал »

Southern писал(а): 20 дек 2023, 19:50 ПИД всегда лучше, но инерционность может достигать до 2 часов.
Какая инерционность теплосети квартальной котельной? А ПИД-регуляторы, однако, успешно справляются.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Sergy6661 »

Southern писал(а): 20 дек 2023, 19:50 Могу поспорить, из личного опыта. На другой линии с более жесткими условиями (агрессивная среда, температура, давление) установлен шаровой кран с электроприводом уже больше года и работает.
А о чем спорить? Если шар-кран с электроприводом работает в режиме открыт-закрыт, то все норм., если в режиме какого-то неполного открытия-закрытия, то это неправильная эксплуатация устройства, для этого седельные клапаны с различными приводами существуют.
Southern писал(а): 20 дек 2023, 19:50 ПИД всегда лучше, но инерционность может достигать до 2 часов.
Что за экстремизм? С чего это ПИД всегда лучше?
Для удовлетворения ваших
Southern писал(а): 20 дек 2023, 19:50 можно отклонятся до 2 градусов максимум
достаточно простого On/Off регулятора, причем любого, на рынке их навалом.

Автор темы
Southern
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 13:53
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Пензенская область
Поблагодарили: 1 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Southern »

Универсал писал(а): Какая инерционность теплосети квартальной котельной? А ПИД-регуляторы, однако, успешно справляются.
И то верно, но там оборудование подобрано исходя из требований, а у меня исполнильные уже е есть, нужен регулятор, и что бы работало. Думаю одну ёмкость попробую на трм12, вторую через контроллер м340.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение keysansa »

Southern писал(а): 21 дек 2023, 08:49 И то верно, но там оборудование подобрано исходя из требований, а у меня исполнильные уже е есть, нужен регулятор, и что бы работало. Думаю одну ёмкость попробую на трм12, вторую через контроллер м340.
Кстати, в ИТП МКД чато по проекту как раз такая заслонка ставится ("Открыть" - "Закрыть"). И ПИД контроллер подает на нее раз в секунду короткие импульсы то на открытие, то на закрытие. Т.е. полностью он ее открывает за, примерно 30 сек (30 импульсов).
ЗЫ. Кстати, ТРМ для ИТП так умеют.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 159 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение olexsa »

Southern писал(а): 20 дек 2023, 19:50 olexsa писал(а): ↑19 дек 2023, 08:40
Какой привод?
220 вольт. фаза - открытие, фаза - закрытие, ноль - общий.
Можете подробнее? Может, марка, тип, или фото? Это и про привод, и про запорный орган. И какое время полного хода?
Немного о гидроударах. Какая у Вас получиться разница в температурах между температурой среды и охлаждающей жидкостью в змеевике? Охлаждающая жидкость - вода?
[+]
имеется оборудования. Температура среды более 100 С, температура охлаждающей жидкости (вода) - 10-15 С. Подача перекрывается клапаном - открыт / закрыт. Столкнулись с гидроударами от теплового расширения воды при попадании в теплообменник.
Видение применения или не применения шарового крана. По факту шар много где применяется в качестве регулятора. К примеру, для регулировки параметров нефтеперекачивающих станций в качестве регуляторов применяют шаровые краны - а там и скорости, и объемы, и давления жидкости. А вот с шибером или не клином но очень заходят - при больших перепадах надо мощный привод для перемещения - давление прижимает.

Автор темы
Southern
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 13:53
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Пензенская область
Поблагодарили: 1 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Southern »

olexsa писал(а): 21 дек 2023, 21:46 Может, марка, тип, или фото?
Уточню
olexsa писал(а): 21 дек 2023, 21:46 Какая у Вас получиться разница в температурах между температурой среды и охлаждающей жидкостью в змеевике? Охлаждающая жидкость - вода?
Первоначальная разница от 10 до 15 градусов, охлаждающая жидкость вода

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Емкость со змеевиком - реализация охлаждения

Сообщение Sergy6661 »

keysansa писал(а): 21 дек 2023, 19:36 Кстати, в ИТП МКД чато по проекту как раз такая заслонка ставится ("Открыть" - "Закрыть")
И!!!
Southern писал(а): 18 дек 2023, 20:17 На трубопровод установлен шаровый кран с электроприводом
Разницу чуете?
[+]
Копирайт:-
Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой херни
Ответить