Перекроссировка входов - как быстро поменять в программе?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 30 раз
Перекроссировка входов - как быстро поменять в программе?
Всем привет, проект на S7315 , входные модули DI32 (S7321-1BL00), установленный Step -ver5.6 sp2. Потребовался перемонтаж входных сигналов
В портале вроде как можно просто переносить символьные имена на другие адреса, и соответственно все там автоматически в самих блоках меняется . Попробовал в Simbol Editor так же сделать - нет, не прокатило - в программе осталась абсолютная адресация. Можно ли в Step переключить порядок на символьную адресацию и как это сделать ?
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Перекроссировка входов - как быстро поменять в программе?
Правой кнопкой на контейнере блоков - Rewire. Должно бы вам подойти.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Перекроссировка входов - как быстро поменять в программе?
Ещё можете посмотреть в редакторе LAD/STL/FBD Customize/Sources