1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Разное про ОВЕН

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение dtv »

Возможно разница в мощностях встроенных БП - в 5000 стоят преобразователи, питающие до 8 модулей. А в том, что вы указали, БП питают только, что в самом модуле.
У меня в хозяйстве есть штук 50 Adam-4000 серии. Так некоторые из них работают с 2002-2005 годов без единого отказа.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 39 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение I_m »

На ioLogik 4000 серии тоже управляющий модуль модули в/в питает. Пишут, что до 32-х (4010), но у нас такого нет. Самый старый с 12-го года (емнис) работает, 6 модулей - 2 4-20 и 4 дискретных. Отказов по питанию не было ни одного.

time_Z
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 мар 2022, 19:03
Имя: Кужугет
Страна: Россия
город/регион: Кызыл
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение time_Z »

I_m писал(а): 30 ноя 2023, 08:57 На ioLogik 4000 серии тоже управляющий модуль модули в/в питает. Пишут, что до 32-х (4010), но у нас такого нет. Самый старый с 12-го года (емнис) работает, 6 модулей - 2 4-20 и 4 дискретных. Отказов по питанию не было ни одного.
ioLogik 4000 это устаревшая серия ST от Crevis который выпускался по OEM.
Moxa ранее использовалась Росатомом но от это рухляди давно отказались и используют или Crevis GT серии или Odot Automation серии CT.
Автор вопроса уже высказался что Crevis дорого для него. Забавно. Что это за нищебродская автоматизация такая что Moxa (которая в принципе дороже Crevis) рассматривается, а оригинал нет :) А да, еще и Beckhoff

time_Z
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 мар 2022, 19:03
Имя: Кужугет
Страна: Россия
город/регион: Кызыл
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение time_Z »

I_m писал(а): 30 ноя 2023, 07:52
dtv писал(а): 30 ноя 2023, 07:06 с 2018 года. Из отказов - только замена кондёров во встроенных в них вторичных БП.
Всего с 18-го года и уже отказы БП? Офигительный показатель. У меня овны 210-е и даже пара 110-х пашут фиг знает с какого года. Без отказов. IOlogik-ов десятка полтора 4000 серии. Один отказ помню - один из модулей вылетел, не помню уже какой - дискретов или аналоговый. После примерно десятка лет работы.
ПР114 ставил в проекте 2013 года на ЛСУ и они до сих пор в работе (блоки защиты хим.насосов химцех ТЭЦ). Вот только это не показатель надежности. Потому как National Instruments cRIO используемый в основной системе управления (DCS) химцеха этого проекта тоже работают без отказов и модулей там в 50 раз больше чем число ПР114. Интенсивность отказов за 10 лет по одной системе не оценить.
А вот продали, к примеру, мы 20 000 модулей одного типа (16DI 24V SINK PNP) в течение года и ни одного возврата не было - здесь уже можно кое-что по MTBF насчитать для серии.
В том проекте мы делали метрологическую аттестацию каналов измерения в процессе ПНР. Все аналоговые каналы cRIO уложились в свои 0,2%, а у ПР114 получили 30% в нижней части диапазона измерения и пришлось костылить формулу для корректировки каналов. Вот это тоже уже показатель - брак производства 100%.
Аватара пользователя

Автор темы
dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение dtv »

ПРххх не являются средством измерений. Я все каналы на них градуирую индивидуально.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

time_Z
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 мар 2022, 19:03
Имя: Кужугет
Страна: Россия
город/регион: Кызыл
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение time_Z »

Тем не менее если взглянуть телеграмм канал ОВЕН они ПР*** продвигают как альтернативу программируем контроллерам. А это в корне не верно, т.к. пользователь вместо полноценных измерительных каналов имеет "индикаторы".
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3930
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение Никита »

time_Z писал(а): 07 дек 2023, 07:28 продвигают как альтернативу программируем контроллерам
Программируемым _логическим_ контроллерам. И часто такая альтернатива оправдана именно для логики.
А возмущаться по поводу метрологии - ну написали же честно, что это "реле". :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение petr2off »

Мне они как то не зашли. Запускали водородку на них, и производитель решил улучшить схему подключения. Раньше у него панель Weintek по modbus rtu подключалась, а внешний интерфейс по Modbus tcp был. А тут они решили все на Modbus TCP перевести.
И вуаля, панель и OPC сервер не смогли ОВЕН по Modbus TCP поделить. Блокировали друг друга.Кто первый законектится того и тапки.
Месяц мозг выносили, потом прописали вручную периодический коннект/дисконект и как то заработало. Проблемка решилась, а осадочек остался.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение Ryzhij »

Никита писал(а): 07 дек 2023, 20:25 А возмущаться по поводу метрологии - ну написали же честно, что это "реле". :)
Во-первых, никто не возмущался. Просто констатировали факт недобросовестной рекламы.
А во-вторых, реле, особенно пороговые - давления, температуры, тока, напряжения, частоты, разницы фаз и т.п., тоже проходят метрологический контроль по утверждённой методике..
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

mazila
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 12:21
Имя: Валерий
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение mazila »

Коллеги, простите за оффтоп. Вычитал вот в РЭ, что у ОВЕН ПЛК210 период опроса 1 аналогового входа - 0,6с. Это что же получается, что 8 каналов он почти 5 секунд опрашивает? А если таких модулей - 10? Или я где ошибаюсь?
Тогда какой смысл в быстродействующем Ethernet?

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение Joshua »

mazila, опрашивать модуль вы можете хоть 5 раз в секунду, просто значение обновляется не чаще 0,6с. Не используемые каналы отключаются, полный цикл опроса будет меньше. Для 10 модулей ничего не меняется, опрос модуля и измерение канала никак не связаны.
На Ethernet кроме аналоговых могут висеть и другие модули. Удобнее же опрашивать устройства любого типа одним протоколом на одной шине, верно?

Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение Barash »

Есть и быстродействующие модули со временем опроса одного входа сколько-то там мс. Другое дело, что в большинстве задач 5 сек. более чем достаточно. Чем Вас пугает эта цифра?

mazila
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 12:21
Имя: Валерий
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение mazila »

Вопрос в том, что если у меня на одном ПЛК будут висеть порядка 50-100 входов AI, то время опроса будет уже около минуты, а это много. Я так понимаю, что общее время опроса считается суммой, поэтому сидящие на этом же ПЛК DI будут тоже опрашиваться с этим периодом?

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение Joshua »

Ещё раз, время опроса модуля аналоговых входов и время опроса канала внутри самого модуля никак не связаны.
Аналоговые модули по Modbus TCP вы опросите за секунду-две, т.е. получите измеренные значения. Только сами эти значения будут обновляться раз в 0.6 сек. Т.е. иногда у вас в ответе от модуля будет висеть последнее измеренное значение.
Входы ПЛК же опрашиваются каждый цикл, но вот значения на этих входах обновляются так же раз в 0.6с.

mazila
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 12:21
Имя: Валерий
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение mazila »

Благодарю.
Т.о. время обновления 8 канального модуля AI 4,8 сек. Опрашивается он за это время несколько раз по ModBus TCP.

Вопрос возник вот из за такой фразы в РЭ на ПЛК и модули:
"Поскольку опрос входов выполняется последовательно, общее время опроса равно сумме времен опроса всех активных входов."

Решил уточнить, потому что с нашими разработчиками приходится держать ухо востро.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение Sergy6661 »

mazila писал(а): 16 янв 2024, 10:54 Т.о. время обновления 8 канального модуля AI 4,8 сек
Внимание! 0.6с/канал это для тока и напряжения, в режиме термосопротивления 0.9с/канал.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3577
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение Михайло »

Как-то я сталкивался у Овна с характеристикой - "быстродействующий аналоговый вход, время опроса 0,1 сек". Оказалось это не период опроса, а время задержки между измерением и отображением этого значения на дисплее, а период опроса как был 0,6 сек или около того, так и остался. :lol: Ну это я сам тупанул: время и период - это разные вещи.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение Sergy6661 »

Михайло писал(а): 16 янв 2024, 19:31 Как-то я сталкивался у Овна с характеристикой - "быстродействующий аналоговый вход, время опроса 0,1 сек"
Что-то не то... у овена есть "быстрые" аналоговые модули, с временем опроса 1го входа не более 5мс и, таки да, это не период и эти модули только для тока и напряжения, я работал с этими модулями и о каком периоде 0.6 сек идет речь не понятно ибо смысла нет огород городить...у Овена достаточно косяков, но в открытом мухляже они не замечены...хотя :ges_hmm:

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

Разное про ОВЕН

Сообщение se_sib »

У Овен новый модуль появился МВ210-102, время преобразования на 1 вход 12мc заявлено.
+ время обмена с ПЛК по Modbus TCP, наверное в 110-130мс на все 8 каналов уложиться можно.
Не особо быстро, но уже значительно лучше.

Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение Barash »

mazila писал(а): 16 янв 2024, 10:54 Вопрос возник вот из за такой фразы в РЭ на ПЛК и модули:
"Поскольку опрос входов выполняется последовательно, общее время опроса равно сумме времен опроса всех активных входов."
Ну да.. для каждого конкретного модуля или контроллера..
Модули и контроллеры занимаются опросом своих входов параллельно и независимо друг от друга. Таким образом для Вашей ситуации каждый модуль опросит свои входа за максимум 4,8 сек. Другое дело с каким периодом Вы будете опрашивать эти самые модули своим контроллером. Если период опроса модулей контроллером будет больше периода опроса входов модулями, то обновлённые данные Вы получите не раньше чем за период опроса модулей контроллером. Если период опроса модулей контроллером будет меньше периода опроса входов модулями, то обновлённые данные Вы получите не раньше чем за период опроса входов модулями.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Разное про ОВЕН

Сообщение keysansa »

se_sib писал(а): 16 янв 2024, 21:02 время преобразования на 1 вход 12мc заявлено.
Погрешность бы при этом узнать...
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

Разное про ОВЕН

Сообщение se_sib »

keysansa писал(а): 17 янв 2024, 20:09
se_sib писал(а): 16 янв 2024, 21:02 время преобразования на 1 вход 12мc заявлено.
Погрешность бы при этом узнать...
Не знаю, не тестировал, не работаю с Овен.
Овен заявляют следующие характеристики для своего модуля:
МВ210_102.JPG
p.s. Я сейчас китайский распределенный ввод/вывод использую, у его модулей время преобразования около 100мкс на 1 канал AI + время опроса всех модулей(до 32-х) на адаптере <1мс. С сетевым адаптером Ethercat можно уложиться в цикл обновления данных на ПЛК со всех каналов, всех модулей 3-4мс. С адаптером Modbus TCP чуть медленнее, его сервер за 5-7мс данные отдает клиентам.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.