Процессор control logix l81e и корзина в/в SLC-500

Ответить

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

Процессор control logix l81e и корзина в/в SLC-500

Сообщение b3g1nasutp »

Здравствуйте, собственно говоря вопрос в заголовке. Есть ли возможность оставить корзины ввода-вывода от SLC, а процессор заменить на ControlLogix L81e. Как их состыковать? Спасибо за ответы.
ПыСы. Умные головы закупили процессоры L81e для модернизации, а корзины и старые SLC-шные сойдут. :good:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Процессор control logix l81e и корзина в/в SLC-500

Сообщение Ryzhij »

Вам потребуется корзина ControlLogix и блок питания для установки нового ЦПУ, а также модуль связи для SLC и переделка программы.
Конструктивно SLC и ControlLogix несовместимы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

Процессор control logix l81e и корзина в/в SLC-500

Сообщение b3g1nasutp »

Ryzhij писал(а): 07 дек 2023, 08:15 ...а также модуль связи для SLC и переделка программы...
Подскажите, что за модуль? Если можно его название/заказной номер. Спасибо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Процессор control logix l81e и корзина в/в SLC-500

Сообщение Ryzhij »

b3g1nasutp писал(а): 07 дек 2023, 09:16
Ryzhij писал(а): 07 дек 2023, 08:15 ...а также модуль связи для SLC и переделка программы...
Подскажите, что за модуль? Если можно его название/заказной номер. Спасибо.
Это будет SLC 500 EtherNet/IP Adapter, Catalog Number 1747-AENTR.
Руководства Вам в помощь:
https://www.wexoe.dk/industry/wp-conten ... amming.pdf
https://ru.dcsmodule.com/js/htmledit/ki ... _77511.pdf
https://literature.rockwellautomation.c ... _-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.c ... _-en-e.pdf
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

automaticj
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 26 раз

Процессор control logix l81e и корзина в/в SLC-500

Сообщение automaticj »

Для переделки программы можете использовать RSLogix Project Migrator, но отредактировать программу ручками придется все равно

Автор темы
b3g1nasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 авг 2022, 06:28
Имя: Александр Дубинин
Страна: Россия
город/регион: Абинск
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 2 раза

Процессор control logix l81e и корзина в/в SLC-500

Сообщение b3g1nasutp »

Спасибо за ответы!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Процессор control logix l81e и корзина в/в SLC-500

Сообщение Ryzhij »

b3g1nasutp писал(а): 07 дек 2023, 11:05 Спасибо за ответы!
Пожалуйста, но имейте ввиду, что мы указали только необходимый минимум, поскольку мы не в курсе, какие ещё в старом проекте и как используются интерфейсы ЦПУ SLC.
Возможно понадобится ещё что-то.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «ПЛК»