1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Режим SERV. Ошибка 25344. Как выйти?

Ответить

Автор темы
zugura
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 15:55
Имя: Фагит

Режим SERV. Ошибка 25344. Как выйти?

Сообщение zugura »

Приветствую знатоков!
Аппарат X20, панель на 15, после выключения и включения шкафа вышел в режим SERV и BOOT(как здесь же на форуме писали) не помог-снова вышел в SERV. Лог выдает ошибку 25344... Что только уже не предпринимали...Помогите

vortex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:10
Имя: Виталий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 19 раз

Режим SERV. Ошибка 25344. Как выйти?

Сообщение vortex »

[+] Error description
Occurs when the processor attempts to execute an instruction that was not fetched, because the address was illegal (program counter at unmapped address not equal 0x0). This can happen if a function pointer is initialized with an invalid address or (unintentionally) overwritten (with values not equal zero).
[+] Suggestion for error correction
Check source code, analyze backtrace
С учетом того что линейка X20 разная, а панелей пруд пруди, то вот догадки:
Если это рабочая машина на которой внезапно упала такая ошибка, то вероятно умирала карта памяти в ЦП (если она там вообще есть), а если память встроена, то еще хуже всё. А может быть и в панели в ЦП карта паямти...

Вам повезло и у Вас есть сборка с прикладным ПО. Заливаете на новую флешку или пытаетесь залить в ЦП со встроенной памятью. Смотрите результат.

Тоже хороший вариант: бежать в поддержку машины или хотя бы к разработчикам.

Менее лучший если есть несколько идентичных машин. Тогда можно поиграться сменой карт памяти и компонентов автоматики, до выяснения где именно проблема... и бежать покупать замену.


Если вы разрабатываете софт, то Suggestion вам в помощь.
Ответить

Вернуться в «B&R Automation»