CP341 dongle modbus rtu

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
avf1906
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 10:48
Имя: Фурсов Андрей Викторович
Страна: Казахстан
город/регион: Усть-Каменогорск
Благодарил (а): 1 раз

CP341 dongle modbus rtu

Сообщение avf1906 »

Есть модуль CP341-1CH02. Есть донгл с modbus к нему. Есть проект в step7 v5.5 sp4 в который надо добавить новый функционал с этим модулем по опросу modbus устройств. Проблема в том что при конфигурировании модуля не дает выбрать протокол modbus. Если смотреть инструкцию s7300_modbus_master_operating_instructions_en-US_en-US.pdf то в разделе 4.2 говорится что должна быть папка Step7\S7fptp\S7Driver и в ней файлы собственно драйверов. Так вот внутри папки S7fptp нет папки S7Driver. При этом открывая ту же конфигурацию модуля CP341 в TIA портал 13 можно выбрать протокол modbus и соответственно настроить. Вопрос - что я делаю не так и как сделать в step 7. Мигрировать в tia portal нельзя. Пробовал создать пустой проект с нуля в step7 - то же самое. В принципе я уже сейчас вообще в пустом проекте пытаюсь что-то сделать. Файл проекта приложил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

CP341 dongle modbus rtu

Сообщение M3f »

avf1906, с "dongle"-ом должен быть диск (6ES7870-1AA01-0YA0) с которого необходимо установить пакет "Modbus Master" для "STEP 7", после чего станет доступна настройка протокола "Modbus" и сами драйвера.
P.S. Пакет можно скачать с сайта Siemens (ТУТ).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

CP341 dongle modbus rtu

Сообщение Joshua »

Как вариант, если нужно только считать/записать несколько регистров с утройства, то опрос по Modbus можно написать и самому.
Для этого используются блоки FB8 P_SND_RK и FB7 P_RCV_RK. Модуль CP341 настраивается на режим ASCII.
Также должно быть установлен пакет CP PtP Param, иначе будет недоступны параметры связи модуля CP341.

Код: Выделить всё

Software requirements
To work with the CP PtP Modbus-Master RTU software  you require the following:
    An installed version of STEP 7 Basic V5.3 or higher.
    An installed version of the Point-to-Point Connection Parameter Assignment optional software package ( CP PtP Param ) V5.1 or higher.

Автор темы
avf1906
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 10:48
Имя: Фурсов Андрей Викторович
Страна: Казахстан
город/регион: Усть-Каменогорск
Благодарил (а): 1 раз

CP341 dongle modbus rtu

Сообщение avf1906 »

M3f, Спасибо, протупил. Поставил пакет конфигурации решил что этого достаточно. Тем более что в tia все работало.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»