Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки

Ответить

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки

Сообщение Anatoly23 »

Jackson писал(а): 17 ноя 2023, 09:22 Короче, на Ваш вопрос: НО-контакты соединяются параллельно, а НЗ-контакты - последовательно. Плюс Ваш резистор 3кОм на одной кнопке - когда подключите второй НО-контакт (второй кнопки) в параллель, то резисторы нужны уже не 3,3 кОм, а 6,6 кОм - два резистора по 6 кОм в параллель дадут как раз общее сопротивление 3 кОм.

То есть:
1) НО-контакты существующей и новой кнопки соединяете в параллель друг с другом;
2) НЗ-контакты существующей и новой кнопки соединяете последовательно друг за другом;
3) Резисторы 3,3 кОм меняете на 6,2 или 7 кОм в параллельных кнопках. 6,6 кОм не бывает - поищите ближайший.

И должно работать.
Спасибо большое за ответ, на следующей неделе буду пробовать!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки

Сообщение Jackson »

Anatoly23 писал(а): 17 ноя 2023, 13:38 Спасибо большое за ответ
ЭНР. :)

С резисторами там на месте подумайте. Либо как я написал, но непонятно как отреагирует Ваша схема контроля цепей на сопротивление ~6-7 кОм чтобы поймать обрыв только одной кнопки из этих двух (это Вам виднее). Либо оставляйте 1 штуку 3 кОм, но параллельно обоим кнопкам, тогда обрыв каждой отдельной кнопки не будет контролироваться.
Это Вам надо на месте решить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 17 ноя 2023, 09:22 3) Резисторы 3,3 кОм меняете на 6,2 или 7 кОм в параллельных кнопках. 6,6 кОм не бывает - поищите ближайший.
Что либо советовать по резистору(-рам) можно только зная ответ на уже заданный вопрос
kirillio писал(а): 15 ноя 2023, 18:42 Anatoly23, что за модули/приборы 2М0807 и 2М0701?
Надо знать характеристики 2М0701.
Иначе есть риск потерять функционал контроля шлейфа.
Кто может с уверенностью сказать, что на 7 кОм-ах (при обрыве шлейфа одной кнопки) сигнализация неисправности сработает?
Я - нет, не берусь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки

Сообщение kirillio »

Anatoly23 писал(а): 17 ноя 2023, 13:38 на следующей неделе буду пробовать
Согласно какой схеме?
[+] схема подключения кнопки
схема подключения кнопки.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Зри в корень!
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки

Сообщение keysansa »

Anatoly23 писал(а): 16 ноя 2023, 19:22 Ну у нас обычно аварийный останов (бывает со стравливанием газа или без) производится при срабатывании какой то защиты на работающем агрегате, ну или сам оператор если видит внештатный режим работы агрегата, нажимает кнопку АО. Экстренный же аварийный останов редко производится , обычно при отказе программных средств или отказ контроллера управления агрегатом, через блок реле, т.е. не требуется программных средств, отрабатывают реле. Ну как то так, надеюсь объяснил))
Газовая техника (я правильно понимаю, что имеется ввиду горючий газ?)... При этом самостоятельное внесение изменений в схему в обход проекта? Да еще в цепи ОАЭ? Лично я бы не стал это делать.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить