1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Объединение земли 2-х шкафов

Ответить
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Объединение земли 2-х шкафов

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 17 ноя 2023, 17:54 Если со стороны шкафа с частотниками фильтр какой нибуть поставить типа ФС-16М- 3 это сможет как то купировать фактт импульсных помех ?
Нет.
Сепаратор знаете? Он отделяет полезное от неполезного. Втекло по одной трубе, вытекло по двум: полезное направо, неполезное - налево. Если неплоезное Вы будете сливать не в мусорку, а себе под ноги, то в конце концов утонете в грязи. А пока грязь смешана с водой, то грязи вроде и не видно, но как только Вы отделите грязь от воды, грязь полезет из всех щелей.

Здесь то же самое, ВЧ-помехи сливаются в PE, ток идёт дальше. Если заземление сделано неправильно, то ВЧ-помехи заполнят всё вокруг. Эффекта в лучшем случае не будет, но чаще будет даже обратный.

Либо делать только правильно, либо ничего не делать, терпеть и жить в грязи. Грязь сама себя не удалит.