1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение vovsenet »

Приветствую всех.
Кто мне из свей практики скажет, какой расходомер лучше для подсчёта жидкости - с овальными шестернями или турбинный? Хочу мерять прогоняемый через трубу объём растительного масла. Я имею опыт такого измерения расходомером с овальными шестернями, с импульсным выходом на датчике Холла, ПЛК Delta DVP SS2. Что не понравилось - при изменении уровня (уменьшении) в бочке из которой выкачивается масло, давление в трубе уменьшается и масло течёт с меньшим напором. В итоге появляется погрешность в счёте импульсов и пересчёте их в литры.
С турбинным расходомером та же ерунда будет? Или дело в корявой программе?
И какой расходомер надёжнее и практичнее?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение olexsa »

vovsenet писал(а): 13 ноя 2023, 12:59 Я имею опыт такого измерения расходомером с овальными шестернями, с импульсным выходом на датчике Холла,
Какой именно расходомер применяли?

Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение vovsenet »

Китайский с алиэкспресс 3/4"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение dtv »

А какова цель измерений? Есть ли требования к погрешности измерений? Масло течёт самотёком?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение olexsa »

vovsenet писал(а): 13 ноя 2023, 12:59 Что не понравилось - при изменении уровня (уменьшении) в бочке из которой выкачивается масло, давление в трубе уменьшается и масло течёт с меньшим напором.
По возможности:
- схематично технология перекачки;
- какой насос используете для перекачки (марка / модель)?
- максимальный/минимальный расход?
- цель измерения расхода - коммерческий учет, технический учет, отработка каких то предположений, проектов, любопытства ради?
- ожидаемая точность (погрешность) измерений?
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение petr2off »

Есть один момент такой, с расходомерами - длина измерительного участка. Для разных типов расходомера она разная. Иможет достигать 10 диаметров. Если этот момент не выдержан, то при измерение сильно зависит от состояния потока.

Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение vovsenet »

dtv писал(а): 13 ноя 2023, 14:39 А какова цель измерений? Есть ли требования к погрешности измерений? Масло течёт самотёком?
Цель измерений - точное дозирование из огромной бочки с помощью насоса, управляемого частотником (в скалярном режиме) в бутылки.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение alex45 »

vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 08:21 точное дозирование
Абсолютно точного ничего не бывает. Какая у вас допустима погрешность измерений?
vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 08:21в бутылки
А бутылки с маслом потом за деньги продаёте? Если так, то это коммерческий учёт. А для коммерческого учёта расходомер должен быть внесён в Реестр средств измерений РФ.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение kirillio »

vovsenet писал(а): 13 ноя 2023, 13:34 Китайский с алиэкспресс 3/4"
vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 08:21 Цель измерений - точное дозирование из огромной бочки с помощью насоса, управляемого частотником (в скалярном режиме) в бутылки.
В офисах Siemens, Vega, Kaflon, Метран, ЭМИС и пр. производителей КИП сейчас наверное дикий хохот стоит.. рабочий день у людей сорван :)
Зри в корень!

Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение vovsenet »

olexsa писал(а): 13 ноя 2023, 17:53
vovsenet писал(а): 13 ноя 2023, 12:59 Что не понравилось - при изменении уровня (уменьшении) в бочке из которой выкачивается масло, давление в трубе уменьшается и масло течёт с меньшим напором.
По возможности:
- схематично технология перекачки;
- какой насос используете для перекачки (марка / модель)?
- максимальный/минимальный расход?
- цель измерения расхода - коммерческий учет, технический учет, отработка каких то предположений, проектов, любопытства ради?
- ожидаемая точность (погрешность) измерений?
Технология перекачки:
Большая бочка (от 1 куба до 5), из неё выход трубы снизу подходит к насосу (Lowara CEA 210/5 (центробежный, с одним рабочим колесом)), выход с насоса на коллектор на 4-8 труб. На каждой выходной трубе расходомер. После расходомера отсечной седельный пневмоклапан. Есть такой проект, хочу увеличить точность. Понятно, что если у этого расходомера 1 импульс - это 10 мл, то погрешность будет +-10 грамм. Хотелось бы точнее. У турбинных импульс 2 мл. По моей технологии подставил бутылку к отсечному клапану, нажал кнопку, этот клапан открылся, насос включился, масло потекло. Подставил ко второму отсечному клапану, нажал вторую кнопку , клапан открылся... и так по порядку. Для компенсации (выравнивания) потока при включении следующего клапана или отключении частота на насосе меняется.
Например. Поставил первую бутылку, насос льёт с частотой 15 Гц. Поставил вторую бутылку, (первая бутылка ещё наливается) частотник увеличил частоту (на насосе уже 20Гц). И так далее. При отключении наоборот. Если 3 клапана открыто, частота 25 Гц, какой-то из клапанов закрылся по расходомеру, частота снизилась до 20 Гц. И так далее.
Не будет ли влиять изменение скорости вращения насоса на точность расходомера?
Ещё масло от температуры меняет вязкость. По-хорошему, надо мерять температуру на выходе с насоса и вносить в программу поправочный коэффициент? Или это можно реализовать на самом частотнике?
Где я прав, где ошибаюсь?

Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение vovsenet »

petr2off писал(а): 14 ноя 2023, 03:59 Есть один момент такой, с расходомерами - длина измерительного участка. Для разных типов расходомера она разная. Иможет достигать 10 диаметров. Если этот момент не выдержан, то при измерение сильно зависит от состояния потока.
А как это выяснить? Есть литература или это производитель даёт такую информацию?
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение kirillio »

vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:01 Где я прав, где ошибаюсь?
Рекомендую неторопясь, обстоятельно, покурить или помедитировать над вопросами - где начинается и заканчивается физика Вашего процесса? где заканчивается физика и начинается точность? чем она обеспечивается?
А то получилось тёплое, мягкое и розовое.. "в одном флаконе".
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение olexsa »

vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:05 А как это выяснить? Есть литература или это производитель даёт такую информацию?
Это практика, опыт, и куча всякой литературы, в том числе и от производителей. Как правило, принято: прямолинейность участока 15D до счетчика, 10D - после счетчика (D - внутренний диаметр трубопровода). При таках условиях поток жидкости является ламинарным. При условии, что он в принципе ламинарный. Произволдители иногда указывают требования к прямолинейности участков до и после расходомера

Автор темы
vovsenet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 22:47
Имя: Юрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение vovsenet »

Я не тороплюсь. Я ж и спрашиваю у форума совет. Я вижу это так. Может я где-то совсем не прав, где-то немного прав. Да, я хочу это видеть "в одном флаконе", а на самом деле может такой флакон ещё не изобрели или розовое закончилось.
А на первый мой вопрос (он же название темы) ответит кто нибудь? У кого есть опыт работы?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение Jackson »

vovsenet писал(а): 13 ноя 2023, 12:59 С турбинным расходомером та же ерунда будет?
Неизвестно. Всё зависит от вязкости среды и от того, как на эту вязкость реагирует расходомер. Это чистая механика.
vovsenet писал(а): 13 ноя 2023, 12:59 И какой расходомер надёжнее и практичнее?
Понятно что бесконтактный. :) Без механически подвижных частей.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение alex45 »

vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:44 У кого есть опыт работы?
Судя по вашим постам, это вам ничего не даст. Вам бы с теорией в области метрологии разобраться, а то вон чего пишите:
vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:01 1 импульс - это 10 мл, то погрешность будет +-10 грамм
Смешали вместе объёмный расход и массовый. А это разные вещи.
И как вы определили, что погрешность будет +-10 грамм (или всё-таки мл)? Что вы имели ввиду под погрешностью - погрешность измерения расхода или погрешность дозирования?
vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:01 Хотелось бы точнее. У турбинных импульс 2 мл
Разберитесь с понятиями погрешности измерений и цены импульса. Это разные вещи. Условно цена импульса может быть 2 мл, при этом погрешность измерения может быть +-10 мл.

Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:01 Не будет ли влиять изменение скорости вращения насоса на точность расходомера?
Не будет, если расход будет находится в допустимом диапазоне расходов расходомера.
vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:01 Для компенсации (выравнивания) потока при включении следующего клапана или отключении частота на насосе меняется.
Тогда надо ставить датчик давления в коллекторе и задавать частоту по этому датчику давления.
vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:01 По-хорошему, надо мерять температуру на выходе с насоса и вносить в программу поправочный коэффициент?
Датчик температуры надо ставить, если вы хотите потом объём масла в массу пересчитывать. С вязкостью это никак не связано.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение Jackson »

alex45 писал(а): 14 ноя 2023, 10:13
vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:01 Не будет ли влиять изменение скорости вращения насоса на точность расходомера?
Не будет, если расход будет находится в допустимом диапазоне расходов расходомера.
И если поток не сильно импульсный (рывками). Конструкции насоса мы не знаем. Бывает так что при большой производительности эти импульсы есть, но частые и среда за счёт своей упругости их гасит, а на малых режимах работы импульсы становятся редкие и уже не демпфируются средой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение olexsa »

vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:44 на первый мой вопрос (он же название темы) ответит кто нибудь? У кого есть опыт работы?
Извините, возможно, моё сранение покажется грубым, но это все равно что спросить - что лучше, трактор или легковой автомобиль. Смотря для каких задач - вспахать огород или доехать до соседнего населенного пункта за 500 км.
Изначально Вам необходимо самостоятельно оппределиться с целой кучей параметров:
- диапазон расходов - минимум/максимум (а возможно, что это будет какое то определенное значение плюс минус сколько-то)
- разобраться в давлениями в трубопроводе, а также в возможным перепадом давлений на расходомере (увеличение давления отрицательно влияет на погрешность, но до определенного значения погрешность находится в допуске. При превышении перепада может произойти поломка механизма, увеличение погрешности измерений);
- согласовать между собой производительность насоса и расхода. К примеру, заявленный Вами насос Lowara CEA 210/5 имеет диапазон производительсности от 7,2 куб в час до 18 кубов в час. Но это на воде. А какая будет на масле - надо уточнять. При этом расходомер, который привели в качестве примера - у него диапазон измерений от 0,03 до 3 кубов / час. И это тоже на воде.
- исходя из оптимального расхода подбирать расходомер. Оптимально - что бы это значение было 2/3 максимального значения.
- исходя из количества отходящих линий, получите диапазон изменения расхода насоса.
- по насосу - работа на низких частотах не есть хорошо для стандарного асинхронного двигателя. Необходимо задумываться над узлом независимой вентиляции. Также изменияется расход. Зависимость как правило, нелинейная. А еще некоторые насосы "бояться" малого расхода (правда, сейчас они редкость);
- если уж быть совсем правильным, исходя из предположения, что растительное масло - это пищевой продукт, то необходимо применять оборудования с пищевым допуском.

И еще по расходомеру, который привели в качестве примера:
- какой допустимый перепад между входом и выходом?
- какая у него погрешность измерений?
- у него погрешность измерений одна для всего диапазона? (как правило, разбиваются на три диапазона).
- пластик для расходомера - решение так себе. Изменяется геометрия камер в зависимости от давления, появляются зазоры между роторами и стенками, который приводят к неучтенному продукту. И совсем не исключено, что если бы изначально применялся нормальный расходомер, то и вопрос бы не возник о точночости измерений, и какого типа лучше.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение dtv »

У расходомеров, как правило, погрешность меняется исходя из текущего участка его диапазона измерений - у турбинных расходомеров в нижней части диапазона погрешность выше, т.е. при малом расходе он будет врать сильнее. Возможно для Ваших целей более подойдёт ролико-лопастной расходомер, у которого фиксированная цена импульса (в мл). Например модель ОР-40.
Правда это промышленный прибор, стоящий достаточно дорого.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение Jackson »

dtv писал(а): 14 ноя 2023, 14:37 Правда это промышленный прибор, стоящий достаточно дорого
Так и у автора производство, пищевое. Расход растительного масла в трубе после насоса - на дачном участке таких задач нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение olexsa »

Jackson писал(а): 14 ноя 2023, 14:49 Так и у автора производство, пищевое.
vovsenet об этом не сообщал. Ни что производство, ни что пищевое.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение kirillio »

Читаю всё это и.. :good:
А кто-то задавался вопросом "а так ли там нужен тот расходомер?", когда речь о дозировании розлива в масштабе даже не бочек, а бутылок.
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение olexsa »

kirillio писал(а): 14 ноя 2023, 14:55 А кто-то задавался вопросом "а так ли там нужен тот расходомер?"
А нам то зачем об этом думать? Это головная боль автора. Ведь у него вопрос не о том, нужен или нет, а в том, как точно дозировать. Насколько это необходимо - это уже иная история.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 14 ноя 2023, 14:54vovsenet об этом не сообщал. Ни что производство, ни что пищевое.
vovsenet писал(а): 13 ноя 2023, 12:59мерять прогоняемый через трубу объём растительного масла
Дачники тоже качают масло насосами из бочек по трубам? Или дома на кухне где-то такие задачи возникают? :)
kirillio писал(а): 14 ноя 2023, 14:55речь о дозировании розлива в масштабе даже не бочек, а бутылок.
Смотря какой конвейер. Почему нет?
olexsa писал(а): 14 ноя 2023, 15:08А нам то зачем об этом думать?
Если только от сильно нечего делать. :)

Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
vovsenet писал(а): 14 ноя 2023, 09:44 А на первый мой вопрос (он же название темы) ответит кто нибудь?
vovsenet писал(а): 13 ноя 2023, 12:59И какой расходомер надёжнее и практичнее?
alex45 писал(а): 14 ноя 2023, 08:33А бутылки с маслом потом за деньги продаёте? Если так, то это коммерческий учёт. А для коммерческого учёта расходомер должен быть внесён в Реестр средств измерений РФ.
В любом случае, если применить подходящий по потоку и точности расходомер не с али-экспресс, то точность улучшится. Независимо от конструкции.

Ответили. И уже давно :-P
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Расходомер с импульсным выходом. С овальными шестернями или турбинный?

Сообщение petr2off »

А есть еще поршневые насосы дозаторы. 1 оборот выдает фиксированный объем жидкости независимо от скорости.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»