1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Перенос между двумя ПЛК Moodicon M340

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
viali2000
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 мар 2022, 14:34
Имя: Тихомир
Страна: България
город/регион: Харманли

Перенос между двумя ПЛК Moodicon M340

Сообщение viali2000 »

Добрый день, уважаемые коллеги.У меня два ПЛК Moodicon M340 - первый ПЛК1 с IP 10.20.10.25, второй ПЛК2 с IP 10.20.10.26 в сети.Первый ПЛК1 (10.20.10.25) считывает температуры по Modbus, и в нем они обрабатываются. Как я могу прочитать те же температуры со вторым ПЛК2 (10.20.10.26) из первого для использования в ПЛК2, с какой функцией ?

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Перенос между двумя ПЛК Moodicon M340

Сообщение leon78 »

Почитайте про IO Scanning Service

PS. Мудикон :) Заставляет задуматься
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Перенос между двумя ПЛК Moodicon M340

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

1. Если вам нужно прочитать по Modbus TCP значения из одного ЦПУ другим ЦПУ, то нужно использовать функцию READ_VAR
2. Если у вас есть коммуникационные модули, например, NOE, то можно использовать и IO Scanning Service, которого нет для встроенного порта в ЦПУ