- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Опрос газового корректора СПГ742
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
- Благодарил (а): 1 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Друзья столкнулся с такой проблемой.Поставили новый газовый корректор СПГ 742 подключили к нему модем irz 52it я настроил корректор с модемом, в разделе тест модем AT=ок что говорит о правильном соединение модема с корректором.Далее через программу опроса Пролог опрашиваю корректор, начинает устанавливается соединение с модемом а дальше таймаут.Мой вызывной модем телеофис rx100-r2. настроен CSD если я ставлю такой же модем телеофис на сторону корректора то все прекрасно опрашивается.А когда ставлю обратно irz 52it то устанавливается соединения а опроса нет сброс соединения таймаут.Сам модем irz 52it настраивал стандартной программой Test IRZ Modem в режим CSD.Какие еще настройки поменять в ведомым модемом на стороне корректора?
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Посмотрите, может как-то связано:
https://docs.irz.net/mc52it/incompatibility_prolog
ЗЫ: сравните настройки телеофисовского и irz в части последовательного интерфейса. Раздел "Serial Interface Control Commands".
https://docs.irz.net/mc52it/incompatibility_prolog
ЗЫ: сравните настройки телеофисовского и irz в части последовательного интерфейса. Раздел "Serial Interface Control Commands".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
- Благодарил (а): 1 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Нет это не то.Тут что с опросом на стороне ведомого модема.Так как когда я его делаю ведущим а на сторону корректора ставлю модем ведомый телеофис то модем mc52it прекрасно устанавливает соединения и опрашивает корректор.А если делаю на оборот то возникает таймаут то есть как будто не модем опросить данные корректора.
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Это я и так понял. Только
соединение устанавливается или нет? Когда irz на стороне СПГ он трубку поднимает?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
- Благодарил (а): 1 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Скорее всего не подымает трубку.Только устанавливает соединение и далее таймаут вот скрин.Далее строка будет таймаут
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Поднимает. О чём нам явно говорит предпоследняя строчка. Далее, если не идёт обмен с прибором, причины могут быть следующие:
1) Несогласованность по скорости между модемом и корректором. Проверьте. И не стоит ли у Вас автосогласование скорости в последовательном канале на модеме? Некоторые приборы такого не любят.
2) Прибор или модем ждут управляющего сигнала по одной из сигнальных линий (DTR, RTS и т.д.) Поэтому я и советовал Вам сравнить настройки модемов в этой части.
Это из явных, что поддаётся анализу и сравнению.
Кстати, модем к Х2 подключен или к Х3?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
- Благодарил (а): 1 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Я подключил модем к разъему Х2 скорости модема и корректора согласованы на 9600кб/c так как когда захожу в раздел меню корректора в раздел тест модема АТ:ОК отвечает что говорит о правильности подключения и настройки скорости модема и прибора.Если я делаю ведущем модем irz 52it а телеофис подключаю к корректору как ведомый все прекрасно опрашивается и читается.Если делаю на оборот то возникает таймаут.Тем более сам модем прошивал программой Test iRZ Modem выбрал параметр ведомый и он прошил модем на скорость 9600 это программа от производителя которая сама настраивает на параметр CSD
Вот лог модема Телеофис вызывной (ведущий)
09:28:31.309> OUT: ATE0
09:28:31.427> IN:
OK
09:28:31.442> OUT: AT&V
09:28:32.660> IN:
DTE SPEED : 9600
DTE FORMAT : AUTO
GSM DATA MODE : Not Transparent
AUTOBAUD : +IPRxxx00=NO
COMMAND ECHO : E0=NO
RESULT MESSAGES : Q0=YES
VERBOSE MESSAGES : V1=YES
EXTENDED MESSAGES : X1=YES
LINE SPEED : F0=autodetect
CONSTANT DTE SPEED : YES
FLOW CONTROL OPTIONS : &K0=NO
ERROR CORRECTION MODE : RLP
CTS (C106) OPTIONS : &B2=OFF while disc.
DSR (C107) OPTIONS : &S3=PHONE ready->ON
DTR (C108) OPTIONS : &D0=ignored
DCD (C109) OPTIONS : &C1=follows carrier
RI (C125) OPTIONS : \R1=OFF dur. off-hk
C108/1 OPERATION : &D0=NO
POWER SAVING ON DTR : +CFUN:1=NO
DEFAULT PROFILE : &P0=user profile 1
OK
09:28:32.699> OUT: AT#QSS?
09:28:32.827> IN:
#QSS: 0,1
OK
09:28:32.875> OUT: AT+CPIN?
09:28:32.998> IN:
+CPIN: READY
OK
09:28:33.026> OUT: AT+COPS?
09:28:33.155> IN:
+COPS: 0,0,"MegaFon"
OK
09:28:33.219> OUT: AT+CREG?
09:28:33.344> IN:
+CREG: 0,1
OK
09:28:33.358> OUT: AT+CSQ
09:28:33.500> IN:
+CSQ: 26,0
OK
09:28:33.513> OUT: AT+CEER
09:28:33.625> IN:
+CEER: Normal, unspecified
OK
09:28:33.637> OUT: ATS0?
09:28:33.750> IN:
001
OK
09:28:33.763> OUT: AT#LSCRIPT
09:28:33.981> IN:
#LSCRIPT: "main.pyo",1296
#LSCRIPT: "settings.ini",15
#LSCRIPT: "version.ini",4
#LSCRIPT: free bytes: 964924
OK
09:28:33.997> OUT: AT#ESCRIPT?
09:28:34.107> IN:
#ESCRIPT: "main.pyo"
OK
09:28:34.119> OUT: AT#STARTMODESCR?
09:28:34.230> IN:
#STARTMODESCR: 2,10
OK
09:28:34.241> OUT: AT#ENHRST?
09:28:34.354> IN:
#ENHRST: 1,10,9
OK
09:28:34.365> OUT: AT+GMM
09:28:34.478> IN:
GL868-DUAL-V3
OK
09:28:34.492> OUT: AT+GMR
09:28:34.604> IN:
16.00.182
OK
09:28:34.617> OUT: AT+CBST?
09:28:34.727> IN:
+CBST: 0,0,1
OK
09:28:34.740> OUT: AT+IPR?
09:28:34.851> IN:
+IPR: 9600
OK
09:28:34.875> OUT: AT+ICF?
09:28:35.000> IN:
+ICF: 0,0
OK
09:28:35.014> OUT: AT&K0?
09:28:35.132> IN:
001
OK
09:28:35.146> OUT: AT+CGSN
09:28:35.271> IN:
355234057330181
OK
09:28:35.284> OUT: AT#CCID
09:28:35.396> IN:
#CCID: 897010273688454503
OK
09:28:35.408> OUT: AT+CGMR
09:28:35.537> IN:
16.00.182
OK
09:28:35.561> OUT: AT+COPS?
09:28:35.675> IN:
+COPS: 0,0,"MegaFon"
OK
09:28:35.692> OUT: AT+CSQ
09:28:35.817> IN:
+CSQ: 26,0
OK
09:28:35.829> Успешно
Вот настройки ведомого модема irz 52it
at&f (предварительный сброс настроек)
at+ipr=9600 (скорость обмена по COM-порту)
at^scfg="GPRS/ATS0/withAttach",off
ats0=1 (автоответ после одного гудка)
at&c0 (определение DCD режима)
at&d0 (игнорирование DTR)
at+cbst=71,0,1 (перевести модем в режим приёма данных)
ate0 (отключение эха)
at&w (сохранение)
at^smso (выключение)
Вот лог модема Телеофис вызывной (ведущий)
09:28:31.309> OUT: ATE0
09:28:31.427> IN:
OK
09:28:31.442> OUT: AT&V
09:28:32.660> IN:
DTE SPEED : 9600
DTE FORMAT : AUTO
GSM DATA MODE : Not Transparent
AUTOBAUD : +IPRxxx00=NO
COMMAND ECHO : E0=NO
RESULT MESSAGES : Q0=YES
VERBOSE MESSAGES : V1=YES
EXTENDED MESSAGES : X1=YES
LINE SPEED : F0=autodetect
CONSTANT DTE SPEED : YES
FLOW CONTROL OPTIONS : &K0=NO
ERROR CORRECTION MODE : RLP
CTS (C106) OPTIONS : &B2=OFF while disc.
DSR (C107) OPTIONS : &S3=PHONE ready->ON
DTR (C108) OPTIONS : &D0=ignored
DCD (C109) OPTIONS : &C1=follows carrier
RI (C125) OPTIONS : \R1=OFF dur. off-hk
C108/1 OPERATION : &D0=NO
POWER SAVING ON DTR : +CFUN:1=NO
DEFAULT PROFILE : &P0=user profile 1
OK
09:28:32.699> OUT: AT#QSS?
09:28:32.827> IN:
#QSS: 0,1
OK
09:28:32.875> OUT: AT+CPIN?
09:28:32.998> IN:
+CPIN: READY
OK
09:28:33.026> OUT: AT+COPS?
09:28:33.155> IN:
+COPS: 0,0,"MegaFon"
OK
09:28:33.219> OUT: AT+CREG?
09:28:33.344> IN:
+CREG: 0,1
OK
09:28:33.358> OUT: AT+CSQ
09:28:33.500> IN:
+CSQ: 26,0
OK
09:28:33.513> OUT: AT+CEER
09:28:33.625> IN:
+CEER: Normal, unspecified
OK
09:28:33.637> OUT: ATS0?
09:28:33.750> IN:
001
OK
09:28:33.763> OUT: AT#LSCRIPT
09:28:33.981> IN:
#LSCRIPT: "main.pyo",1296
#LSCRIPT: "settings.ini",15
#LSCRIPT: "version.ini",4
#LSCRIPT: free bytes: 964924
OK
09:28:33.997> OUT: AT#ESCRIPT?
09:28:34.107> IN:
#ESCRIPT: "main.pyo"
OK
09:28:34.119> OUT: AT#STARTMODESCR?
09:28:34.230> IN:
#STARTMODESCR: 2,10
OK
09:28:34.241> OUT: AT#ENHRST?
09:28:34.354> IN:
#ENHRST: 1,10,9
OK
09:28:34.365> OUT: AT+GMM
09:28:34.478> IN:
GL868-DUAL-V3
OK
09:28:34.492> OUT: AT+GMR
09:28:34.604> IN:
16.00.182
OK
09:28:34.617> OUT: AT+CBST?
09:28:34.727> IN:
+CBST: 0,0,1
OK
09:28:34.740> OUT: AT+IPR?
09:28:34.851> IN:
+IPR: 9600
OK
09:28:34.875> OUT: AT+ICF?
09:28:35.000> IN:
+ICF: 0,0
OK
09:28:35.014> OUT: AT&K0?
09:28:35.132> IN:
001
OK
09:28:35.146> OUT: AT+CGSN
09:28:35.271> IN:
355234057330181
OK
09:28:35.284> OUT: AT#CCID
09:28:35.396> IN:
#CCID: 897010273688454503
OK
09:28:35.408> OUT: AT+CGMR
09:28:35.537> IN:
16.00.182
OK
09:28:35.561> OUT: AT+COPS?
09:28:35.675> IN:
+COPS: 0,0,"MegaFon"
OK
09:28:35.692> OUT: AT+CSQ
09:28:35.817> IN:
+CSQ: 26,0
OK
09:28:35.829> Успешно
Вот настройки ведомого модема irz 52it
at&f (предварительный сброс настроек)
at+ipr=9600 (скорость обмена по COM-порту)
at^scfg="GPRS/ATS0/withAttach",off
ats0=1 (автоответ после одного гудка)
at&c0 (определение DCD режима)
at&d0 (игнорирование DTR)
at+cbst=71,0,1 (перевести модем в режим приёма данных)
ate0 (отключение эха)
at&w (сохранение)
at^smso (выключение)
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Опрос газового корректора СПГ742
AT+CGAUTO=0 попробуйте на irz дать, с последующим сохранением. И
Пусть модемы сами договариваются. Хотя, с другой стороны, модемы вроде как коннектятся. Не смотря ни на что. Вроде.
Пара замечаний:
1) Установка кол-ва звонков до поднятия трубки (ats0=1) тут лишнее. Насколько я помню, трубку поднимает сам прибор при входящем звонке. Впрочем, могу ошибаться.
2) Я бы подключался на Х3. Х2 - он всё же RS-232 совместимый, а не RS-232. И всего 3 провода безо всяких перемычек.
это НЕ про то, что пишите. Для телеофиса даёте at+cbst=0,0,1, а тут сразу V.110. Установите то же самое - at+cbst=0,0,1
Пусть модемы сами договариваются. Хотя, с другой стороны, модемы вроде как коннектятся. Не смотря ни на что. Вроде.
Пара замечаний:
1) Установка кол-ва звонков до поднятия трубки (ats0=1) тут лишнее. Насколько я помню, трубку поднимает сам прибор при входящем звонке. Впрочем, могу ошибаться.
2) Я бы подключался на Х3. Х2 - он всё же RS-232 совместимый, а не RS-232. И всего 3 провода безо всяких перемычек.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Классический модем поднимает трубку как раз после указанного количества звонков, если указать ATS0=0 то он никогда её сам и не поднимет без команды ATA. Как ведёт себя IRZ в этой части - вопрос.
У нас ведь не классическая телефонная линия, а GSM в режиме CSD - каждый модем работает на той скорости, которую ему позволяет ОпСоС, причём это может динамически меняться. Я полагаю, что в GSM это вообще не имеет смысла - модемы не друг с другом договариваются, а каждый в отдельности со своим отдельным ОпСоСом - они ведь и разные могут быть на разных сторонах, и даже у одного ОпСоСа могут быть разные скорости для каждого абонента, даже при одной общей для них базовой станции. Физикой процесса управляет ОпСоС, а не модем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Точно так же, как и все остальные. Тем паче, что это сименс MC 52i. Я к тому, что при настройке типа подключения на корректоре как "Модем" он (корректор) сам должен трубку поднимать. Как раз через ATA.
В теории. На практике же и наших палестинах я никогда и ничего отличного от 9600 не видел лет за 10 так примерно. Правда, я уже давненько этими делами не занимаюсь, мож что и изменилось с CSD в этом плане. В чём я лично сильно сомневаюсь.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Погодите, так сам или по команде ATA ? Разные же вещи.
И на практике. Это модем Вам рапортует о канале 9600, а от модема до БС может быть от 0 до максимума, потом толстый интернет ОпСоСа от одной БС до другой, потом снова радиоканал на произвольной скорости, и в конце - другой модем, который тоже рапортует про 9600. При стабильной связи Вы ничего не заметите и ОпСоС сам ограничит Вам скорость до 9600 потому что так заявлено в его оферте: 9600 и не больше. Но GSM-связь основана на приоритетах и изменчивая по внешним факторам. Приоритет пакетов CSD-канала снизится - и визуально Вы получите тот же канал на 9600, но данные не пойдут.
Фактически CSD-канал - это прямое соединение через буфер FIFO, работоспособность которого непрогнозируема, недиагностируема и неуправляема. А модем Вам доложит про соединение на скорости 9600 потому что ему положено так докладывать, но пойдут ли данные по этому соединению - совсем другой вопрос. При стабильной связи всё выглядит красиво, но непрерывность этой связи самим ОпСоСом не гарантирована, это четко прописано в оферте и в договоре на оказание услуг связи с ОпСоСом.
Бывало что телеграммы терялись только из-за того, что всего один байт телеграммы приходил с незначительным опозданием - всё, CRC вовремя не сошлась и вся телеграмма аннулируется. Устанавливая CSD-соединение фактически модем связывается не с другим модемом, а только со своей БСкой, на возможностях, предоставляемых этой БСкой. Другой модем - аналогично со своей стороны. А между БСками - это вообще неконтролируемо.
Это как в обычных LAN с IP-протоколами. Пинг может летать потому что физически связь есть, но HTTP, FTP и прочие например NetBIOS могут не работать потому что для них нет условий (настройки, разрешения, маршрутизация).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Опрос газового корректора СПГ742
По-моему, я досточно внятно написал: "он (корректор) сам должен трубку поднимать". Корректор поднимает трубу через выдачу АТА модему. Сам.
Каких пакетов? TDMA. Там тайм-слот. Один тайм слот = 9600. Максимум в теории. А дальше как карта ляжет. Но не от "приоритета пакетов". А тайм слот либо дали, либо нет.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Правда? А если на другой стороне аналоговый модем на декадно-шаговой?
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Опрос газового корректора СПГ742
До ближайшего шлюза из аналоговой линии в интернет.
Я б не переспрашивал если бы было достаточно понятно. В моём понимании "сам" - это без внешнего вмешательства, при ATS0=1 сам и поднимет. При ATS0=0 уже не сам, а ждёт команды, не придёт ATA - не поднимет. Разве не так?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Всё верно. Сейчас дали, через секунду не дали, через ещё секунду снова дали. Вот так.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Я не настолько в теме, чтобы спорить, но, в моём понимании, так бы оно вообще не работало. В TDMA каждой паре приёмник/передатчик выделяется весь или почти весь частотный диапазон на заданный интервал времени - тайм слот. Выделили тайм слот - есть соединение, не выделили - нет, разрыв связи. Не во время соединения дали/не дали, а в момент установления выделили. Отсутствие деленного тайм слота = отсутствию связи. По-моему, так.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Я немного не об этом. О том что "канал связи условно пробит - это одно, а "идут ли данные по этому каналу" - это другое.
Ну да ладно, не об этом речь шла изначально. Это всё к тому я завёл, что у автора связь может лежать по причине вот этих GSM-дел в том числе, Как на это повлиять - я только одно из направлений упомянул, куда копать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Мой личный опыт говорит об обратном. В т.ч. в контексте Пролога и СПГ.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
- Благодарил (а): 1 раз
Опрос газового корректора СПГ742
На Х3 не могу подключится проектом предусмотрен Х2 да и старый корректор прекрасно окрашивается с Х2 сименсом 35.Я взял две программы запустил терминал через эти программы с телеофис звонил на irz он подымал трубку коннект 9600 и был обмен я писал значки эти значки отображались на стороне irz но когда звоню через пролог он после установки соединения сбрасывает трубку.Замена cbst 0.0.1 на rzt не принесла результат.Распиновка провода rs232 конечно отличается rzt и телеофис.Но тех поддержка сказала строго подключать как у них в инструкции.Тем более сам корректор в разделе тест модем АТ=ок КИ=12I_m писал(а): ↑07 ноя 2023, 11:30 AT+CGAUTO=0 попробуйте на irz дать, с последующим сохранением. Иэто НЕ про то, что пишите. Для телеофиса даёте at+cbst=0,0,1, а тут сразу V.110. Установите то же самое - at+cbst=0,0,1
Пусть модемы сами договариваются. Хотя, с другой стороны, модемы вроде как коннектятся. Не смотря ни на что. Вроде.
Пара замечаний:
1) Установка кол-ва звонков до поднятия трубки (ats0=1) тут лишнее. Насколько я помню, трубку поднимает сам прибор при входящем звонке. Впрочем, могу ошибаться.
2) Я бы подключался на Х3. Х2 - он всё же RS-232 совместимый, а не RS-232. И всего 3 провода безо всяких перемычек.
-
- освоился
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 39 раз
Опрос газового корректора СПГ742
А чем она отличается? Я-то думал, что Вы одним и тем же проводом подключали. И чья ТП, кстати? А в голову не приходило подключаться тем проводом, на котором обмен идёт? Распиновка верная может быть одна - которая в РЭ на СПГ742 приведена.
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
Я бы не стал ничего советовать, если бы сам в своё время не имел проблем СПГ741, у которого только совместимый 232 был. Когда с сименсом (оригинальным) работает, а вот с энфорой, например, уже нет. Причём один СПГ с той же энфорой работает, а другой - уже не хочет. А irz этот, он хоть и референс на сименс, но именно что референс.
-
- администратор
- Сообщения: 17596
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1655 раз
Опрос газового корректора СПГ742
Именно так. Проще забыть слово "Сименс" и работать с IRZ как с самостоятельным устройством. Это и есть самостоятельное устройство и неважно, реплика это, референс или ещё какое-то отношение к чему-то. Самостоятельный девайс со своим поведением, распиновкой и документацией.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.