Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Ответить

Автор темы
pplenz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение pplenz »

Уважаемые коллеги!

Есть ли опыт применения клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности (светодиод) с токовыми датчиками 4-20мА?
Ситуация следующая: Частотный преобразователь управляет запуском и работой вентиляторов по сигналам токовых датчиков (температурных), 2 вентилятора в параллель,2 контура управления , включение вентиляторов по одному из датчиков (температура которого возрастет раньше). Питание 2-х датчиков (+24VDC) общее , в цепи установлена клемма с предохранителем 500мА. При перегорании предохранителя частотник (установлен в закрытом шкафе) уходит в ошибку и останавливается и кроме как на дисплее частотника ошибка
не отображается, аварийных сигналов (светозвуковых) проектом (заграничным)не предусмотрено. Хотел установить клеммы 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности, но эксперимент без доработок клемм не идет, ввиду малых токов в цепи, не способных засветить светодиод при перегорании предохранителя,

Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение Jackson »

Доброе! Честно говоря, вопрос вообще непонятен (лично мне).

При обрыве питания цепь 4-20 мА превращается в 0 мА, ПЧ это видит и закономерно реагирует. Код ошибки Вам это и подтвердит. Всё нормально.

Обычно инженеры общаются схемами, а не на пальцах, покажите схему - понятнее станет.
pplenz писал(а): 03 ноя 2023, 18:42в цепи установлена клемма с предохранителем 500мА. При перегорании предохранителя
А с какого о перегорает - понятно?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
pplenz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение pplenz »

Jackson писал(а): 04 ноя 2023, 13:50 ]А с какого о перегорает - понятно?
До конца не выяснили. Проверили датчики, проверили линии (кз, сопротивление изоляции). Предохранитель отработал 15 лет без замены. Поставили новый, работает уже 3 недели.

Схему приложу чуть позже.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4743
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 397 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение VADR »

pplenz писал(а): 04 ноя 2023, 15:13 Предохранитель отработал 15 лет без замены. Поставили новый, работает уже 3 недели.
Через 15 лет работы он мог и от старости накрыться.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
pplenz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение pplenz »

VADR писал(а): 04 ноя 2023, 15:22 Через 15 лет работы он мог и от старости накрыться.
Мог конечно, не исключаю этого. Что, конечно, не исключает необходимость проведения всех необходимых проверок возможных причин
выхода из строя предохранителя. Просто все-равно долго искал причину отсутствия сигнала с датчиков. Подумал о возможности применения клемм с индикацией неисправности предохранителя,

Автор темы
pplenz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение pplenz »

Jackson писал(а): 04 ноя 2023, 13:50 Обычно инженеры общаются схемами, а не на пальцах, покажите схему - понятнее станет.
Схему прикладываю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение Jackson »

pplenz писал(а): 04 ноя 2023, 17:28 Схему прикладываю
Спасибо!
А резюме такое.
1)
VADR писал(а): 04 ноя 2023, 15:22Через 15 лет работы он мог и от старости накрыться.
2) Индикатор в преде мог и не сработать по разным причинам. Во-1-х, ПЧ, уходя в аварию, может отключать свой собственный источник 24В. Во-вторых, чтобы индикатор сработал, должен быть путь для тока. Если где-то минусовой провод садится на корпус, то такого пути может и не быть (он будет короче). В-3-х, внешней цепи не видно, может действительно где-то есть развязка (но вряд ли настолько хорошая). На всякий случай, прозвоните этот минус с корпусом.
pplenz писал(а): 04 ноя 2023, 15:42Что, конечно, не исключает необходимость проведения всех необходимых проверок
Отрадное стремление. Тогда рекомендую питать преобразователи не от ПЧ, а от внешних 24В благо они есть, которые используются у Вас для лампочек. Так логичнее: никакие цепи ПЧ наружу не выходят, и если что-то случится с лампочками, то и ПЧ остановится и не будет неоднозначной картины когда лампочки не горят, а ПЧ работает. А вот лампочки можно питать как раз от источника ПЧ потому что эти цепи за пределы щита не выходят. Но тогда они не будут светиться когда ПЧ выключен.

Кстати по схеме замечания:
1) Нет выключателя безопасности на входе в ПЧ. Это может быть просто рубильник.
2) Зато есть автоматы на выходе ПЧ. Они точно нужны? Вы же понимаете, что они ни от чего не защищают.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 04 ноя 2023, 19:41 Кстати по схеме замечания:
3. Питание двух двигателей от одного ПЧ, хоть и не запрещено, но теряются многие "плюшки". Напирмер, контроль тока (неисправность подшипников) и обрыва фазы.
Jackson писал(а): 04 ноя 2023, 19:41 Зато есть автоматы на выходе ПЧ. Они точно нужны? Вы же понимаете, что они ни от чего не защищают.
Я видел такие схемы. Так как двигателей 2, ток на ПЧ выставляется в 2 раза большим. А тут, автомат защиты двигателя, на номинальный ток двигателя.

Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
pplenz писал(а): 03 ноя 2023, 18:42 При перегорании предохранителя частотник (установлен в закрытом шкафе) уходит в ошибку и останавливается
Обычно у частотников есть многофункциональный выход (сухой контакт), который по умолчанию сигнализирует о неисправности ПЧ. Выведите лампочку (можно с зумером https://meyertec.owen.ru/product/mt22_sm24) через это контакт, хоть от встроенного источника (через отдельный предохранитель), хоть 220В (если позволяют ТУ), хоть от отдельного БП24В.

ЗЫ. Похоже их аж 3 штуки:
Screen Shot 11-04-23 at 10.58 PM.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
pplenz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение pplenz »

keysansa писал(а): 04 ноя 2023, 22:45
Jackson писал(а): 04 ноя 2023, 19:41 Кстати по схеме замечания:
3. Питание двух двигателей от одного ПЧ, хоть и не запрещено, но теряются многие "плюшки". Например, контроль тока (неисправность подшипников) и обрыва фазы.
У нас ПЧ - словацкой фирмы VONSCH- урезанная версия стандартного ЧП их производства. На текущий момент заняты все входы-выходы-реле. Я даже не могу получить аварийный сигнал остановки ЧП по ошибке, только если нахожусь у него и отслеживаю информацию на дисплее или вся генераторная установка останавливается по аварии превышения температур (температура двигателя, масла) из-за остановки ЧП.

Пока подшипники слушаем автомобильным стетоскопом.
Jackson писал(а): 04 ноя 2023, 19:41 Зато есть автоматы на выходе ПЧ. Они точно нужны? Вы же понимаете, что они ни от чего не защищают.
keysansa писал(а): 04 ноя 2023, 22:45 Я видел такие схемы. Так как двигателей 2, ток на ПЧ выставляется в 2 раза большим. А тут, автомат защиты двигателя, на номинальный ток двигателя.
Да, на выходе ЧП - два автомата защиты двигателя

Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
pplenz писал(а): 03 ноя 2023, 18:42 При перегорании предохранителя частотник (установлен в закрытом шкафе) уходит в ошибку и останавливается
keysansa писал(а): 04 ноя 2023, 22:45Обычно у частотников есть многофункциональный выход (сухой контакт), который по умолчанию сигнализирует о неисправности ПЧ. Выведите лампочку (можно с зумером https://meyertec.owen.ru/product/mt22_sm24) через это контакт, хоть от встроенного источника (через отдельный предохранитель), хоть 220В (если позволяют ТУ), хоть от отдельного БП24В.

ЗЫ. Похоже их аж 3 штуки:
Screen Shot 11-04-23 at 10.58 PM.PNG
Да, это ЧП VQFREM 400 у него 3 многофункциональных реле, у нас 400М, где два реле, оба заняты.

с выводом аварийного сигнала очень давно идет борьба:)) На Словакию выходил в техподдержку, пытался выяснить как это реализовать на данной модели. Ответили, что при занятости всех реле - никак.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение keysansa »

pplenz писал(а): 04 ноя 2023, 23:34 На текущий момент заняты все входы-выходы-реле. Я даже не могу получить аварийный сигнал остановки ЧП по ошибке, только если нахожусь у него и отслеживаю информацию на дисплее или вся генераторная установка останавливается по аварии превышения температур (температура двигателя, масла) из-за остановки ЧП.
Еще как вариант - панель у него вроде съемная. Разместить ее на двери шкафа.
pplenz писал(а): 04 ноя 2023, 23:34 у нас 400М, где два реле, оба заняты.
А чем заняты? Может эту информацию можно взять по другому?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
pplenz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение pplenz »

Jackson писал(а): 04 ноя 2023, 19:41 2) Индикатор в преде мог и не сработать по разным причинам. Во-1-х, ПЧ, уходя в аварию, может отключать свой собственный источник 24В. Во-вторых, чтобы индикатор сработал, должен быть путь для тока. Если где-то минусовой провод садится на корпус, то такого пути может и не быть (он будет короче). В-3-х, внешней цепи не видно, может действительно где-то есть развязка (но вряд ли настолько хорошая). На всякий случай, прозвоните этот минус с корпусом.
посмотрю внимательнее, спасибо!
Jackson писал(а): 04 ноя 2023, 19:41 Кстати по схеме замечания:
1) Нет выключателя безопасности на входе в ПЧ. Это может быть просто рубильник.
реализовано с помощью треполюсного держателя предохранителей

Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
keysansa писал(а): 04 ноя 2023, 23:38 Еще как вариант - панель у него вроде съемная. Разместить ее на двери шкафа.
Нет,на самом ЧП -встроенная, съемная панель-доп.опция. С учетом снятия модели с производства в 2014 году, достать практически невозможно, в Словакии через знакомого специалиста искал. Может только на местных аукционах (типа нашего Авито) выскочит.
keysansa писал(а): 04 ноя 2023, 23:38 А чем заняты? Может эту информацию можно взять по другому?
Еще раз освежу на днях.

Спасибо!
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение keysansa »

Еще, как вариант.
На одной немецкой установке видел автоматические самовосстанавливающиеся предохранители на линии 24В (правда на ток 10А), с доп-контактом.
Хотя, наверное они стоят, как "крыло от боинга" сейчас. Поэтому, наверное, как писал Jackson - лучший вариант - установить внешний блок питания 24В. Без предохранителя, но с доп-контактом состояния. При КЗ БП удет в защиту и сообщит с помощью контактов о неисправности.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение alex45 »

pplenz писал(а): 03 ноя 2023, 18:42 Хотел установить клеммы 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности
Имеет смысл, если у вас много предохранителей в одном месте, чтобы все подряд не проверять.
У вас один предохранитель. Он легко проверяется мультиметром на работающей схеме: если напряжение на предохранителе 0, значит он исправный, если не 0, значит сгорел.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение Универсал »

keysansa писал(а): 04 ноя 2023, 23:56 самовосстанавливающиеся предохранители на линии 24В (правда на ток 10А)
MF-R005, 0.05 А, Предохранитель самовосстанавливающийся, MultiFuse
31 руб.
Такие пойдут, наверное?
https://www.chipdip.ru/product/mf-r005
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение keysansa »

Универсал писал(а): 05 ноя 2023, 09:41 Такие пойдут, наверное?
Допконтакта нет )
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение Jackson »

pplenz писал(а): 04 ноя 2023, 23:34 Да, на выходе ЧП - два автомата защиты двигателя
Дело хозяйское. Но от чего они защищают - интересный вопрос. :)
pplenz писал(а): 04 ноя 2023, 23:34 с выводом аварийного сигнала очень давно идет борьба:)) На Словакию выходил в техподдержку, пытался выяснить как это реализовать на данной модели. Ответили, что при занятости всех реле - никак.
Логично ответили.
Я так понимаю, установка действующая, тут Вам по месту виднее конечно, однако ж сигнал "ПЧ авария" неплохо бы иметь. А вот лампочки у Вас, которые сигнализируют о том что автоматы на выходе отключились - их функциональная ценность под большим вопросом (потому что под большим вопросом назначение самих этих автоматов). Это к примеру.
Я не призываю что-то переделывать на действующей установке, конечно - это Вы по месту смотрите. Однако если за "ПЧ авария" идёт борьба, как Вы говорите, то возможно, каким-то другим сигналом можно и пожертвовать ради него, по месту смотреть надо.
alex45 писал(а): 05 ноя 2023, 06:00 Он легко проверяется мультиметром на работающей схеме: если напряжение на предохранителе 0, значит он исправный, если не 0, значит сгорел.
Или напряжение в цепи отсутствует вовсе :) В целом да, ради одной штуки я бы не заморачивался. Это хорошо когда их 30 штук в ряд.

Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
keysansa писал(а): 04 ноя 2023, 23:56 Еще, как вариант.
На одной немецкой установке видел автоматические самовосстанавливающиеся предохранители на линии 24В (правда на ток 10А), с доп-контактом.
Хотя, наверное они стоят, как "крыло от боинга" сейчас.
В любом случае, ради одного предохранителя я бы не замоачивался так. Из пушки по воробьям. Проблема ничего не стоит - поменяли пред раз в 15 лет и смотреть что дальше будет, и всё. Иначе если так заморачиваться ради каждого предохранителя, то представьте что будет в более сложоной установке. :) Пусть завод работает уже.
keysansa писал(а): 04 ноя 2023, 23:56Поэтому, наверное, как писал Jackson - лучший вариант - установить внешний блок питания 24В
Устанавливать там ничего не надо - он уже есть, показан же (внешний), лампочки питает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
pplenz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение pplenz »

keysansa писал(а): 04 ноя 2023, 23:38 А чем заняты? Может эту информацию можно взять по другому?
Был на работе, еще раз посмотрел:

Оба реле заняты, первое включает старт вентиляторов двухконтурного охладителя по первому датчику(первый контур охлаждения),
второе -по второму датчику (второй контур охлаждения). Старт происходит, когда показания датчика №1 или датчика №2 достигнут указанных в настройках ЧП соответствующих значений (т.е. какой контур быстрее прогреется и температура будет выше уставки, по тому и будут запускаться вентиляторы).
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение kirillio »

pplenz писал(а): 05 ноя 2023, 18:59 Оба реле заняты
а кроме реле никаких больше выходов нет, которые можно было бы запрограммировать?
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение olexsa »

pplenz писал(а): 05 ноя 2023, 18:59 Оба реле заняты, первое включает старт вентиляторов двухконтурного охладителя по первому датчику(первый контур охлаждения),
второе -по второму датчику (второй контур охлаждения).
Правильно ли понимается, что всего имеется три контура вентиляторов? Один из них работает непосредственно от частотника, о котором тема, а еще две системы управляются дискретными выходами обсуждаемого частотника? Для полного понимания взаимосвязей опять же напрашивается просьба и схеме. Необязательно принципиальной. Но хотя бы понять, что и как.
1). Зачем обсуждаемому частотнику два входа по температуре?
2). Имеется зависимость работы частотника от значения температуры?
3). Оба входа по температуре влияют на работу частотника с точки зрения алгоритмов его работы? Или "завязаны" только на дискретные выхода?

Автор темы
pplenz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение pplenz »

kirillio писал(а): 05 ноя 2023, 19:55 а кроме реле никаких больше выходов нет, которые можно было бы запрограммировать?
Есть аналоговый выход 4-20мА (AOUT1), который сейчас передает скорость вращения вентиляторов с ЧП на центральный контроллер генераторной установки (для отображения состояния). По мануалу, все-таки похоже есть возможность превратить его в третье реле:

Function AOUT1
"AOUT1 = RELAY3, which is connected between IOUT1 and GND2 (IOUT2 and GND2) terminals is being switched on by current of 20mA"

Необходимо мне еще раз все внимательно перечитать.
olexsa писал(а): 05 ноя 2023, 20:22 Правильно ли понимается, что всего имеется три контура вентиляторов? Один из них работает непосредственно от частотника, о котором тема, а еще две системы управляются дискретными выходами обсуждаемого частотника? Для полного понимания взаимосвязей опять же напрашивается просьба и схеме. Необязательно принципиальной. Но хотя бы понять, что и как.
Нет, имеется два контура охлаждения (контур охлаждения двигателя + контур охлаждения нагнетаемого турбиной воздуха) в одном корпусе охладителя, оснащенном двумя вентиляторами, работающими одновременно от указанного ЧП.
Каждый контур имеет свой токовый датчик температуры.
olexsa писал(а): 05 ноя 2023, 20:22 1). Зачем обсуждаемому частотнику два входа по температуре?
2). Имеется зависимость работы частотника от значения температуры?
3). Оба входа по температуре влияют на работу частотника с точки зрения алгоритмов его работы? Или "завязаны" только на дискретные выхода?

1. Отслеживание температуры каждого контура и работа по охлаждению наиболее высокотемпературного в текущий момент.
2. Да, конечно. Если очень условно, то алгоритм понимаю так: по достижению заданной температуры в каком-либо из двух контуров, соответствующее реле ПЧ (прописанное функцией включения по показаниям соответствующего датчика) дает на дискретный вход ПЧ сигнал на старт вентиляторов. После старта, ПЧ устанавливает минимальную скорость вращения вентиляторов и установленное время отслеживает изменение температуры в контуре, по которому запустились вентиляторы , если контур успел охладиться, то реле выключается и работа вентиляторов останавливается, если скорости не хватает для охлаждения, то ПЧ повышает скорость .
3.Тот контур, температура которого выше установленного значения в данный момент и будет приоритетным в алгоритмах работы ПЧ. А вот какой из контуров будет приоритетным - больше зависит от теплового режима работы всей мини-ТЭЦ (есть ли отбор тепла на отопление и приготовлением горячей воды от промежуточных теплообменников контуров) и температуры наружного воздуха, поскольку охладитель установлен на открытом воздухе.

Отправлено спустя 44 минуты 34 секунды:
alex45 писал(а): 05 ноя 2023, 06:00 Имеет смысл, если у вас много предохранителей в одном месте, чтобы все подряд не проверять.
У вас один предохранитель. Он легко проверяется мультиметром на работающей схеме: если напряжение на предохранителе 0, значит он исправный, если не 0, значит сгорел.
Вот фото шкафа, существующие клеммы -держатели предохранителей на самой нижней планке (красным)
Фото клемм более крупно
Задумал поставить Simet с индикатором неисправности , для лучшей визуализации с целью уменьшения времени локализации неисправности, т.к. там линейка из 7 предохранителей.

Просто поставить клеммы с индикатором взамен старых на линию +24VDC (в двухпроводной схеме подключения токового датчика) - некорректно, Вы были абсолютно правы. Но применение данных клемм, на мой взгляд ,все же возможно, с установкой резистора, соединенного с корпусом на выходе клеммы (по цепи после предохранителя). Номинал необходимо конечно более точно подобрать, чтобы он не оказывал существенного влияния на работу датчика при исправном предохранителе, а при неисправном - был оптимален для включения светодиода и его яркости. Предварительный опыт провели сегодня, включение произошло, по первым признакам на показания датчика сильно не повлияло, но, конечно, будем еще тестировать работоспособность данной схемы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение Jackson »

pplenz писал(а): 06 ноя 2023, 03:40 Но применение данных клемм, на мой взгляд ,все же возможно, с установкой резистора,
Но бессмысленно. Сколько времени занимает проверка одного предохранителя? Сколько стОит это время?
А сколько стОит Ваше время, которое Вы тратите на поиск решения? Потом ещё закупка, монтаж с остановом установки, проверка. И ради чего это всё? Особенно если учесть что сгорает он раз в 15 лет, то есть придуманная Вами лампочка раньше не понадобится, а к тому времени может и она сама уже выйдет из строя от старости (если ещё вся установка будет на месте, к тому времени ей будет уже 30 лет).
Это хорошо когда таких предов 30, 50, 100 штук - оправдано. Но один - зачем?

Часть держателей предохранителя имеют встроенный держатель для запасного предохранителя. Посмотрите, может у Вас такой. Даже ходить никуда не надо. Раз в 15 лет поменять пред не глядя - что может быть проще? Один пред 5х20 стОит максимум 10 рублей. Вместо всего этого геморроя можно купить их ящик.

Не раздувайте из мухи слона. Сгорел - поменяли, забыли. Всё.

"Нельзя починить то, что не сломано"
"Не трогай работающую установку и она тебя не подведёт"
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 15 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение mazytus »

1. Есть ли транзисторный выход на ПЧ?
Покажите схему или таблицу управления ПЧ.

P.S. Похоже что AO3 можно настроить как 24В реле.

2. Есть ли в ПЧ настройка - при обрыве 4-20 крутиться на последней частоте или фиксированной?

P.S. Глянул инструкцию - нету такого.

3. Если у вас перекидные реле (NO+NC), то при аварии контакт NO разомкнется и сработает NC.
Вы можете использовать промежуточное реле для передачи этого сигнала дальше.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение Jackson »

mazytus писал(а): 07 ноя 2023, 04:18 2. Есть ли в ПЧ настройка - при обрыве 4-20 крутиться на последней частоте или фиксированной?
Если и есть, то это небезопасно в общем случае. Это должно решаться только по месту исходя из того, какое состояние установки считается безопасным. И под чью-нибудь подпись (иначе за такое самоуправство можно и присесть лет на пяток).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
pplenz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 23:27
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение pplenz »

mazytus писал(а): 07 ноя 2023, 04:18 1. Есть ли транзисторный выход на ПЧ?
Покажите схему или таблицу управления ПЧ.

P.S. Похоже что AO3 можно настроить как 24В реле.

2. Есть ли в ПЧ настройка - при обрыве 4-20 крутиться на последней частоте или фиксированной?

P.S. Глянул инструкцию - нету такого.

3. Если у вас перекидные реле (NO+NC), то при аварии контакт NO разомкнется и сработает NC.
Вы можете использовать промежуточное реле для передачи этого сигнала дальше.
1.Прикладываю таблицу конфигурации из ЧП (только на словацком), схему подключения из мануала тоже прикладываю (тоже словацкий).В версии мануала на англ.языке - вообще схем не предусмотрено. Мануал в пдф как не сжимал, меньше 1.3 Мб не выходит, не приложить.
2. Нет, при обрыве - прописан жесткий стоп ЧП, с индикацией "Ожидание сигнала с входа №...." (имеется в виду аналоговый вход №1 или 2" ). Жесткий стоп в нашем случае ведет к перегреву генераторной установки и, как следствие, её аварийное отключение, с полным отключением энергоснабжения комплекса (городских электрических сетей у нас нет).
3. Я так понимаю, что многофункциональное реле№2 - перекидное, но каким образом его использовать при его занятости - не понимаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Применение клемм 24VDC с держателем предохранителя и индикацией неисправности с токовыми датчиками

Сообщение keysansa »

pplenz писал(а): 07 ноя 2023, 21:11 1.Прикладываю таблицу конфигурации из ЧП (только на словацком), схему подключения из мануала тоже прикладываю (тоже словацкий).В версии мануала на англ.языке
Раз не хотите использовать БП с 24В, подключите слаботочное реле между выходом предохранителя и выводом 10 разъема Х1 (судя по всему у DI и AI земли общие, раз все работает). На НЗ контакт этого реле посадите лампочку, от внешнего блока питания (аналогично HLN).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.