1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Пропажа части сигналов с камеры Hikrobot

Вопросы технологии производства, эксплуатация производственного оборудования. Автоматизация производства (MES).
Ответить

Автор темы
pplevik
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 окт 2023, 08:23
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: г.Ижевск

Пропажа части сигналов с камеры Hikrobot

Сообщение pplevik »

Камера Hikrobot MV-SC7050PM-12S-WBN.(Sensotec) Камера в потоковом режиме ищет "наличие-отсутствии" маркировки на продукции. Алгоритмы настроены, камера срабатывает -результаты ее работы отображаются на экране программы. Выходы камеры (3 выхода) подсоединены к входам ПЛК INVT AX72-C-1608N. ПЛК связан с HMI панелью INVT VS-070HS. На панели сформированы 3 счетчика для проверки количества поступивших сигналов с выходов камеры на входы ПЛК. Проблема в том, что на входы ПЛК не доходит часть сигналов (или ПЛК их не видит). К примеру - из 31060 сигналов камеры ПЛК видит(отображает на панели) 31020. Что составляет 99,87% срабатывний. Настройки выходов проводил-это лучший из имеющихся результатов. Кто может помочь-где искать причину пропажи сигралов? Или произвести нужные настройки .Типичная ли это картина- пропажа 0,13% сигналов?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Velt
освоился
освоился
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 37 раз

Пропажа части сигналов с камеры Hikrobot

Сообщение Velt »

pplevik писал(а): 18 окт 2023, 09:32 Выходы камеры (3 выхода)
Выходы камеры соответствуют счетчикам на панели? (годная, негодная, проверка)
Если да, то проверьте, способен ли ваш ПЛК чётко воспринимать импульсы с выходов камеры. Может быть, если импульсы с камеры в какой-то момент приходят подряд, вход ПЛК их не различает. Отсюда образуются потери. Может быть, нужно использовать ПЛК с быстрыми входами.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Пропажа части сигналов с камеры Hikrobot

Сообщение Jackson »

[+] Оффтопик
Название темы весёлое. "Пропажа части сигнала" Как будто его (сигнал) кто-то тырит со склада или по пути, прямо детективное расследование. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Производство и технология»