ScadaPack 357

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
loshooligans
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 окт 2023, 13:51
Имя: Беликов Петр
Страна: Россия
город/регион: Элиста

ScadaPack 357

Сообщение loshooligans »

Здравствуйте! Использую ScadaPack 357, Telepace для конфигурирования.
А как, используя MSTR считать Input Register с физическим адресом C0 0E (dec 49166)?
Дело в том, что у меня это получается сделать из какого-нибудь modscan32 например. Пробую это сделать в Telepace, выбрав функцию Read Input Registers в поле Function Code и указав 49166 в качестве Slave Register Address, выдает ошибку, мол, адрес должен быть в диапазоне 30001 до 39999. Правильно ли я понимаю, что используется логическая адресация и фактически при использовании этой функции нужно указывать адреса с 0 до 9999, но никак не 49166?
Бьюсь уже с этой проблемой долго, гугл помогать не хочет. Или я криворукий такой. Помогите советом )) Ну или дайте понять, что это нельзя сделать в Telepace.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

ScadaPack 357

Сообщение ogorsv »

Здравствуйте!
Укажите точный референс устройства, из которого пытаетесь прочитать регистр. Дайте ссылку на мануал этого устройства, где приведен данный регистр, его тип и адрес
СВ

Автор темы
loshooligans
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 окт 2023, 13:51
Имя: Беликов Петр
Страна: Россия
город/регион: Элиста

ScadaPack 357

Сообщение loshooligans »

ссылка на мануал к устройству:
https://www.zeim.ru/production/docs/re/ ... 5-2023.pdf

Описание карты регистров modbus Приложение М. начинается со страницы 175.
Судя по описанию карты, в запросе на состояние устройства нужно указать адрес 0xC00E (что и указано в примере на стр.186).

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

ScadaPack 357

Сообщение ogorsv »

Здравствуйте!
Похоже, тут расширение модбас
М.2 Распределение адресов регистров Modbus соответствует принятому в контроллерах КРОСС -500. Полный доступ ко всем регистрам, способам управления и настройки возможен с помощью протокола Modbus CLP (Cross Link Protocol), который является расширением протокола Modbus RTU и используется блоком центрального процессора контроллера КРОСС-500 (для связи с модулями ввода-вывода), а также программой "Конфигуратор"
Для SCADAPACK допустимый диапазон опроса 3 области modbus: 30001 to 39999

Получается, не опросить по Modbus с помощью MSTR ((

Не работал с DF1 и Enron - там диапазон вроде расширен, но сказать ничего не могу

PS. А производителя пробовали спрашивать? Может есть возможность как-то скопировать в устройстве в разрешённую область нужные значения?
СВ

Автор темы
loshooligans
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 окт 2023, 13:51
Имя: Беликов Петр
Страна: Россия
город/регион: Элиста

ScadaPack 357

Сообщение loshooligans »

Разобрался сам.
Кому интересно: вместо "Read input Registers" использовал функцию "Read Enron Short Integers".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.