S7-1500 системный блок питания PS (для "задней" шины)

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

S7-1500 системный блок питания PS (для "задней" шины)

Сообщение hardwareprojectspro »

S7-1500 системный блок питания PS (для "задней" шины), устанавливать вначале Rack или по середине.
Приветствую, подскажите нужно в Rack установить 22 модуля ввода-вывода, в TIA Selection Tool выскочило сообщение что не достаточно питания для задней шины, нужно устанавливать дополнительный PS (например 25W - 6ES7505-0KA00-0AB0)
я сначала поставил его посередине, после того как питание с ПЛК закончилось и продолжил рейку.
Но на некоторых картинках вижу что часто ставят в начало рейки.
Какие плюсы в том чтобы ставить в начало рейки?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

S7-1500 системный блок питания PS (для "задней" шины)

Сообщение olexsa »

Теплоотвод с боковой стенки, пусть и с одной, но всё равно лучше, чем в закрытом с обеих сторон варианте.