ET200MP и ET200SP - сравнение?

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую,
давайте сравним две станции ввода-вывода на базе ET200MP и ET200SP,
какие преимущества и недостатки у каждой из систем?
C одной стороны мне нравится ET200MP что там модули на 32 канала (DI/DO), хотя они шире чем в ET200SP и с таким же успехом вместо одного модуля ET200MP DIx32 можно поставить два ET200SP DIx16.
С другой стороны ET200SP Думаю что стоит дешевле (в пересчете на цена за один вход, например DI),
плюс насколько я понял на базе ET200SP можно сделать резервирование на R1 (когда ставится два IM), а в ET200MP такого нет.
ПЛК в принципе без разницы что TIA (1500) что Step7/PCS7 (S7-400).