1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с датчиком холла

Метрология, КИП и датчики
Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Проблема с датчиком холла

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Проблема возникла где не ожидал.
Есть импульсный расходомер на датчике холла.
Там на крыльчатке 2 магнитика прикручены и сбоку вщелкивается
сам датчик хола.
3 провода питание +, питание -, сигнальный.
На стенде - с персональным блоком питания работало.
На объекте - (правда там при присоединение провода попутали и для начала подали на сигналку напряжение)
выдает импулься не более 2,5 вольт (при питании 24 вольта). Чего не достаточно.
Сигнал с датчика подается на взоды модуля 7041 (а он требует хотя бы 5 вольт)
Могли неправильнвым подключением что нибуть выжечь ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Проблема с датчиком холла

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 11 окт 2023, 12:04 Могли неправильнвым подключением что нибуть выжечь ?
А сами-то как думаете? Естественно, могли. Даже весь остальной текст можно не читать и не писать было можно, кроме
petr2off писал(а): 11 окт 2023, 12:04там при присоединение провода попутали и для начала подали на сигналку напряжение
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Проблема с датчиком холла

Сообщение petr2off »

Выжили датчики. Заработали.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Проблема с датчиком холла

Сообщение petr2off »

Там проблема была в том, что от датчиа шло 3 провода: (+), (-) и Сигнал,
а у модуля 2 входа In10 и In.COM. Получается в принципе 6 вариантов коммутации и только 1 верный.
Осцилограф народ почему то не любит, с ним бы все быстрее получилось.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Проблема с датчиком холла

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 14 окт 2023, 07:21 Осцилограф народ почему то не любит, с ним бы все быстрее получилось.
А с документацией - и без осциллографа обошлись бы. :)

Если бы всё на свете подключалось вот так - методом перебора комбинаций - вся страна без электричества давно сидела бы. И в космос никто не полетел бы ещё долго.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Проблема с датчиком холла

Сообщение petr2off »

С документацией все не так просто, расходомер с датчиком холла получен путем разбора китайского девайса. И естественно на него никакой документации нет. В составе девайса был еще PIC контроллер и какая то индикация и питался он 5 вольтами.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Проблема с датчиком холла

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 16 окт 2023, 16:47 С документацией все не так просто
С документацией как раз проще. Вот без неё - осциллограф и прочее. Живучий датчик попался, повезло - питание в выход выдержал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»