1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Зависает график журналов

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Зависает график журналов

Сообщение Большой Зелёный »

Есть проект, написанный для панели MT8150XE в EasyBuilderPro V6.08.02.515. В этом проекте есть пять выборок данных, сохраняемых на флешку. В каждой выборке от 10 до 13 слов данных, обновляемых каждые 2 секунды и имеющие ограничение в 43200 записей. К каждой выборке обращается свой "График журналов".
Итак, суть проблемы: один из графиков журналов по непонятной причине зависает и перестаёт отображать актуальные значения. Лечится только сбросом питания панели.
Попробовал при заходе в экран, в котором расположен график журналов, выставлять системный бит 11954 "Обновить информацию выборки данных на USB-диске 1" - не помогло.
Что можно сделать с этой бедой?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Зависает график журналов

Сообщение Valerich »

Флешку менять пробовали? Или писать в память панели?

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Зависает график журналов

Сообщение Большой Зелёный »

Остальные выборки пишутся тоже на флешку и с ними всё в порядке. Мне тут указали, что может быть проблема в том, что выбрано устройство PLC в правом верхнем углу, а в остальных случаях Panel. Буду проверять этот момент. Не совсем понятно, за что отвечает эта настройка.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17591
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Зависает график журналов

Сообщение Jackson »

Большой Зелёный писал(а): 04 окт 2023, 09:27 В каждой выборке от 10 до 13 слов данных, обновляемых каждые 2 секунды и имеющие ограничение в 43200 записей
Большой Зелёный писал(а): 04 окт 2023, 09:27 Что можно сделать с этой бедой?
Заменить флешку. Она, поди, сдохла от записи с такой частотой.

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вопрос задали:
Valerich писал(а): 04 окт 2023, 10:07 Флешку менять пробовали? Или писать в память панели?
Ответ не дан. Автор, Вы сами с собой разговариваете?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Зависает график журналов

Сообщение Большой Зелёный »

Jackson писал(а): 05 окт 2023, 10:30 Вопрос задали:
Valerich писал(а): ↑Вчера, 11:07
Флешку менять пробовали? Или писать в память панели?
Ответ не дан. Автор, Вы сами с собой разговариваете?
Флешку не меняли пока, так как на неё пишутся остальные выборки и с их отображением никаких проблем нет.
Суммарно записывается на флешку около 120 байт данных каждые 2 секунды. Это не больше 6 Мб в сутки. Вряд ли это можно считать большим объёмом данных.
Более того, и с этой выборкой всё в порядке - после сброса питания всё отображается, в том числе и за время, в которое отображение висело.
Тут проблема не в записи выборки, а в её отображении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17591
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Зависает график журналов

Сообщение Jackson »

Большой Зелёный писал(а): 05 окт 2023, 14:03 Флешку не меняли пока, так как на неё пишутся остальные выборки и с их отображением никаких проблем нет.
Суммарно записывается на флешку около 120 байт данных каждые 2 секунды. Это не больше 6 Мб в сутки. Вряд ли это можно считать большим объёмом данных
В паре битов, которые постоянно перезаписываются, может быть физическая проблема, и этого достаточно чтобы именно нужные данные перестали читаться корректно.
Не в объёме данных дело, а в частоте перезаписи. Флешку поменять - очень простая операция. Даже если дело не в ней - хотя бы это будет сразу же выяснено.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Большой Зелёный
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 16:03
Имя: Леонов Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Зависает график журналов

Сообщение Большой Зелёный »

Jackson писал(а): 05 окт 2023, 16:36 [В паре битов, которые постоянно перезаписываются, может быть физическая проблема, и этого достаточно чтобы именно нужные данные перестали читаться корректно.
Не в объёме данных дело, а в частоте перезаписи. Флешку поменять - очень простая операция. Даже если дело не в ней - хотя бы это будет сразу же выяснено.
Понял идею.
Объект находится далеко, проблема вылезла уже после наладки.
На данный момент, после последнего изменения программы со снятым флагом "Автостоп" нареканий от эксплуатации больше не было.
Надеюсь, дело было именно в этом.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17591
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Зависает график журналов

Сообщение Jackson »

Большой Зелёный писал(а): 31 окт 2023, 09:44 Объект находится далеко, проблема вылезла уже после наладки.
Подготовьте сервисные экраны, включите в панели VNC и если прокинуть канал связи со всеми мерами предосторожности то можно удалённо хоть понимать что происходит. Мы так делали. Оно того стОит. Если чуть напрячься то можно сделать и возможность полноценно работать с панелью удалённо, и так тоже делали. Под согласие заказчика конечно и в непрерывной связи с местным персоналом.
Большой Зелёный писал(а): 31 окт 2023, 09:44 На данный момент, после последнего изменения программы со снятым флагом "Автостоп"
Ещё б мы знали что это такое... :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Поблагодарили: 16 раз

Зависает график журналов

Сообщение SBeaRM »

Большой Зелёный писал(а): 31 окт 2023, 09:44 На данный момент, после последнего изменения программы со снятым флагом "Автостоп" нареканий от эксплуатации больше не было.
Надеюсь, дело было именно в этом.
Всегда удивляло, что люди не хотят читать документацию, надеясь что кто-то им объяснит где они были не правы.
Да, дело было именно в этом. Об этом прямо написано в мануале
Auto. stop
Data sampling will automatically stop when the number
of records reaches [Max. data records].
Chapter 08: Data Sampling
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17591
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Зависает график журналов

Сообщение Jackson »

SBeaRM писал(а): 01 ноя 2023, 05:31 Всегда удивляло, что люди не хотят читать документацию
Уж больно много её. Поэтому читаем симптоматически. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»