1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
tdo0312
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 13:36
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Киров
Благодарил (а): 1 раз

Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek

Сообщение tdo0312 »

Всем доброго времени суток!

Появилась необходимость в подключении ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) к панели Weintek MT8071iP.

Настройки интерфейса связи RS-485 на ПЧ полностью совпадают с тем, что предложено в "Руководстве по работе преобразователя через RS-485":
Настройки RS-485 на ПЧ.jpg
Настройки RS-485 панели Weintek следующие:
Настройки RS-485 панели Weintek.jpg
Пытаюсь обратиться к регистру Задания рабочей частоты - 4098, выбрал тэг - 4x (из таблицы адресов MODBUS RTU для Weintek) и формат данных 32-bit Unsigned:
Регистры ПЧ.jpg
Таблица адресов ModBus RTU для Weintek.jpg
Регистр задания рабочей частоты.jpg
Формат данных.jpg
При попытке установки связи между ПЧ и панелью по ModBus RTU через RS-485 выводится сообщение "Device no responce". Перепробовал разные варианты тэгов, таймингов, а также формат данных - всё безуспешно. Подскажите в чём может быть проблема? Натыкался на похожую тему viewtopic.php?p=126775#p126775 , но решения в ней не нашёл...

P.S. Также на просторах интернета нашёл такую информацию, что ПЧ Овен схож с ПЧ Danfoss, но в решении проблемы это не помогло.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek

Сообщение Roman_33 »

Винтек может со смещением работать, попробуйте 4099 и формат 16-бит.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 103 раза

Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek

Сообщение ogorsv »

Связь через ОРС и/или модбас-сканер есть?
Баналльно, но проверьте физику - распиновку, попробуйте А и В провода поменять местами
СВ

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek

Сообщение Roman_33 »

Или попробуйте этот драйвер:MODBUS RTU (Zero-based Addressing),тогда должна без смещения работать, но формат все равно 16. С чего вы взяли, что там 32 должно быть?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1625
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 191 раз

Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek

Сообщение petr2off »

Для задания частоты очень маловероятно использование 32 разрядного регистра. Все ЧП которые я видел - исполльзовали 16-пазрядный регистр, причем в мануале обговаривалась цена деления (0.1 или 0.01Гц). По факту 32х разрядный регистр не нужен, нет необходимости задавать частоту в миллоны герц.

Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
А вообще есть стандартная палочка выручалочка - Modbus Tools называете. Настраиваете, добиваетесь коннекта, ну и подбираете параметры и функции чтения/записи. Можно и на содержимое пакетов посмотреть. Если все получится - то с подключением Weintek проблем не будет

SBeaRM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 01 апр 2022, 11:08
Имя: Артем
город/регион: Благовещенск
Поблагодарили: 16 раз

Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek

Сообщение SBeaRM »

tdo0312 писал(а): 30 сен 2023, 21:38 Также на просторах интернета нашёл такую информацию, что ПЧ Овен схож с ПЧ Danfoss, но в решении проблемы это не помогло.
Для вашей ситуации с AFD-L эта информация бесполезна.
Это справедливо только для старых моделей ПЧВ ОВЕН. Они программно и аппаратно - Danfoss VLT 2800.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17593
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek

Сообщение Jackson »

tdo0312 писал(а): 30 сен 2023, 21:38 При попытке установки связи между ПЧ и панелью по ModBus RTU через RS-485 выводится сообщение "Device no responce"
МодБас Пулом для начала проверить. С этого всё должно начинаться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
tdo0312
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 13:36
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Киров
Благодарил (а): 1 раз

Связь ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) и панели Weintek

Сообщение tdo0312 »

Всем спасибо за ответы! Всё дело было в проводе. Удалось подключить частотник AFD-L и панель Weintek только через экранированную витую пару. Что касается настроек, то в проекте EasyBuilderPro для ПЧ был использован формат данных "16 bit Signed", функция чтения - "4x", функция записи - "6x". Также были выбраны следующие настройки связи:
1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»