Двухуровневое реле.

Метрология, КИП и датчики
Закрыто

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

Добрый день. Не получается проверить работоспособность реле Carlo Gavazzi CLP2FA1B230. По техописанию это современный аналог S1961156230. Вот они легко проверяются замыканием входов датчиков. Ну а с новыми это не выходит. Два реле уже были в работе, а ещё три со склада новые. Может у кого-то есть такие в эксплуатации?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение Serex »

Жесть, контроллер с двумя точками регулировки превратили в двухуровневое реле.

Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
The relay features a sensitivity range from 250Ω to 500kΩ
Думаю стоит замыкать с учетом этого условия.

А почему вы не можете проверить, опустив датчики в воду?

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

Это изделие якобы на замену снятого с производства, но с контроллером и, может, принцип работы другой. Пробовали разные резисторы подключать. Но на ,так сказать оригинале, на клеммах датчиков есть 100 гц прямоугольные импульсы, а тут нет ничего. И прямая замена на установке ничего не даёт. Датчики простые штыри, может к этому реле свои нужны. Описание только то, что идет в упаковке.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение Jackson »

andrey65 писал(а): 22 сен 2023, 08:10 Описание только то, что идет в упаковке.
А в интернете совсем-совсем нет никаких описаний? Совсем-совсем?
[+]
Я в 1 клик нашёл всё

2023-09-22_12-34-33.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

Не нашел, кроме того же файла пдф.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2092
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение Serex »

Кондуктивный датчик уровня - это просто два электрода из металла, опущенные в бак. Одним из электродов может служить заземление. Никакие специфические электроды не нужны. Единственное электроды должны быть между собой хорошо изолированы.
Ещё на таких датчиках есть дип переключатели для выбора порогового сопротивления.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Двухуровневое реле.

Сообщение olexsa »

andrey65 писал(а): 21 сен 2023, 15:47 Не получается проверить работоспособность реле Carlo Gavazzi CLP2FA1B230.
Опишите, как пробовали проверить? Описание процедуры, схема проверки
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Двухуровневое реле.

Сообщение keysansa »

andrey65 писал(а): 21 сен 2023, 15:47 Carlo Gavazzi CLP2FA1B230
Только вчера запускал бак с Geya GRL8-01. Вместо кондуктометрических датчиков использовались поплавковые с сухими контактами. Все работает.
Проверить у вас, видимо не получается, так как для включения реле (загорания лампочки срабатывания) необходимо, замкнуть оба датчика (и нижнего уровня и верхнего). По крайней мере у GRL8 так. Она не срабатывает только по наполнению. Косяк, конечно, пришлось дополнительное реле ставить.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

Спасибо за ответы.
olexa: Проверял простым замыканием датчиков - S1961 срабатывало реле, а на SLP2FA нет.
keysansa: пробовал - не работает. Так можно и систему поплавков использовать - экономно)).
Похоже во всех 5 реле одна причина - нет частоты с контроллера. Почему, пока не выяснили...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение Jackson »

andrey65 писал(а): 25 сен 2023, 11:57 Похоже во всех 5 реле одна причина - нет частоты с контроллера
Если это общая причина для всех изделий, то скорее всего эта причина вообще не в изделии, а в том, кто его применяет. :)
Внимательно перечитайте руководство, что-то не так делается.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Двухуровневое реле.

Сообщение olexsa »

andrey65 писал(а): 25 сен 2023, 11:57 olexa: Проверял простым замыканием датчиков - S1961 срабатывало реле, а на SLP2FA нет.
olexsa писал(а): 22 сен 2023, 18:18 Опишите, как пробовали проверить? Описание процедуры, схема проверки
??? :ges_hmm:

Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
andrey65 писал(а): 21 сен 2023, 15:47 По техописанию это современный аналог
Аналог, но не эквивалент. Или эквивалент?

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

olexa: S1961 снято с производства, предлагается взамен SLP2FA. Схема включения идентична. На входе стоят конденсаторы, как в старой, но меньшей емкости. Должна быть частота, а при срабатывания датчика её срыв. На этом зависли пока, может какой-то внешний толчок поможет( Нашёл PZ-829 белорусские. Придёт- попробую.

Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
keysansa: вашим способом так же не работает(

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Двухуровневое реле.

Сообщение olexsa »

andrey65, а прошу не схему включения, а схему, по который проверяли это реле. Не описательно, а ввиде схемы. Не факт, что смогу именно я чем то оказать помощь. Но не исключено, что другие участники форума что то подскажут.

AlexandrGr
освоился
освоился
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 17 раз

Двухуровневое реле.

Сообщение AlexandrGr »

А 11 контакт на землю подключен?

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

AlexandrGr, Пробовали, не помогло.

Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
olexsa, Нечем рисовать. Просто контакты 5,6 замыкал на контакт 7.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение Jackson »

andrey65 писал(а): 25 сен 2023, 13:54 Нечем рисовать.
Вы же с чего-то сюда пишете. Даже в смартфоне можно нарисовать. Неровно получится, но можно же. И фото подключенных проводов тоже вполне можно сделать даже смартфоном. Или на клочке бумаги от руки нарисовали, сфотографировали и прислали. Не верю что нет под руками хоть чего-то из перечисленного и при этом есть возможность что-то написать на форуме.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

Jackson, Перемычку рисовать? Компьютер служебный, не всё можно в него втыкать. Блок-схема во вложении есть.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Двухуровневое реле.

Сообщение olexsa »

почитал малость на досуге, любопытства ради, ну и насколько мой английский с помощью Гугл позволяет. Так получается, что 100 Гц должны быть только выводе 8. А на входах 5 и 6 присутствует всего 6 В. Конечно, оно бы вживую опробовать это реле, а так только теория.
Для работы в одиночном режиме выводы 7 и 11 замкнуты между собой, и к ним же присоединяется корпус емкости, если металлический. Или зонд, опущенный в емкость, если она не металлическая.
Ведь замыкали контакты 5, 6 на контакт 7 в определенной последовательности?
А может быть причина в том, что контроллер все же должен "увидеть" определенное сопротивление в цепи, то, которое по настройкам, согласно выбранного диапазона?

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

olexsa, На S1961 присутствует примерно 100 гц именно на входах датчиков. И там и там через разделительные конденсаторы подключено. Сравниваю по работе с ним. Всё просто: замкнул верхний либо нижний уровень и сработало реле. А тут пробовал и сопротивление подключать, и напрямую замыкал, и во всех режимах. Схему бы этого реле, а то там двухсторонний монтаж и процессор один мелкий, а в S1961 операционники, попроще сделано, ну ничего поищем информацию, а нет - поставлю что-то другое. Пока отремонтированных старых хватит. Спасибо за участие.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Двухуровневое реле.

Сообщение keysansa »

andrey65 писал(а): 26 сен 2023, 08:10 На S1961 присутствует примерно 100 гц именно на входах датчиков. И там и там через разделительные конденсаторы подключено. Сравниваю по работе с ним.
andrey65 писал(а): 21 сен 2023, 15:47S1961156230
Не нашел у него в документации частоты для сенсоров. Написано 5В AC... Частоты нет. Может глянуть осциллографом? Или без конденсаторов проверить?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

keysansa, Осциллографом смотрел - нет ничего. И без конденсаторов пробовали - ноль эффекта. Пока в дальний ящик закинул их, подсказали замену на Овен БКК1, буду их закупать.

Автор темы
andrey65
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2023, 15:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Тамбовская обл
Поблагодарили: 4 раза

Двухуровневое реле.

Сообщение andrey65 »

Доброго дня всем. После некоторого размышления нашёлся вариант включения, по которому реле заработало так, как мне надо и соответственно рабочей схеме установки приготовления флоккулянта.
Установлен режим Master ( конт. 11 и 7 - замкнуть ), замкнуты два входа датчиков ( конт. 5 и 6 ), переключатель в режим Empty.
Осциллографом видно прямоугольный импульс частотой 5 гц относительно конт. 7. См. инструкцию в приложенном файле.
Всем ещё раз спасибо за попытку помочь.
Закрыто